Moin in die Runde!
Wahrscheinlich eine Lappalie für den Profi, aber ich hab keine Idee.
Mein Generator lädt eine Superkondensator-Bank auf, von dieser wird nur unregelmässig Strom entnommen, wodurch der Generator schnell ohne Last fährt und einen höheren Voltbereich als die maximal erlaubten 24V bei 10Ampere Abnahme in die Bank schicken will.
Ich helfe mir schon mit einem Mutlimeter, welches schön dem Volt/Ladebereich anzeigt und schalte den Generator dann einfach per Kippschalter aus.
Hat jemand eine Idee, wie ich z.B. eine "Piepsignal"-Schaltung einbaue, die also z.B. bei 23V ein Piepsignal sendet?
Oder wie diese Schaltung genau heisst, das ich danach suchen kann?
Piepsignal bei Spannungshöchstgrenze?
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
- MCKüchenwerkstatt
- Beiträge: 25
- Registriert: So 10. Jun 2018, 18:10
- Wohnort: Hamburg
Re: Piepsignal bei Spannungshöchstgrenze?
Spannungskomparator
Re: Piepsignal bei Spannungshöchstgrenze?
Ungenauer aber ultra simpel: Piepser mit Z-Diode in Reihe. Musst du dann mal ausprobieren ob der Piepser dann zuverlässig bei der gewünschten Spannung anläuft.
Ansonsten kommen nur ein paar Teile für eine genauere Schaltung dazu, ein NPN Transistor und zwei Widerstände.
Ansonsten kommen nur ein paar Teile für eine genauere Schaltung dazu, ein NPN Transistor und zwei Widerstände.
Re: Piepsignal bei Spannungshöchstgrenze?
Vielleicht kannst du den Piepser und den Schalter wegrationalisieren und den Generator direkt mit der Überspannungs-Schutzschaltung schalten?
Grüße, Tobias
Grüße, Tobias
- Bastelbruder
- Beiträge: 11560
- Registriert: Mi 14. Aug 2013, 18:28
Re: Piepsignal bei Spannungshöchstgrenze?
Die sauberste und gleichzeitig einfachste Spannungsauswertung geht mit dem bekannten TL431 und zwei Widerständen. Braucht bloß ein halbes Milliampere Dauerstrom extra.
Re: Piepsignal bei Spannungshöchstgrenze?
Ich würd ein HRN-34 Spannungsüberwachungsrelais nehmen.
http://www.elkoep.de/fileadmin/produkty ... -3x_6x.pdf
Das trennt die Kondensatorbank bei z.B 24V vom Netzteil und schalte sie bei 22V wieder drauf.
http://www.elkoep.de/fileadmin/produkty ... -3x_6x.pdf
Das trennt die Kondensatorbank bei z.B 24V vom Netzteil und schalte sie bei 22V wieder drauf.
- MCKüchenwerkstatt
- Beiträge: 25
- Registriert: So 10. Jun 2018, 18:10
- Wohnort: Hamburg
Re: Piepsignal bei Spannungshöchstgrenze?
okay, ich seh schon, hier sind die richtigen leute:-)
an einem spannungsrelais hatte ich auch schon gedacht, allerdings nicht diesen hrn gefunden (himmel, ist der teuer),
mit der z-diode haut es anscheinend leider nicht hin, einfach weil sich nicht die 10 ampere schalten lassen,
bei dem spannugsrelais kann man sich den piepser ja wieder sparen, was auch nicht verkehrt ist.
besten dank für eure antworten!
an einem spannungsrelais hatte ich auch schon gedacht, allerdings nicht diesen hrn gefunden (himmel, ist der teuer),
mit der z-diode haut es anscheinend leider nicht hin, einfach weil sich nicht die 10 ampere schalten lassen,
bei dem spannugsrelais kann man sich den piepser ja wieder sparen, was auch nicht verkehrt ist.
besten dank für eure antworten!