Neuer Drucker schmeist FI
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
Neuer Drucker schmeist FI
Hallo zusammen ,
mein neuer Drucker ( Samsung CLX-3305 FW ) schmeißt sporadisch beim hochlaufen den FI und manchmal auch einen 16 A Automat . Gut die 16 A Sicherung kann schon sein , da hängt ne menge dran + Anlaufstrom....
Aber der FI ? Liegt das am Voodoo der Schaltnetzteile ?
Wer weiß was ?
mfg Elmar
mein neuer Drucker ( Samsung CLX-3305 FW ) schmeißt sporadisch beim hochlaufen den FI und manchmal auch einen 16 A Automat . Gut die 16 A Sicherung kann schon sein , da hängt ne menge dran + Anlaufstrom....
Aber der FI ? Liegt das am Voodoo der Schaltnetzteile ?
Wer weiß was ?
mfg Elmar
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Beim hochlaufen schaltet natürlich die Heizung ein. Ziemlich hoher Einschaltstrom.
Wenn es jetzt möglich ist, dass auf der Leitung ein kleiner Fehler gegen Erde sitzt, ordentlich Strom über die Leitung geht, dann kann es schon sein, dass der FI kommt.
Am besten mal Isomessung machen.
Sonst kommt ein FI nicht, außer dieser ist defekt. Das kommt hingegen auch oft vor.
Wenn es jetzt möglich ist, dass auf der Leitung ein kleiner Fehler gegen Erde sitzt, ordentlich Strom über die Leitung geht, dann kann es schon sein, dass der FI kommt.
Am besten mal Isomessung machen.
Sonst kommt ein FI nicht, außer dieser ist defekt. Das kommt hingegen auch oft vor.
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Beitrag durch den Verfasser entfernt.
Zuletzt geändert von elecBlu am Di 22. Okt 2013, 13:20, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Drucken an einen anderen RCD klemmen und schauen, ob es da auch passiert.
wenn ja -> Drucker, wenn nein, RCD und Stromkreis überprüfen...
wenn ja -> Drucker, wenn nein, RCD und Stromkreis überprüfen...
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Zum Test würde ich mal nen Föhn oder nen Staubsauger oder einen 500W-Fluter an der gleichen Dose ausprobieren.
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Auf der Phase sicherlich, auf dem Null...?elecBlu hat geschrieben:ein Isolationsfehler der Zuleitung würde auch so gelegentlich zum auslösen des RCD führen, unabhängig vom Strom dieses speziellen Geräts.
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Beitrag durch den Verfasser entfernt.
Zuletzt geändert von elecBlu am Di 22. Okt 2013, 13:20, insgesamt 2-mal geändert.
- Desinfector
- Beiträge: 11027
- Registriert: Mo 12. Aug 2013, 07:50
- Wohnort: ___3,1415(...)___
Re: Neuer Drucker schmeist FI
hängt der Sicherungsautomat direkt neben dem FI?
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Also ,
der FI hängt nicht neben der Sicherung .
Ich tippe auf hohe Anlaufströme , das Licht wird auch kurz dunkler ... .
habe erstmal einen Impulsfesten FI bestellt . Ansonsten bekommt der Drucker (Steckduse ) eine eigene Sicherung .
Bei Staubsaugern ( Dyson) fliegt der Fi auch manchmal , der hat 1,4 KW und keinen Sanftanlauf .
Das müsste doch gehen oder ?
mfg Elmar
der FI hängt nicht neben der Sicherung .
Ich tippe auf hohe Anlaufströme , das Licht wird auch kurz dunkler ... .
habe erstmal einen Impulsfesten FI bestellt . Ansonsten bekommt der Drucker (Steckduse ) eine eigene Sicherung .
Bei Staubsaugern ( Dyson) fliegt der Fi auch manchmal , der hat 1,4 KW und keinen Sanftanlauf .
Das müsste doch gehen oder ?
mfg Elmar
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Beitrag durch den Verfasser entfernt.
Zuletzt geändert von elecBlu am Di 22. Okt 2013, 13:20, insgesamt 2-mal geändert.
-
- Beiträge: 3261
- Registriert: Mo 12. Aug 2013, 19:47
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Bitte nicht schlagen, wenn das falsch ist, aber war da nicht mal was, daß ein schlechter Kontakt im Sternpunkt solche Effekte gab? Sowas wie wenn der Neutralleiter im Kasten nicht sauber auf PE geklemmt ist (hoher Ü-Widerstand), dann bei hohen Strömen zwischen dem N und dem PE eine Spannung entsteht, die den FI auslöst?
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Beitrag durch den Verfasser entfernt.
Zuletzt geändert von elecBlu am Di 22. Okt 2013, 13:20, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Mädels.
Nochmal.
Wenn unterwegs der Neutralleiter, Nullleiter, nennt ihn in diesem Fall wie ihr wollt, irgendwo einen geringen Schluss gegen Erde hat, Feuchtigkeit, Schmock in einer Klemmendose, irgendwas, passiert folgendes!:
Bei wenig Last (=Strom) auf dem Neutralleiter, ist alles gut. Vielleicht fließt über den Fehler ein geringer Strom im mA-Bereich, tut dem FI aber nichts.
