Hi jungs,
kurz vorab: ich möchte in diesem Thema NUR den geplanten stromverteiler behandeln, NICHT WO und WANN das treffen ist und auch nicht, wer dabei ist. auch sind solche äußerungen wie "ich brauche nen 63er anschluß" hier nicht sinnvoll! ich bitte um verständnis.

so nun zu meinem anliegen....:
geplant einzubauen ist folgendes:
1.) ein stromzähler mit impulsausgang 600-irgendwas impulsen pro kWh
2.) 3 stromwandler mit 250/5A (warscheinlich mit 5 windungen durch, sprich 50/5A), die dann auf 3 A-meter gehen.

gewünscht wäre:
etwas hart- und weichware, welche den stromverbrauch übers gesamte treffen mitschreibt
evt. aktuelle leistung (ggf. wirk, blind und schein)
ggf. spannung mitschreiben

im idealfall kommt das ganze so daher, daß das ganze zusammen mit den 92er einbauanzeigen mit verarbeitet werden kann. (display)
für den rechner kann ich platz im schrank bereithalten, muß es nur wissen.
der bau des ganzen schrankes soll in den nächsten tagen folgen.
achja, taster zur bedienung sind kein problem, kann ich mit einbauen :)
die ganzen anzeigen sollen hinter plexiglas, um transportschäden zu minimieren.

fühlt sich jemand angesprochen?
hat jemand konstruktive ideen?
hat jemand schon evt. was ähnliches rumzuliegen und würde es zur verfügung stellen?

lg axel

p.s. finanzielle unterstützung kann ich selbst nicht geben, ich stemme schon das material für den verteiler mehr oder weniger selbst. es sind dankenderweise viele FI's und CEE-steckdosen bereits eingetroffen. den rest hab ich soweit eigentlich.

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 11:38
von Fritzler
Das deckt sich mit meiner Idee zum letzten Treffen :twisted:
dkeipp, hatte auch schon ein paar Gedanken in diese Richtung.

Wollte auch eine Anzeige bauen die Momentan/Stunden/Gesamtverbrauch anzeigt.
Sowie die Spannungen.
Das Ganze natürlich auf 92er anzeigen (hab extra ne KSQ gebaut für meine 1,2A anzeigen hier) und auf meinem 4x16 DDR 16Seg Display.

Daher würde ich mich um die Weichware kümmern wollen, wobei da kein ganzer Rechner rein muss.
Nen knuffiger AVR reicht da.

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 12:14
von Kainit
Hallo,

ich habe noch irgendwo volkseigene Durchsteckwandler mit 300/1A und eventuell auch noch die
Instrumente dafür. Falls das irgendwie hilft...

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 16:26
von Gary
Moin,

ich hab von Eike einen Strömzähler für die Hutschiene bekommen.

Hager 10(80)A EC31P 500 Impulse/kWh am LCD/LED und 10 Impulse/kWh am Ausgang.

Für den Haushalt ist der zu dick, ich hab wenige Tage später was geeigneteres bekommen. Stelle den gerne zur Verfügung bei freier Kost und Logie (Versandkostenfrei).

Gruß Gary

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 17:25
von uxlaxel
Gary hat geschrieben:Moin,

ich hab von Eike einen Strömzähler für die Hutschiene bekommen.

Hager 10(80)A EC31P 500 Impulse/kWh am LCD/LED und 10 Impulse/kWh am Ausgang.

Für den Haushalt ist der zu dick, ich hab wenige Tage später was geeigneteres bekommen. Stelle den gerne zur Verfügung bei freier Kost und Logie (Versandkostenfrei).

