Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
- Botanicman2000
- Beiträge: 2481
- Registriert: Di 9. Jul 2013, 09:34
- Wohnort: Oldenburg
- Kontaktdaten:
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
An der heizungsanlage kann man immer einstellen das man keinen ww Betrieb will.#
Du brauchst deinen keel nicht abstellen nur weil du an einer Tw leitung arbeitest
Du brauchst deinen keel nicht abstellen nur weil du an einer Tw leitung arbeitest
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Ja, so ist das wohl. Die defekte Leitung ist eine Kaltwasserleitung die, kurz vor dem Defekt, in die Heizung abzweigt (mit "Heizung" bezeichne ich jetzt mal die komplette "Kiste" im Heizungskeller).Asko hat geschrieben: ↑Di 26. Mai 2020, 21:55Prinzipiell, eine Direkte Verbindung von Trinkwasser- und Heizungsleitung
ist grundsätzlich verboten!
Ich hoffe Du meinst die Trinkwasser(Kalt) Zuleitung zum Warmwasserspeicher.
Da könnte es helfen die Trinkwassererwärmfunktion abzustellen.
Was aber meistens nicht funktioniert, da es IMMER eine Warmwasser-Vorrangfunktion gibt.
(Warmwasser hat immer Vorrang gegenüber Heizung)
Gruss Asko
Die Leitung geht dann noch weiter, zu den Küchenspülen.
Nach dem Absperren der Leitung fehlt jetzt, neben dem Kaltwasser in den Küchen, auch im ganzen Haus das Warmwasser.
Ich hab keine Ahnung wie genau die Warmwasserbereitung in der Heizung aufgebaut ist.
Ebenso nicht, ob und wie ich die Trinkwasserwärmfunktion ausschalten könnte.
Ich denke, wenn die Heizung ausgeschaltet bleibt, bin ich auf der sicheren Seite - es sei denn es gibt strengen Frost in den nächsten Tagen.
Gruß Martin
Zuletzt geändert von ^^artin am Di 26. Mai 2020, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Wird das Warm-Trinkwasser nicht direkt vom Brenner geheizt ?Botanicman2000 hat geschrieben: ↑Di 26. Mai 2020, 22:02 An der heizungsanlage kann man immer einstellen das man keinen ww Betrieb will.#
Du brauchst deinen keel nicht abstellen nur weil du an einer Tw leitung arbeitest
Oder wird das, über eine Heizschlange, im Heizungswasser erhitzt, oder wie ?
Ich sollte mir mal eine Schema-Zeichnung meiner Heizungsanlage suchen.
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Müssen die auch nicht.
Wenn Du zufällig am tiefsten Punkt der Einspeisung durch den Wasserversorger wohnst hast Du, wie in meinem Fall sogar knapp 8 Bar am Hausübergabepunkt.
Was mein Regenwasser angeht. Ich Pumpe mit bis knapp über 6 Bar in meinen Windkessel, ein ausrangierte emaillierter 300l Boiler. Wenn Du da den Hahn aufmachst kommt amtlich Wasser raus.
bastl_r
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Sry, ich bin jetzt von zB. Berlin ausgegangen, da gibt es solche großen Höhenunterschiede nicht.
Die "Anhebung" wird dann Örtlich über Druckerhöhungsanlagen gemacht.
Angeblich soll es ja Häuser geben, die höher als 20m sind.
[/quote]
Was mein Regenwasser angeht. Ich Pumpe mit bis knapp über 6 Bar in meinen Windkessel, ein ausrangierte emaillierter 300l Boiler. Wenn Du da den Hahn aufmachst kommt amtlich Wasser raus.
bastl_r
[/quote]
Naja, dann ist es ja aber auch kein "Regenwasser" mehr im herkömmlichen (anfallenden) Sinne, sondern
Brauch- oder Gartenwasser aus gesammelten Regenwasser. Und das gesammelte Regenwasser VOR der Pumpe hat sicher
KEINE 6 bar!
Für mich ist eine Regenwasserleitung immernoch die Leitung, die vom Dach ohne Pumpe kommt.
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Ja, das wäre in meinem Fall so, aber ...
