hallo,
Was ich mir bisher zusammengelesen habe geht so: Da Steckdosen i.d.R für 16 A ausgelegt sind, darf auch der LSS 16 A haben. Nur wenn man Steckdosen per Schalter schaltet, ist dieser das schwächste Glied und meist nur für 10A ausgelegt, weswegen dann auch der LSS nur 10 A sein darf.
Normale Schalter, allgemein als Lichtschalter bekannt können wie schon geschrieben bis 10A schalten, bei Leuchten mit Drosseln als Vorschaltgeräte eher weniger.
Um Steckdosen zu schalten gibts Geräteschalter. Die sind für Ströme bis 16A ausgelegt und haben meistens ein Kontrolleuchte mit eingebaut. Sowas sollte man zum Schalten der Aussensteckdose verwenden. Die geben auch nicht so schnell auf wenn der mit hohem Blindstrom beaufschlagte Rasenmäher angeschlossen wird.
Ich habe auch noch eine Frage: sind alle Erdkabel auch zur dauerhaften Oberflächenverlegung z.B. an Hauswänden geeignet? Ich meine, das wäre so, aber evtl. geht das nur bei bestimmten Typen und die schwarze Mantelfarbe reicht da nicht als Kriterium?
NYM und NYY kan man draussen AP auf der Wand verlegen. Wenn das Kabel dann etwas älter ist sollte man aber tunlichts vermeiden es zu bewegen. Die UV Strahlung der Sonne macht die Leitung hart . Bewegungen lassen möglicherweise feine unsichtbare Risse entstehen in die dann Wasser eindringen kann.
Ich verlege Kabel im Aussenbereich geschütz in Rohr oder Kanälen.
Welche Leitungen (Typ und Farbe) verwendet man für +24V und GND?
ist nicht so richtig geregelt. Der Mittelpunktleiter in Gleichstromanlagen sollte ebenfalls blau sein der Ausseleiter plus oder minus schwarz. Es gibt empfehlungen für plus orange und minus grün.
In Geräten mit symmetrischer Versorgung (Endstufen, Netzteile) findet man schwarz als Null/Masse , rot als Plus und blau als Minus.
In der Solaranlage für das Nachtlicht mir habe ich das so gemacht. Die dicken Einzeladern von Batterie und Solar sind schwarz Minus und rot Plus, in den NYM Leitungen zu den Leuchten ist blau Minus und schwarz bzw braun Plus. Auf den Abzweigdosendeckeln steht mit Edding geschrieben 24Vdc. Die 24V Leitung in die Funkbude sind zwei Einzeladern mit 6mm² . Die sind durch Leerrohre und Kanäle gezogen.
In der grossen Solaranlage ist sind die Leitungen schwarz. Denn ab 35mm² ist es schwierig noch blau zu finden wenn man es nicht neu kaufen will. Bei 95² sowieso nicht.
Die Leitungen zu dem Batterieschrank von den 6 Batteriegruppen sind noch in blau und schwarz , da gabs noch ein 35mm² rest in blau. Die 35² zu dem Solarregler sind nur in schwarz desgleichen die 95² von Batterieschrank zum WR.
Die Leitung zum Hilfswechselrichter (liegt noch nicht) wird ein 5 adriger NYM mit 5x4mm² , da werden der bl/gr minus und br/sw plus , Adern parallel geschaltet.
73
Wolfgang