Gruß Gary
danke für dein angebot! ich hab schon einen für hutschine, der 600 impulse macht. das ist genauer auswertbar, denke ich. da der 63A abkann, sollte das perfekt für uns sein ;)

falls jemand zufällig stromwandler 175/5A auftreiben kann (gibts die überhaupt?), wäre das optimal für die amperemeter (1750/5A).

weiterhin habe ich wohl versehentlich meinen voltmeter-umschalter (L1/N;L2/N;L3/N;L1/2;L2/3;L1/3) irgendwann mal verklingelt. wenn jemand sowas hat, wäre das auch schön. ich hab nämlich nur 2 voltmeter (500V~), damit kann man nicht so optimal die spannung darstellen. alternativ machen wir das alles mit über den klein-computer! das wäre auch optisch richtig fein! ;)

zur ausstattung mit steckdosen: 6x 6fach schuko, 6x CEE (je 3 16 und 32er), 4 oder 5 FI's werden es wohl. das sollte besser aufgehen als vergangenes jahr. da warensteckdosen irgendwie recht knapp.
ich hab schon 2 einkaufswägen mit material zu stehen ;)

lg axel

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 17:46
von ferdimh
Ich wäre für einen Frequenz/Spannungswandler mit so nem igoristischen Schreiber dran...
Wos sowas gibt: keine Ahnung...

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 18:00
von m3rt0n
könnte man nicht was mechanisches basteln aus ner drehspulanzeige mit irgendwas schreibendem am zeiger und nem kassenzettelabroller?
das hätte stil :mrgreen:

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 18:33
von Chefbastler
m3rt0n hat geschrieben:könnte man nicht was mechanisches basteln aus ner drehspulanzeige mit irgendwas schreibendem am zeiger und nem kassenzettelabroller?
das hätte stil :mrgreen:
Da würde ich einen alten schweren Drucker denken. Verbasteln und mit Endlostermopapier füttern und an den Druckkopf einen Lötkolben oder ähnliches ala Igor binden. :twisted:
Fragt sich nur wie mann ein Gitternetz auf Endlospapier aufträgt. :roll:

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 20:21
von gafu
das gitternetz kann doch der drucker gleich mit drucken.
alle 1 sekunde eine pixelzeile im endlos-modus?

koennen nadeldrucker endlosdruck (wie terminalausgabe) auch im graphikbetrieb?

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 20:29
von ESDKittel
Chefbastler hat geschrieben:Fragt sich nur wie mann ein Gitternetz auf Endlospapier aufträgt.
Horizontale Linien: mehrere feste Wärmequellen über die Papierbreite verteilt
Vertikale Linien: Heizdraht auf die Vorschubrolle basteln

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 20:57
von Sven
Registrierpapier ist nu auch nicht so teuer. Die letzte Rolle original R&S Papier hat nur einen Euro gekostet.

Hier zu kaufen: http://elrepo.de/
Bei "Alles für 1 Euro".

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 21:01
von xoexlepox
gafu hat geschrieben:koennen nadeldrucker endlosdruck (wie terminalausgabe) auch im graphikbetrieb?
Mein alter RX80 (Epson) konnte das. Nur dabei möchtest du dich nicht in der Nähe aufhalten ;)

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 21:45
von uxlaxel
die idee mit dem drucker ist zwar ganz nett, aber wer guckt sich das dann an? niemand, oder?
sinnvoller ist da eher eine kurve als pdf oder ne tabelle zum nachträglichem runterladen.

lg axel

p.s. wenn jemand das trotzdem bauen möchte, dann wird halt an die stromwandler noch mehr angeschlossen ;)

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 23:04
von uli12us
2 der 3 gewünschten Wandler könntest von mir haben. 250/5A haben die.

ESDKittel, Man nehme ein Gitter das man um die Vorschubrolle wickelt. Vielleicht idealerweise aus sehr dünnen rostfrei Draht, das ist ein schlechter Leiter und sollte sich, wenn man Strom durchjagt entsprechend erwärmen.

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Di 21. Jan 2014, 00:22
von dkeipp
Moin.

