APC UPS Überspannung am Ausgang
Verfasst: Mo 22. Jul 2019, 22:59
Hey,
Bevor ich da viel Zeit drin versenke... vielleicht kennt jemand von Euch das Problem.
Model: SMT750I (Smart UPS 750)
USV geschenkt bekommen. Vorgeschichte unbekannt. Erstes Verhalten: Einstecken. Selbsttest schlägt fehl. Relais schaltet hin und her. Meldung: Akku tauschen.
Frische Akkus drin. USV eingeschaltet. Selbsttest läuft an... Relais schaltet blitzschnel zu und wieder auf.... Beeeeeeeeeeeeeeep. 'Ausgangsspannung (im Akkubetrieb) zu hoch. Service kontaktieren.'
In der Tat ist die Ausgangsspannung, wenn die UPS auf Akkubetrieb geht, auch zu hoch. Eine Glühlampe als Last wird deutlich heller bevor die USV abschaltet. Der Trafo zwitschert auch böse. Kling etwas, wie zu weit offenes PWM, der den Kern in die Sättigung fährt. Trafo selbst scheint OK. Wenn man die Netzseite abklemmt, fährt die USV nach dem Einschalten den Trafo kurz über den Wechselrichter an. Klingt weich und sanft.
Platine(n) unverdächtig. Relais geknackt und reingeguckt. Auch OK. Kein abgewetzten Kontaktpillen. Relais schalten sauber (Spannung an Erregerspule angelegt).
- Netzteil-Hilfplatine ist OK.
- Habe die ganzen Kontaktpillen der Relais (AVR Relais) mal mit Papier blockiert. Ändert auch nichts. Der verdachtwar, dass ein Relais dauerhaft an ist. Treiber futsch. Schaut aber OK aus.
- HV-Spannungsteiler von der Netzseite aus schaut auch OK aus.
- Optokoppler auch OK.
- Aktuelle F/W aufgespielt.
- Factory Reset durchgeführt
Anyone? :)
Bevor ich da viel Zeit drin versenke... vielleicht kennt jemand von Euch das Problem.
Model: SMT750I (Smart UPS 750)
USV geschenkt bekommen. Vorgeschichte unbekannt. Erstes Verhalten: Einstecken. Selbsttest schlägt fehl. Relais schaltet hin und her. Meldung: Akku tauschen.
Frische Akkus drin. USV eingeschaltet. Selbsttest läuft an... Relais schaltet blitzschnel zu und wieder auf.... Beeeeeeeeeeeeeeep. 'Ausgangsspannung (im Akkubetrieb) zu hoch. Service kontaktieren.'
In der Tat ist die Ausgangsspannung, wenn die UPS auf Akkubetrieb geht, auch zu hoch. Eine Glühlampe als Last wird deutlich heller bevor die USV abschaltet. Der Trafo zwitschert auch böse. Kling etwas, wie zu weit offenes PWM, der den Kern in die Sättigung fährt. Trafo selbst scheint OK. Wenn man die Netzseite abklemmt, fährt die USV nach dem Einschalten den Trafo kurz über den Wechselrichter an. Klingt weich und sanft.
Platine(n) unverdächtig. Relais geknackt und reingeguckt. Auch OK. Kein abgewetzten Kontaktpillen. Relais schalten sauber (Spannung an Erregerspule angelegt).
- Netzteil-Hilfplatine ist OK.
- Habe die ganzen Kontaktpillen der Relais (AVR Relais) mal mit Papier blockiert. Ändert auch nichts. Der verdachtwar, dass ein Relais dauerhaft an ist. Treiber futsch. Schaut aber OK aus.
- HV-Spannungsteiler von der Netzseite aus schaut auch OK aus.
- Optokoppler auch OK.
- Aktuelle F/W aufgespielt.
- Factory Reset durchgeführt
Anyone? :)