Nun kommt der Laserdrucker, Staubsauger, Heizlüfter, irgendwas, und drückt auf einmal einiges mehr an Strom durch den Neutralleiter zurück. Dementsprechend geht auch mehr Strom über den Fehler, unter Umständen mehr, als der FI verträgt.
Einzige Möglichkeit da was zu reißen:
-Alle Geräte raus aus den Steckdosen
-vom FI aus in den Neutralleiter gegen Erde messen
Ist dort alles in Ordnung, FI wechseln.
Sollte dann immer noch nicht Ruhe sein, versuchen eine Leckstromzange zu organisieren
Nochmal.
Wenn unterwegs der Neutralleiter, Nullleiter, nennt ihn in diesem Fall wie ihr wollt, irgendwo einen geringen Schluss gegen Erde hat, Feuchtigkeit, Schmock in einer Klemmendose, irgendwas, passiert folgendes!:
Bei wenig Last (=Strom) auf dem Neutralleiter, ist alles gut. Vielleicht fließt über den Fehler ein geringer Strom im mA-Bereich, tut dem FI aber nichts.
Nun kommt der Laserdrucker, Staubsauger, Heizlüfter, irgendwas, und drückt auf einmal einiges mehr an Strom durch den Neutralleiter zurück. Dementsprechend geht auch mehr Strom über den Fehler, unter Umständen mehr, als der FI verträgt.
Einzige Möglichkeit da was zu reißen:
-Alle Geräte raus aus den Steckdosen
-vom FI aus in den Neutralleiter gegen Erde messen
Ist dort alles in Ordnung, FI wechseln.
Sollte dann immer noch nicht Ruhe sein, versuchen eine Leckstromzange zu organisieren
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Beitrag durch den Verfasser entfernt.
Zuletzt geändert von elecBlu am Di 22. Okt 2013, 13:20, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Kann ich daraus schliessen, daß der FI (mehr oder weniger) "verzögerungsfrei" anspricht, im Gegensatz zu den "Sicherungsautomaten" (die je nach Charakteristik) schon u.U. einige Minuten (bei geringer Überlast) benötigen?Henning hat geschrieben:Dementsprechend geht auch mehr Strom über den Fehler, unter Umständen mehr, als der FI verträgt.
Sorry, falls das Blödsinn ist, ich bin nicht "so ganz vom Fach", "meine Ecke" sind eher die niedrigeren, aber hochfrequenten Ströme
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Das verstehst du richtig. Ein FI (heute heißen die Dinger offiziell RCD) schmeißt i.d.R innerhalb von 30ms ab, wenn der entsprechende Differenzstrom (30mA) erreicht wird. Ein Automat (offiziell Leitungsschutzschalter) wird bei Überlast nach einer gewissen Zeit, bei Kurzschluss oder sehr hohem Einschaltstrom unverzüglich stiften gehen. Bei letzterem besteht die Möglichkeit, den B16-Automaten durch C oder D zu ersetzen.
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Grade mal ein bissken im Service Manual geblättert:
Da werkelt tatsächlich noch eine 850W Halogenlampe als Fixierheizung, die, so wie es aussieht, ohne "Zero Cross" Erkennung eingeschaltet wird. Sowas kann Dir, ja nach zusätzlicher Belastung der Leitung, schon einen LSS werfen. Aber die Sache mit dem FI macht mir Sorgen. Wie ein Vorredner bereits vorschlug, steck dat Dingen mal an eine andere Steckdose und vor allem alleine. Auch ruhig mal den Stecker drehen. Fliegt der FI immer noch, tausch den Drucker besser um.
LG
Herrmann
Da werkelt tatsächlich noch eine 850W Halogenlampe als Fixierheizung, die, so wie es aussieht, ohne "Zero Cross" Erkennung eingeschaltet wird. Sowas kann Dir, ja nach zusätzlicher Belastung der Leitung, schon einen LSS werfen. Aber die Sache mit dem FI macht mir Sorgen. Wie ein Vorredner bereits vorschlug, steck dat Dingen mal an eine andere Steckdose und vor allem alleine. Auch ruhig mal den Stecker drehen. Fliegt der FI immer noch, tausch den Drucker besser um.
LG
Herrmann
Re: Neuer Drucker schmeist FI
ist der fehler reproduzierbar, wenn man einen 1000W-scheinwerfer (oder 2 500W-baustrahler über verteiler zusammengesteckt) o.ä. an dem gleichen stromkreis ansteckt?
achtung, mit heizern geht das nicht, die haben keinen erhöhten anlaufstrom wie glühfäden.
(bis faktor 5...10 gegenüber nennstrom)
ich hab auch schon FI's erlebt, die bei kurzschluß (L-N) ausgelöst haben. die kommen bei den kiloamperes halt einfach durcheinander ist gar nicht mal so selten...
lg axel
achtung, mit heizern geht das nicht, die haben keinen erhöhten anlaufstrom wie glühfäden.