Also so einen Aparillo hab ich noch:

Bild

Denn kann ich noch in ein Gehäuse eintüten. Das Teil hat Netzwerk, somit kann ich die Daten hübsch überall hinsenden :-)
Der Kollege spricht aber nur Modbus. Ich kann aber ein Raspi noch zum Übersetzen überreden, und auch aufzeichen, z.B. so:

Bild

Natürlich auch mit Leistung, Leistungsfaktoren etc.
Für externe Anwendungen kann ich Daten auf RS232 bereitstellen. Sonstige Protokolle über Netzwerk müsste man verhandeln. Das bekomm ich aber auch hin (evt. mit Hilfe).
Im Stromverteiler müsste danneine passende Klemmleiste rein und latürnich auch die Wandler. Passende klemmen und Sicherungen für Hutschine hab ich Teilweise noch da bzw. kann ich beim nächsten Rutsch mitbestellen, die Keller UV muss in den nächsten Wochen erneuert werden...

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Di 21. Jan 2014, 00:38
von uli12us
Axo, Klemmen hab ich auch noch Mengen rumliegen. Also wenn da noch was gebraucht wird gerne. Sind aber nur Schraubklemmen. Leider nur wenige mit Brücker.

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Di 21. Jan 2014, 02:14
von uxlaxel
dkeipp, das moped sieht echt interessant aus! was ist das genau und was kann es?
eine pi zur übersetzung wäre in der tat nötig, ich kann nicht programmieren und fuchse mich da auch so schnell nicht mehr ein.

3 stromwandler 250/5 habe ich, reihenklemmen ebenfalls. (da braucht man ja nicht viele, die meisten betriebsmittel werden direkt verklemmt)

lg axel

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Di 21. Jan 2014, 09:20
von dkeipp
Moin!

Hier kannste mal gucken. Wegen Reihenklemmen wärs halt schön wenn die Zugfedern haben und die Brücker steckbar sind. Wenn kein Messgerät dranhängt müssen die Wandler ja kurzgeschlossen sein, ansonsten haben wir drei kleine Teslas im Baustromverteiler :lol:

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Di 21. Jan 2014, 21:11
von Tobi
Gerade bei Pollin gefunden, ist vll. interessant:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzA5ODQ0OT ... A2A00.html

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Di 21. Jan 2014, 21:48
von uxlaxel
Tobi hat geschrieben:Gerade bei Pollin gefunden, ist vll. interessant:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzA5ODQ0OT ... A2A00.html
hi, nicht wirklich interessant, weil nur einphasig. wie gesagt, einen dreiphasigen zähler hab och schon und das angebot zu dem siemens-aparillo ist auch genial

lg axel

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Di 21. Jan 2014, 22:22
von Pyromane
Tobi hat geschrieben:Gerade bei Pollin gefunden, ist vll. interessant:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzA5ODQ0OT ... A2A00.html
Findet man bei anderen Anbietern teils schon um 20 Euro.

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: So 2. Feb 2014, 12:40
von uxlaxel
dkeipp hat jetzt ne schöne anzeige für mich.
vielen dank vorab!

was ich jetzt noch suche:
2 3polige oder 6 1polige B32-automaten von möller / eaton.
da könnte ich alles sortenrein aufbauen, ist also nicht wirklich wichtig. also wenn jemand sowas über hat, würde ich mich freuen! ;)

lg axel

Probeliegen ;)

Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 21:41
von uxlaxel
Bild
Probeliegen ;)

... habe heute angefangen, den stromverteiler zu bauen. der winter ist ja quasi vorbei und im frühjahr hab ich keine zeit mehr ;)

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 21:46
von Chemnitzsurfer
Die Schukos könnten evtl. Suboptimal sein, wenn die so dicht aneinander liegen (gibt auch Verlängerungskabel mit angewinkelten Steckern)

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 21:59
von uxlaxel
Chemnitzsurfer hat geschrieben:Die Schukos könnten evtl. Suboptimal sein, wenn die so dicht aneinander liegen (gibt auch Verlängerungskabel mit angewinkelten Steckern)
stimmt, aber wenn man 36 steckdosen hat und 5 nicht benutzbar sind, kann man damit leben. oder? ;)
die wenigsten haben tierisch dicke stecker oder winkelstecker an ihren strippen.
beim treffen '11 und '13 hatte ich bereits 3 dieser leisten (also 18x schuko) in nem kleinem kasten erfolgreich im betrieb. da konnten immer alle dosen genutz werden.
(siehe fotos von den treffen)

lg axel

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 23:44
von Sascha
Vielleicht die Steckerleisten versetzt verbauen, dann sollten überall abgewinkelte Stecker reinpassen.

