@Till
Ne, leider nicht.
Ich suche da schon Ewigkeiten. Und wenn Google was ausspuckt, dann sind es totsicher immer Beiträge von Leuten, die ebenfalls genau danach suchen.
@Virtex
Ich habe den REX gestern mal probehalber in Betrieb genommen.
Die Anschlüsse sind mir nach einem Thread im "Grillsportforum" nun klar.
Ich habe ja eine Ausführung fur den Anschluß eines SSR-Relais, wie sich schon in der Typenbezeichnung widerspiegelt.
Dieses benötigt eine eigene Steuerspannung, die der Regler selbst intern erzeugen und durchschalten muß, wenn er in den Regelbereich kommt.
Grundsätzlich hat dieser Reglertyp (wenn ohne "SSR") nur ein Schaltkreis als geschalteter Ausgang mit entsprechen niedriger Belastung.
Man benutzt nun die Klemmen dieses ursprünglichen Schaltausgangs, um das SSR-Relais anzuschließen.
Vermutlich (und das geht für mich aus der im Web gefundenen Beschreibung nicht hervor) kann man über die drei Wechslerkontkte aber auch ohne das SSR-Relais was schalten und die Ausführung für SSR-Relais hat da nur zusätzlich die Speisespannung für das externe Relais aufgelegt. Das war mir so nicht klar, daß dort die Klemmen in Doppelbenutzung einmal schalten und gleichzeitig auch mit der Spannung für das Relais belegt werden.
Im aufgedruckten Belegungsplan für die Klemmen sind aber zwei der drei Anschlüsse zusätzlich noch mit + und - beschriftet, was jetzt natürlich Sinn für mich macht.
Ich habe gestern den Regler auf der Werkbank in Betrieb genommen.
Die Anschlüsse für L und N sind klar, ebenso für den K-Sensor (ich habe den mitgelieferten angeschlossen).
Das SSR-Relais auf die entsprechenden Klemmen für die Schaltkontakte.
So wie hier auf dem Bild
http://cdn.instructables.com/FEJ/YVLE/H ... MEDIUM.jpg
Nach Auflegen der Netzspannung flackert die Anzeige irgendwie ein bischen rum (ich vermute mal Selbsttest), um sich dann nach ein paar Sekunden zu stabilisieren und mir auf dem oberen LED-Feld die Ist-Temperatur des Fühlers anzuzeigen (in dem Fall waren es gerade 18°C) und im unteren Feld die erwünschte Temperatur (ab Werk waren hier 20°C eingestellt).
Die Änderung der Temperatur ist erstmal einfach:
Man entsperrt die Elektronik durch einmaliges kurzes Drücken auf den linken unteren Taster "SET", dann kann man mit den beiden rechten Tasten für "rauf" und "runter" die Temperaturwahl verändern.
Jede Stelle einzeln, was diese durch Flackern anzeigen und welche man mit der zweiten Taste (die mit dem Pfeil nach links) auswählen kann.
Eigentlich nicht anders als die Uhrzeit stellen bei einer LCD-Armbanduhr oder beim Programmieren eines Navis.
Anschließend wird wieder mit "SET" bestätigt.
So weit, so gut, weil jetzt das Gerät eigentlich das macht, was ich von ihm erwarte.
Halte ich ein Feuerzeug an den Fühler, steigt die angezeigte Temperatur und das SSR-Relais schaltet durch, was man auch gut an dessen integrierter LED sehen kann, die beim Überschreiten der eingestellten Temperatur verlischt.
Nur sind da aber noch zwei wesentlich Probleme.
Es gibt ja viele Sensortypen, die nach dem Prinzip Thermocouple arbeiten.
Die erzeugen stark unterschiedliche Spannungen, die zwar alle auf die gleiche Art und Weise in den Reglern verarbeitet werden, aber mit unterschiedlichen Parametern.
https://www.sab-kabel.de/kabel-konfekti ... typ-j.html
Geräte wie der REX, die mit unterschiedlichsten Typen arbeiten können sollen, müssen dann natürlich auch auf den entsprechenden Typ eingestellt werden.
Und da habe ich bei meinem Gerät nun überhaupt keine Ahnung, welcher Sensortyp da vorgewählt wurde und gerade aktiv ist.
Über die Anzeige der Raumtemperatur läßt sich das nicht erraten; die Meßwerte laufen bei den unterschiedlichen Sensortypen erst bei steigenden Temperaturen am Fühler auseinander. Dann aber deutlich und nicht mehr tolerierbar.
Der zweite Punkt ist das Regelverhalten des REX.
Wird die eingestellte Temperatur um 2 Grad unterschritten, fängt das nachgeschaltete SSR an, kurzzeitig zu wischen. Eine halbe Sekunde vielleicht mit mehreren Sekunden Abstand dazwischen.
Sinkt die Temperatur am Fühler weiter ab, werden diese Wischimpulse immer länger,bis das Relais dann bei etwa -5° Differenz dauerhaft durchschaltet.
Ich vermute mal, damit will man das Einschwingverhalten dämpfen.
Das ist zwar gut gemeint, aber für meine Zwecke schlecht gemacht.
Die Keramikstrahler in der Heizung sind derart träge, daß sie beim bisherigen Regler ohne diese Funktion nach dem Abschalten der Lastspannung noch bis zu drei Grad an der Anzeige zulegen, um dann langsam abzusinken.
Bei -2° in Relation zur Solltemperatur wurde dann wieder eingeschaltet, was aber dann aufgrund der Trägheit trotzdem noch zu weiteren zwei bis drei Grad Temperaturabfall führte, bis die Wärme wieder am Fühler ankam und das Spiel von vorne losging. Das ist für den Einsatzzweck völlig in Ordnung.
Würde ich den REX jetzt einfach so 1:1 als Ersatz für den kaputten Regler da reinbauen, würde der die Heizung um den richtigen Temperaturbereich "flackern" lassen.
Wenn ich Dir jetzt noch sage, daß die Heizung 35KW hat und über ein fettes handballgroßes Schütz geschaltet wird, kannst Du Dir sicher vorstellen, daß das keine gute Idee ist und außer zu erheblichem Lärm auch zum baldigen Exitus des Schützes führt.
Dafür sind die Dinger ja nicht gebaut.
Ich möchte dieses Einschwingverhalten komplett abschalten. Die Trägheit der Heizung reicht völlig aus, um das System eigenschwingungsarm zu halten.
Und eine Hysterese von etwa +/- 5°C würde mir auch reichen.
Kurz zusammengefasst:
1.)
Das SSR schaltet bei mir nur die Steuerspannung für das vorhandene Lastschütz.
2.)
Ich will den eingestellten Sensortyp verifizieren und ggfs. abändern, wenn er nicht auf "K-Type" steht.
3.)
Ich will, daß der Regler dauerhaft und ohne eigenes Nachregelverhalten bei der von mir gewählten Temperatur ausschaltet und bei ca.-5° in Relation dazu wieder einschaltet.
Fred