(bis faktor 5...10 gegenüber nennstrom)
ich hab auch schon FI's erlebt, die bei kurzschluß (L-N) ausgelöst haben. die kommen bei den kiloamperes halt einfach durcheinander ist gar nicht mal so selten...
lg axel
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Moin,
ich kann jedem eigentlich nur empfehlen, mal einen defekten FI zu zerlegen und sich dessen Aufbau anzuschauen. Dann versteht man den auch...
Ich tippe auch darauf, daß es irgendwo eine mittelohmige Verbindung zwischen N und PE gibt. Bei zu viel Strom sorgt der Spannungsfall auf dem N-Leiter dafür, daß ein Strom zum PE fließen kann, welcher zum Auslösen des FI führt. Denkbar wäre auch, daß es beim Auslösen des LS-Automaten durch Induktion zu Spannungsspitzen kommt, die sich Richtung PE entladen und so zum Auslösen des FI führen.
Überprüfenswert durch einen Fachmann ist die Sache allemal...
ich kann jedem eigentlich nur empfehlen, mal einen defekten FI zu zerlegen und sich dessen Aufbau anzuschauen. Dann versteht man den auch...
Ich tippe auch darauf, daß es irgendwo eine mittelohmige Verbindung zwischen N und PE gibt. Bei zu viel Strom sorgt der Spannungsfall auf dem N-Leiter dafür, daß ein Strom zum PE fließen kann, welcher zum Auslösen des FI führt. Denkbar wäre auch, daß es beim Auslösen des LS-Automaten durch Induktion zu Spannungsspitzen kommt, die sich Richtung PE entladen und so zum Auslösen des FI führen.
Überprüfenswert durch einen Fachmann ist die Sache allemal...
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Ich muss Donnerstag erst wieder arbeiten, vielleicht liegt der schrottige FI dann noch auf der Werkbank, dann lichte ich euch den Mal ab.
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Also , an dem Kreis hängt schon ne Menge , wenn ich das Lese
"Da werkelt tatsächlich noch eine 850W Halogenlampe als Fixierheizung, die, so wie es aussieht, ohne "Zero Cross" Erkennung eingeschaltet wird. "
kann ich mir vorstellen was da passiert .
Habe einen neien FI destellt . Der verbaute ist Bj . 1972 .....
Werde mal dabei einen Iso Test machen . Ich dacht das so:
Vorsicherungen raus , FI raus und N gegen Erde messen . Es sollte dann eingendlich kein messbarer Widerstand da sein , oder sehe ich das falsch .
Natürlich erst einmal N gegen Erde .
Was sagt ihr ?
mfg Elmar
"Da werkelt tatsächlich noch eine 850W Halogenlampe als Fixierheizung, die, so wie es aussieht, ohne "Zero Cross" Erkennung eingeschaltet wird. "
kann ich mir vorstellen was da passiert .
Habe einen neien FI destellt . Der verbaute ist Bj . 1972 .....
Werde mal dabei einen Iso Test machen . Ich dacht das so:
Vorsicherungen raus , FI raus und N gegen Erde messen . Es sollte dann eingendlich kein messbarer Widerstand da sein , oder sehe ich das falsch .
Natürlich erst einmal N gegen Erde .
Was sagt ihr ?
mfg Elmar
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Das passt soweit, dabei aber nach Möglichkeit alle Geräte aus den Steckdosen raus, da du sicherlich irgendwo Varistoren, Y-Kondensatoren u. ä. hast, die das Messergebnis verfälschen.
Gruß
Gruß
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Genauso dachte ich mir das .
soweit Danke
soweit Danke
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Beitrag durch den Verfasser entfernt.
Zuletzt geändert von elecBlu am Di 22. Okt 2013, 13:22, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Neuer Drucker schmeist FI
nachdem ich den FI ersetz hatte flog natürlich immer noch die Sicherung ...
vorher natülich alles durchgemessen , 0 Ohm .
Verbraucher einezeln durchgemessen UND !!! das PC NT hatte einen Schluß zur Erde .
Ersetzt und nun keine Probleme mehr . Ich denke TDI war nahe dran...
danke nochmals
Elmar
vorher natülich alles durchgemessen , 0 Ohm .
Verbraucher einezeln durchgemessen UND !!! das PC NT hatte einen Schluß zur Erde .
Ersetzt und nun keine Probleme mehr . Ich denke TDI war nahe dran...
danke nochmals
Elmar
Re: Neuer Drucker schmeist FI
Den Fi Bj. 1972 will ich mal sehen hat ja bestimmt noch 500mA der neue 30er würde bei deinem genannten Fehler vermutlich Sofort Auslösen
Und sicher das als Sicherungsautomat kein H Typ verbaut ist sondern schon ein B ?
Und sicher das als Sicherungsautomat kein H Typ verbaut ist sondern schon ein B ?