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 23:50
von uxlaxel
Sascha hat geschrieben:Vielleicht die Steckerleisten versetzt verbauen, dann sollten überall abgewinkelte Stecker reinpassen.
gute idee! .... leider zu spät.:-/
30 schrauben halten die leisten schon fest. ich ändere das jetzt nicht noch mal. die allerwenigsten kabeltrommeln haben winkelstecker....

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: So 9. Feb 2014, 11:59
von uxlaxel
bild um 90 grad gedreht, dami es paßt
bild um 90 grad gedreht, dami es paßt
image.jpg (134.2 KiB) 3324 mal betrachtet
so sieht der bestehende kasten von innen aus. zum treffen '11 und '13 waren zeitweise bis zu 22 stecker dort drin (2 dreifach-verteiler noch reingefummelt)
lg axel

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 00:16
von uxlaxel
Bild

so, grundgerüst steht!
6x6 schuko montiert & angeschlossen
profil für 6x kraftstedo ist montiert (das bereitete mir echt kopfzerbrechen, nun trägt es sogar die stromwandler noch)
alle sicherungen, LSS ubd FI montiert und größtenteils verdrahtet

noch zu tun:
wandler & steuerstromkreise verstrippen
6x cee anklemmen (ist der nächste schritt!)
tür mit ausschnitten für die meßgeräte versehen
und vor allem: hochzeit von montageplatte und schrank!

lg axel

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 09:31
von timaks
DAS sieht ha mal wirklich amtlich aus, Axel! Kompliment!
Eine Verteilung, die dem Treffen würdig ist :D

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 09:57
von uxlaxel
timaks hat geschrieben:DAS sieht ha mal wirklich amtlich aus, Axel! Kompliment!
Eine Verteilung, die dem Treffen würdig ist :D
naja, wo gehobelt wird, fallen späne.
wir machen halt große späne hier, da muß halt auch platz für späne gemacht werden ;)

ich lege den schrank auf 80/100A Nennstrom aus (Hauptleitung 16mm2) und die einspeisung auf 2x 35mm (paralell)
der stromzähler kann zwar "nur" 63 A ab, aber der wäre ja notfalls überbrückbar ;)
es gibt auch noch einen gezählten "ausgang" für einen weiteren verteiler mit 63A / 16er klemmen.
man weiß ja nie ;)
dkeipp schickt mir jetzt noch nen einbau-meßgerät UMG96 - vielen dank vorab!
ansonsten kommen noch 3 A.meter (125A/5A) und ein voltmeter mit rein.
so kann man alle betriebsparameter im auge lassen.
achja, ein weiterer festanschluß für schreiber, beleuchtung und nitbeleuchtung gibts auch noch.

lg axel

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 19:44
von Trennerzieher
Das wird ja ein schöner Schrank!
Du kannst ja den Stromzähler mit zu Den A-Metern in die Wandlerscheifen hängen.
Dann musst du nur noch die Brücken für die Spannungsversogung entfenen und die Erregerspulen extern besaften
Der Verbrauch muss dan bei 125/5 Wandlern mit 25 multipliziert werden

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 21:34
von uxlaxel
jepp, wäre ne möglichkeit und könnte ja optional später kommen. der zähler ermöglicht das das, bedingt durch die klemmen. muß echt mal mit meinem gewissen verhandeln, ob ich das nicht gleich so mache. würde einen späteren umbau vermeiden. die verringerte auflösung ist ja nicht so wild.
ich glaub, ich mach das so ;) (eine klemmstelle weniger bei der hauptleitung! ;)
lg axel
p.s. die grundplatte ist jetzt zu 80% fertig