Wir hatten Pfingsten 2019 den Hagel hier in München, ~30k Schaden, von Versicherung bezahlt,
ich hatte 2017 einen Leitungsbruch der Wasserzuleitung (nach dem Zähler im Schacht),
rund 25k Schaden incl. Wasserverlust - auch von der Versicherung bezahlt ...
Die waren da bei der Schadensabwicklung jeweils sehr kulant und ich möchte jetzt wegen
dieser Flickaktion nicht eine Kündigung riskieren, so ala 3x Schaden in 5 Jahren und raus oder so ...
Von daher ...
Grüße
der Leo
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Danke für den Hinweis, klingt logisch und nachvollziehbar, dass auch Edelstahl in einer Mischinstallation Probleme machen kann.Sir_Death hat geschrieben: ↑So 24. Mai 2020, 21:01 Edelstahl ist da genauso wenig Ideal, solange daneben (in Fließrichtung davor oder danach) ein anderes Metall ist - der gleiche Mist wieder, eines löst sich auf.
Halbwegs dauerhaft Ruhe sollte mit Verbundrohr sein - das korrodiert nicht und lässt auch kein anderes korrodieren.
Muss ich mal einen Klempner meines Vertrauens fragen, was er hier einsetzen würde. Verbundrohr kannte ich bisher gar nicht,
scheint aber eine echte Alternative zu sein (sagt Google)
Grüße
der Leo
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
So, hab das gestern Abend noch fertig bekommen, und die Verschraubungen waren tatsächlich, auf Anhieb dicht.
Ich hatte die Innenanschläge in den Verschraubungen ausgebohrt. Alle Rohrenden sind mit Stützhülsen versehen.
Hab mir die Einsteck-Tiefe und die Position der Überwurfmuttern, im handfesten Zustand, mit Edding markiert.
Dann alle Muttern 1 Umdrehung + "ein Bisschen was" angezogen.
Ich werd die "Montageluke" erstmal offen lassen um die Dichtigkeit weiter prüfen zu können.
Die alte Lötstelle war ja, beim hantieren, ohne viel Kraftaufwand, auseinandergebrochen.
Ich hab die beiden Enden dann abgesägt und ein gut 10cm langes Reparaturstück eingesetzt.
Die alten Rohrenden hab ich ein paar Tage in Essig eingelegt, um besser zu sehen, was unter der Kalkkruste los war.
Dem Klempner waren warscheinlich die Muffen ausgegangen, und er hat, die restlichen, die er noch dabei hatte, zersägt.
Die Löt-Muffe ist, an der längsten Stelle, nur ca.10mm lang.
Noch dazu war das Rohr, an der Bruchstelle, gerade mal 2mm weit eingesteckt.
Schon erstaunlich, daß das 50 Jahre lang gehalten hat.
Gruß Martin
Ich hatte die Innenanschläge in den Verschraubungen ausgebohrt. Alle Rohrenden sind mit Stützhülsen versehen.
Hab mir die Einsteck-Tiefe und die Position der Überwurfmuttern, im handfesten Zustand, mit Edding markiert.
Dann alle Muttern 1 Umdrehung + "ein Bisschen was" angezogen.
Ich werd die "Montageluke" erstmal offen lassen um die Dichtigkeit weiter prüfen zu können.
Die alte Lötstelle war ja, beim hantieren, ohne viel Kraftaufwand, auseinandergebrochen.
Ich hab die beiden Enden dann abgesägt und ein gut 10cm langes Reparaturstück eingesetzt.
Die alten Rohrenden hab ich ein paar Tage in Essig eingelegt, um besser zu sehen, was unter der Kalkkruste los war.
Dem Klempner waren warscheinlich die Muffen ausgegangen, und er hat, die restlichen, die er noch dabei hatte, zersägt.
Die Löt-Muffe ist, an der längsten Stelle, nur ca.10mm lang.
Noch dazu war das Rohr, an der Bruchstelle, gerade mal 2mm weit eingesteckt.
Schon erstaunlich, daß das 50 Jahre lang gehalten hat.
Gruß Martin
Zuletzt geändert von ^^artin am Do 28. Mai 2020, 23:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Sieht nach einer selbst gebastelten Schiebemuffe aus.
