Anschluß China PIR

Der chaotische Hauptfaden

Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese

Antworten
Benutzeravatar
Rial
Beiträge: 2363
Registriert: Mi 23. Jul 2014, 19:20
Wohnort: Region Hannover

Anschluß China PIR

Beitrag von Rial »

Wenn man(n) mal wieder aus dem fernen Osten bestellt... :roll:

Nu habe ich hier 2 PIR-Melder liegen.
Die Artikelbeschreibung gibt leider nichts her.

Wie kann ich jetzt die Belegung rausbekommen,
ohne das Teil gleich zu schrotten ?

Ich würde ja tippen:
rt/gb auf P/N
und die blauen als Schaltkontakt
Dateianhänge
PIR_1.jpg
PIR_2.jpg
Benutzeravatar
sukram
Beiträge: 3111
Registriert: Sa 10. Mär 2018, 18:27
Wohnort: Leibzsch

Re: Anschluß China PIR

Beitrag von sukram »

Hm, Ich hätte jetzt aus dem Foto heraus angenommen, dass die blauen verbunden sind (=N), braun die Zuleitung (=L) und gelb der Ausgang ist (=L').
Benutzeravatar
Rial
Beiträge: 2363
Registriert: Mi 23. Jul 2014, 19:20
Wohnort: Region Hannover

Re: Anschluß China PIR

Beitrag von Rial »

Die blauen sind nicht miteinander verbunden.
Ich habe die Stecker-Version.Und das Braun ist
in Wirklichkeit auch eher rötlich-braun.
IPv6
Beiträge: 2210
Registriert: Fr 17. Mär 2017, 22:05

Re: Anschluß China PIR

Beitrag von IPv6 »

Ohne Garantie, das hat sich beim googlen aufgetan:

https://images-na.ssl-images-amazon.com ... 9DRwmL.jpg
Benutzeravatar
Rial
Beiträge: 2363
Registriert: Mi 23. Jul 2014, 19:20
Wohnort: Region Hannover

Re: Anschluß China PIR

Beitrag von Rial »

Ah ok...
Demnach müßten ja die blauen intern verbunden sein.
Also ständig Durchgang haben !?
Und wenn keine Ub anliegt müßte braun gegen gelb
keinen Durchgang haben !?
IPv6
Beiträge: 2210
Registriert: Fr 17. Mär 2017, 22:05

Re: Anschluß China PIR

Beitrag von IPv6 »

Dazu müsste man wissen, wie das Teil aufgebaut ist. Wer weiß zu was für Trickschaltungen da womöglich gegriffen wurde.
Du hast wohl zwei Möglichkeiten:
Einen Melder zerlegen und die Schaltung analysieren.
Oder dem Schema vertrauen, entspricht ja auch ungefähr dem, was man so erwarten würde. Falls das schief geht hast du ja einen zweiten Versuch :D
Benutzeravatar
Chefbastler
Beiträge: 2686
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 20:21
Wohnort: Südbayern

Re: Anschluß China PIR

Beitrag von Chefbastler »

Reinschauen bei solch Chinazeig wäre sowiso ratsam zum schauen ob Brandsatz oder Ordentlich.
Benutzeravatar
Rial
Beiträge: 2363
Registriert: Mi 23. Jul 2014, 19:20
Wohnort: Region Hannover

Re: Anschluß China PIR

Beitrag von Rial »

Hmpf... :?

Clipse lösen und reingucken hätte sofort geholfen.
br L
gb L`
bl intern verdrahtet

Fotos kan ich morgen nachreichen,wenn ich die
andere Kamera geladen habe.
Antworten