Moin.
Ich möchte gern ein Handelsübliches Modellbauservo mit 1-10 V steuern.
Hat jemand ne Idee, und kann mir da was aufmalen ?
Ich möchte gern eine Lüftungsklappe stufenlos per KNX steuern, und da dachte ich an die 1-10V möglichkeit.
Gruß Sebastian
Modellbauservo steuern. 90 grad 1-10V
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
- Chemnitzsurfer
- Beiträge: 7842
- Registriert: So 11. Aug 2013, 14:10
- Wohnort: Chemnitz (OT Hutholz)
- Kontaktdaten:
Re: Modellbauservo steuern. 90 grad 1-10V
hab jetzt auf die schnelle das hier gefunden
http://www.epanorama.net/circuits/servo10v.html
http://www.epanorama.net/circuits/servo10v.html
Re: Modellbauservo steuern. 90 grad 1-10V
Super, Danke
Werde ich mal zusammenbraten.
Gruß Sebastian
Werde ich mal zusammenbraten.
Gruß Sebastian
Re: Modellbauservo steuern. 90 grad 1-10V
80Hz dürfte etwas knapp werden, wenn man Analogservos nimmt. Die sind meistens auf 50Hz ausgelegt.
Re: Modellbauservo steuern. 90 grad 1-10V
So, das ganze funktioniert
Jetzt kann ich die Zuluftklappe am Kamin per Smartfone stufenlos steuern.
Gruß Sebastian
Jetzt kann ich die Zuluftklappe am Kamin per Smartfone stufenlos steuern.
Gruß Sebastian