Hey,
Bevor ich da viel Zeit drin versenke... vielleicht kennt jemand von Euch das Problem.
Model: SMT750I (Smart UPS 750)
USV geschenkt bekommen. Vorgeschichte unbekannt. Erstes Verhalten: Einstecken. Selbsttest schlägt fehl. Relais schaltet hin und her. Meldung: Akku tauschen.
Frische Akkus drin. USV eingeschaltet. Selbsttest läuft an... Relais schaltet blitzschnel zu und wieder auf.... Beeeeeeeeeeeeeeep. 'Ausgangsspannung (im Akkubetrieb) zu hoch. Service kontaktieren.'
In der Tat ist die Ausgangsspannung, wenn die UPS auf Akkubetrieb geht, auch zu hoch. Eine Glühlampe als Last wird deutlich heller bevor die USV abschaltet. Der Trafo zwitschert auch böse. Kling etwas, wie zu weit offenes PWM, der den Kern in die Sättigung fährt. Trafo selbst scheint OK. Wenn man die Netzseite abklemmt, fährt die USV nach dem Einschalten den Trafo kurz über den Wechselrichter an. Klingt weich und sanft.
Platine(n) unverdächtig. Relais geknackt und reingeguckt. Auch OK. Kein abgewetzten Kontaktpillen. Relais schalten sauber (Spannung an Erregerspule angelegt).
- Netzteil-Hilfplatine ist OK.
- Habe die ganzen Kontaktpillen der Relais (AVR Relais) mal mit Papier blockiert. Ändert auch nichts. Der verdachtwar, dass ein Relais dauerhaft an ist. Treiber futsch. Schaut aber OK aus.
- HV-Spannungsteiler von der Netzseite aus schaut auch OK aus.
- Optokoppler auch OK.
- Aktuelle F/W aufgespielt.
- Factory Reset durchgeführt
Anyone? :)
APC UPS Überspannung am Ausgang
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
Re: APC UPS Überspannung am Ausgang
ich habe zwei USV'n im auto, vielleicht ist eine für dich passend wir sehen uns freitag.
- Chefbastler
- Beiträge: 2704
- Registriert: Mo 12. Aug 2013, 20:21
- Wohnort: Südbayern
Re: APC UPS Überspannung am Ausgang
Ich vermute den Fehler hier in der Gegend oder was da auch immer daran hängt.rotpelz hat geschrieben: - HV-Spannungsteiler von der Netzseite aus schaut auch OK aus.
Aber APC USV in der Grösenordnung gibts überall nachgeschmissen wo wirklich nur die Akkus gekocht sind. -> Ewig suchen macht keinen Sinn wenn man nicht Zeit und Lust hat..
Re: APC UPS Überspannung am Ausgang
Ja eben. Ich steck da jetzt keine Nächte rein. Die ist halt nett und hübsch und wenn jetzt wer sagt "ah... folgendes" bin ich happpy. Wenn nicht > ausschlachten.Chefbastler hat geschrieben:Ich vermute den Fehler hier in der Gegend oder was da auch immer daran hängt.rotpelz hat geschrieben: - HV-Spannungsteiler von der Netzseite aus schaut auch OK aus.
Aber APC USV in der Grösenordnung gibts überall nachgeschmissen wo wirklich nur die Akkus gekocht sind. -> Ewig suchen macht keinen Sinn wenn man nicht Zeit und Lust hat..
-
- Beiträge: 4648
- Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
- Wohnort: Regensburg
Re: APC UPS Überspannung am Ausgang
Ich hätte auch noch eine SU700iNET da zu stehen, die die letzte Zeit ihres mehrjährigen Betriebes auch laufend hin- und her geschaltet hat, ohne dass ich eine offensichtliche Ursache dafür fand. Wer sie möchte, kann sie gern abholen - Neuwertige Akkus gibt es gleich mit dazu.
Re: APC UPS Überspannung am Ausgang
Hast Du mal die Endstufen und deren Ansteuerung geprüft?Wenn da was im argen liegt,wird der Trafo auch in die Sättigung getrieben.
Hat die USV einen Gleichspannungzwischenkreis?
Hat die USV einen Gleichspannungzwischenkreis?
Re: APC UPS Überspannung am Ausgang
Naa, 24V DC vom Akku > H-Brücke > Trafounlock hat geschrieben:Hast Du mal die Endstufen und deren Ansteuerung geprüft?Wenn da was im argen liegt,wird der Trafo auch in die Sättigung getrieben.
Hat die USV einen Gleichspannungzwischenkreis?