ZWISCHENSTAND

Verfasst: Fr 28. Feb 2014, 23:14
von uxlaxel
image.jpg
langsam wirds eng, die kanäle 60x60 werden voll ;)

image.jpg
alle PE's und N's sind direkt aufgelegt, durchverdrahten mag ich nicht so. (13xPE, 7xN)
von den FI-klemmen gehen alle N's direkt zu den steckdosen...

image.jpg
die CEE's mit den stromwandlern drunter. 2 windungen machen aus nem 250/5 einen 125/5A-wandler :)
(16mm2 bis zu den D02's, dann weiter mit 10 bzw. 4mm2)
auf die wandler kommt noch eine plexiglasabdeckung, deswegen die stehbolzen.


die grundplatte wird langsam echt schwer, ich kann sie aber noch alleine heben.
die leistungsstromkreise sind jetzt fertig, die steuerstromkreise sind angefangen. das kann ich aber erst nach der "hochzeit" mit dem schrank und anschließend der tür machen. dort müssen dann noch 6 ausschnitte für die anzeigen rein und ein mech. schutz drüber.

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Sa 1. Mär 2014, 00:04
von Chaoskreator
dkeipp hat geschrieben:Also so einen Aparillo hab ich noch
Nur so interessehalber: Wo kriegt man sowas her?
Ausgemusterte Automatisierungsanlagen vielleicht?
So wie das Teil aussieht, sollte man sich hinsetzen, bevor man sich den Preis ansieht. :mrgreen:

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Fr 7. Mär 2014, 11:10
von uxlaxel
image.jpg
hallo dkeipp, die anzeige und der 3Ph-wächter haben mich heute erreicht! vielen herzlichen dank!

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Sa 8. Mär 2014, 18:15
von dkeipp
Alles klar!

Lag zum ganzen überfluss auch noch 2 Tage aufm Depot, da der Persönliche Posthilfsdienst ausversehen im Spind hat liegen lassen :-)

Anchja, der Phasenwächter ist beim regalkramen direkt auf die Finger gefallen (autschn). Der wollte also definitiv mit :mrgreen:

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 21:22
von uxlaxel
Bild

so, es geht voran. ich habe wieder etwas zeit gefunden.
die ganzen betriebsmittel mußten den bestehenden löchern angepaßt werden und mühevoll mit der stichsäge ausgearbeiter werden.

die nächsten schritte:
* die 3 amperemeter überarbeiten (gläser tauschen, beschriftung ändern)
* fronttafel verdrahten
* fronttafel mit restlichem schrank verheiraten
* alles beschriften und nen plan erstellen
* standfuß anfertigen

das sollte bis ende juni machbar sein *fg*

lg axel

p.s. will jemand noch den impulsausgang in irgendeiner form auf ne große anzeige bringen? so ala public viewing? ;)
(werde wohl die impulse als "24V-" herausführen)

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 22:40
von Fritzler
Definiere "groß".
Das Weltherrschaftsdisplay wird zum Treffen14 wohl nichts, bisher will kaum jemand Pixel bauen. Werde aber trotzdem die Steuerung zum Treffen mitbringen.

Ansonsten eben auf meinem Display mit 4x16 Zeichen DDR 16 Segmentanzeigen darstellen.
http://www.fritzler-avr.de/HP/ledscreen.php

Der Verteiler soll dann wo stehen?
Wieviel Impulse pro kwh?

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Do 27. Mär 2014, 22:33
von uxlaxel
stromzähler-schild
stromzähler-schild
Fritzler hat geschrieben: Der Verteiler soll dann wo stehen?
Wieviel Impulse pro kwh?
640 Imp./kWh / 25 (Wandlerfaktor) = 25,6

sprich aller 25 oder 26 impulse eins weiter zählen ;)

der verteiler soll dann im großen (bier)zelt stehen, wie vergangenes jahr.

groß = alles über 5cm displayhöhe ;)

