HP serverlüfter ansteuern

Der chaotische Hauptfaden

Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese

Antworten
Benutzeravatar
sub
Beiträge: 1387
Registriert: Mi 12. Nov 2014, 12:55
Wohnort: Großraum FFM

Re: HP serverlüfter ansteuern

Beitrag von sub »

Darf ich fragen, wie du auf die Lösung der 12V-Version gekommen bist? Die in meinem Link genannte Variante hat einen anderen PIC als die per Post erhaltene.
Die Jungs vom Servershop werden sich wundern, wieso plötzlich jeder die Jetfans möchte ;-)
Matt
Beiträge: 6094
Registriert: So 24. Aug 2014, 21:22

Re: HP serverlüfter ansteuern

Beitrag von Matt »

bei meine 12V Version wurde von Robert einige Transistor ausgelötet.. alle Änderung hab ich bereits fotografisch dokumentiert, dann kann ich euch Mail mit ihm schicken, wenn ihr mir per PN eure Mail-Addy schickt...
Benutzeravatar
sub
Beiträge: 1387
Registriert: Mi 12. Nov 2014, 12:55
Wohnort: Großraum FFM

Re: HP serverlüfter ansteuern

Beitrag von sub »

Evtl. ins Wiki packen?
Matt
Beiträge: 6094
Registriert: So 24. Aug 2014, 21:22

Re: HP serverlüfter ansteuern

Beitrag von Matt »

Kein Problem, mag jemand das tuen?
ecoline
Beiträge: 2
Registriert: Do 15. Jun 2017, 20:52

Re: HP serverlüfter ansteuern

Beitrag von ecoline »

ja funktioniert 8-) 8-)
sehr cool
danke euch allen fürs mitmachen und miträtseln :D
so ganz bin ich auch noch nicht dahintergekommen warum die lösung von xanakid jetzt funktioniert,aber das ja auch unerheblich :D
inzwischen hab ich mal noch versucht den PIC auszulesen,was aber net so ganz geklappt hat und sicher auch nicht zur lösungsfindung beigetragen hätte :D


vielen dank nochmal!
Zuletzt geändert von ecoline am Fr 23. Jun 2017, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
sub
Beiträge: 1387
Registriert: Mi 12. Nov 2014, 12:55
Wohnort: Großraum FFM

Re: HP serverlüfter ansteuern

Beitrag von sub »

Deshalb meine Frage, wie er darauf gekommen ist. Die Bezeichnung des MicroChip µC scheint auch sehr spezifisch zu sein. Mit dem Oszi habe ich zwar das PWM gefunden, ein festsetzen auf Low führte aber nach 2 Sekunden Vollgas zum Stop. Mag aber evtl. auch an zu dünnen Kabeln gelegen haben.
Matt
Beiträge: 6094
Registriert: So 24. Aug 2014, 21:22

Re: HP serverlüfter ansteuern

Beitrag von Matt »

und es spricht nicht dagegen, den durch standard PIC ausgetauscht wird und dann eigene Code reinpacken.. fragt mir abe rnicht nach Typ, aus PIC-Welt bin ich rausgestiegen..

@sub, Mail ist raus..


https://www.youtube.com/watch?v=71pi--NII1U
Benutzeravatar
sub
Beiträge: 1387
Registriert: Mi 12. Nov 2014, 12:55
Wohnort: Großraum FFM

Re: HP serverlüfter ansteuern

Beitrag von sub »

Antworten