Verfasst: So 5. Nov 2017, 14:14
Ich hab aus dem Forum eine kleine Pumpe bekommen.
Typenschild:
Nun hab ich zur Zeit kein Drehstrom in der Nähe. Daher hab ich den Motor im Dreieck angeschlossen und mit 8µF die fehlende Phase nachgebastelt.
Die Pumpe nimmt 120W Wirkleistung aus dem Netz. 150VA Scheinleistung.
Die Wicklung an der Phase genehmigt sich 690mA, die am N 650mA und die am Kondensator 550mA. Die andere Seite vom C hängt am N.
Von den 830mA bei 230V vom Typenschild bin ich ja noch weg. Kein rundes Drehfeld und geringes Anlaufdrehmoment sind mir recht egal, die Pumpe pumpt ja fleißig. Nur soll sie mir dabei auch keinen (vermeidbaren) Schaden nehmen. Ich würde jetzt noch einen Motorschutz einbauen, auf 830mA eingestellt.
Jedoch finde ich zur Steinmetzschaltung immerwieder, das die Leistung auf ca 70% verringert ist. Bezieht sich das auch auf den Nennstrom? Also nur 70% von den 830mA? Macht keien rechten Sinn meine ich. Strom auf Nennstrom überwachen und alles ist gut. Oder doch nicht?
Typenschild:
Nun hab ich zur Zeit kein Drehstrom in der Nähe. Daher hab ich den Motor im Dreieck angeschlossen und mit 8µF die fehlende Phase nachgebastelt.
Die Pumpe nimmt 120W Wirkleistung aus dem Netz. 150VA Scheinleistung.
Die Wicklung an der Phase genehmigt sich 690mA, die am N 650mA und die am Kondensator 550mA. Die andere Seite vom C hängt am N.
Von den 830mA bei 230V vom Typenschild bin ich ja noch weg. Kein rundes Drehfeld und geringes Anlaufdrehmoment sind mir recht egal, die Pumpe pumpt ja fleißig. Nur soll sie mir dabei auch keinen (vermeidbaren) Schaden nehmen. Ich würde jetzt noch einen Motorschutz einbauen, auf 830mA eingestellt.
Jedoch finde ich zur Steinmetzschaltung immerwieder, das die Leistung auf ca 70% verringert ist. Bezieht sich das auch auf den Nennstrom? Also nur 70% von den 830mA? Macht keien rechten Sinn meine ich. Strom auf Nennstrom überwachen und alles ist gut. Oder doch nicht?