************

heute hab ich die amperemeter überarbeitet. beim ersten noch die scheibe rausgefummelt...
beim zweiten gesehen, daß man die bedruckte platte seitlich zu einer "reviöffnung" rausnehmen kann ;)
(mußte ja aus 1,0 kA 100A machen)

lg axel

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Fr 28. Mär 2014, 19:25
von dkeipp
Man kann auch die Impulsausgänge des UMG benutzen. Da geht dann z.B. Wirk- und Blindleistung...
http://download.janitza.de/download_dir ... ianten.pdf

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Fr 28. Mär 2014, 21:24
von uxlaxel
dkeipp hat geschrieben:Man kann auch die Impulsausgänge des UMG benutzen. Da geht dann z.B. Wirk- und Blindleistung...
http://download.janitza.de/download_dir ... ianten.pdf
jepp genau.
ich lass die beiden kontakte derweil offen und wir können das dann jederzeit mit nem weltherrschaftsdisplay (beim laser mit auswerten?) einbinden. paar leitungen lege ich auf reserve mit durch'n schrank & tür-schlauch.

lg axel

p.s. tür ist fertig, standfuß ist angefangen. wenn der schrank dann auf eigenen beinen steht, wird die tür angeschraubt und mit der grundplatte verheiratet.

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Fr 28. Mär 2014, 21:53
von Fritzler
Ich zapf dann also die Hilfsausgänge an mit "Abb. Verwendung als Impulsausgang auf Optokoppler".
Dann kommen nicht so viel Störungen an den µC.
Machste nochn kleinen 24V Trafo in den Schaltschrank oder soll ich die selber aus meinem Display einspeisen?

Also ein Ausgang ist jetzt verbrauchte Energie in 25,6 Pulse/kwh und der andere?

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Fr 28. Mär 2014, 22:09
von Hörbi
Ist laut Anleitung einstellbar

Is aber KEIN einfacher Impulsausgang (soweit ich ds verstehe)
Die
Impulsabstände sind nicht proportional zur Leistung.
Siehe Seite 20 des pdf Dokumtentes
http://download.janitza.de/download_dir ... ianten.pdf

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Fr 28. Mär 2014, 22:16
von uxlaxel
die impulse aus'm zähler füre ich als potentialfreie 24V raus. da stecke ich nen kleinen trafo mit rein, der unter anderem das lämchen für "impulse" auf der fronttafel versorgt.
evt. auch noch ne störmeldung.
parallel zur blinkenden lampe kommt die klemme für deine ext. anzeige.

die klemmen vom UMG96 führe ich als cat-5 leitung durch den schrank und lasse unten nen rj45-stecker rausgucken. die belegung können wir dann live entscheiden.
die programmierung der impulse würde ich ebenfalls vor ort entscheiden bzw. ausführen. das gute stück verlangt zum glück kein passwort ;)

lg axel

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Fr 28. Mär 2014, 22:35
von dkeipp
Ich bring auch noch die ein oder andere SPS mit. Dann kann man das Signal vorverarbeiten und im Netzwerk bereitstellen... oder oder oder :D
Wenn die Daten im Netzwerk sind, kann man die ja auch auf mehreren Displays anzeigen... Ich hoffe ja noch auf das Welherrschaftliche ;)

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Fr 28. Mär 2014, 23:26
von uxlaxel
netzwerk? saugute idee, da kann der kasten selbst twittern! "und noch ne kilowattstunde ist umgewandelt" ;)

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Fr 28. Mär 2014, 23:30
von ferdimh
"Die Capbank wurde gerade mit 3 kWh geladen"

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Sa 29. Mär 2014, 02:12
von dkeipp
Okok... Ich sehs schon kommen....

Axel, gibts noch ne Möglichkeit ein strommesser dazwischen zu klemmen, also auch einfach wieder entfernbar ohne dein stromverteiler zu misshandeln? dann würde ich eine wago mit der Leistungsmessklemme mitbringen. :D

Re: Stromverteiler Treffen 2014, Energie-Schreiber /-Anzeige

Verfasst: Sa 29. Mär 2014, 02:16
von uxlaxel
wie muß ich mir so eine klemme vorstellen?