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
es war also kein klassischer verschleiß oder materialfehler, sondern grober pfusch, der erstaunlich lange gehalten hat. an deiner stelle würde ich aber die zweite hälfte dieser zersägten muffe mal vorsichtig suchen gehen.
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Das sieht gut aus.
Blöde Frage dazu:
Wie kriegt man in der Lücke im Rohr alles mechanisch eingebaut?
Bzw. in welcher Reihenfolge hast du die Rohre und Verschraubungen angebracht?
Neues Rohr plus 2 Verschraubungen müsste doch länger sein, als die Lücke?
Blöde Frage dazu:
Wie kriegt man in der Lücke im Rohr alles mechanisch eingebaut?
Bzw. in welcher Reihenfolge hast du die Rohre und Verschraubungen angebracht?
Neues Rohr plus 2 Verschraubungen müsste doch länger sein, als die Lücke?
-
- Beiträge: 832
- Registriert: So 1. Dez 2013, 15:16
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Dafür hat er die muffen aufgebohrt damit sie über das Rohr gleiten können. So kannst du sie auf den Rohrstücken "parken" und dann in Position bringen.
Um sie korrekt zu positionieren sind die edding Markierungen
Um sie korrekt zu positionieren sind die edding Markierungen
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Hab ich auch schon überlegt. Und, so kurz wie die Muffe ist, hat er die womöglich sogar in 3 Stücke zersägt.
Genau so wie SchuesselTech es erklärt, hab ich's gemacht, denn ich konnte die Rohre nicht weit genug auseinanderschieben, um die Verschraubungen, auf andere Weise, drauf zu bekommen.
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Es gibt zum pressen sogar spezielle Schiebemuffen. Müsste wir hier an der Heizung verbauen, da die Hand eindichtung undicht geworden ist und keine Verschraubung davor zum Lösen.
Es gibt nun wieder keine Verschraubung und die kugelhahne tropfen ab und an. Ist nun aber auch wieder dicht. Nicht dran gehen
MFG Sebastian
Es gibt nun wieder keine Verschraubung und die kugelhahne tropfen ab und an. Ist nun aber auch wieder dicht. Nicht dran gehen
MFG Sebastian
-
- Beiträge: 2331
- Registriert: So 11. Aug 2013, 20:25
- Wohnort: Nord-Ost-Westfalen
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Man kann doch 18er Reststücke leidlich als Muffe für 15er nehmen, danach sieht mir das aus. Dabei muss man natürlich nicht so geizig sein, aber 50 Jahre Haltbarkeit spricht irgendwie doch wieder für sich.
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Hallo,
ca. 2mm Einstecktiefe, die nichtmal verzinnt waren, konnten ja nicht lange halten.
Das man eine Muffe halbiert, kommentier ich jetzt lieber nicht.
Echt Pfusch ... ein Glück das es wirklich so lange gehalten hat.
ca. 2mm Einstecktiefe, die nichtmal verzinnt waren, konnten ja nicht lange halten.
Das man eine Muffe halbiert, kommentier ich jetzt lieber nicht.
Echt Pfusch ... ein Glück das es wirklich so lange gehalten hat.
-
- Beiträge: 1063
- Registriert: Di 22. Aug 2017, 05:19
- Wohnort: Berlin
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Soweit Du die anderen Fragmente der Bastel-Muffe noch findest und auswechselst, ist das doch eher eine sehr gute Nachricht, denn das spricht dafür, daß Deine Leitungen trotz ihres biblischen Alters noch keinen kritischen Lochfraß haben.
Hast Du zur Überprüfung das rausgeschnittene Stück mal längs aufgeschnitten und inspiziert? Kannst es ja vorher weichglühen, das sägt und biegt sich angenehmer...
Hast Du zur Überprüfung das rausgeschnittene Stück mal längs aufgeschnitten und inspiziert? Kannst es ja vorher weichglühen, das sägt und biegt sich angenehmer...
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Musste grad einen Frostschaden flicken, mit 15er Stangen-Kupfer, Felder Paste+Lot.
Gewinderohr ist längs aufgeplatzt.
versorgt wird/wurde das von 15er Rollenkupfer, KABELMETAL 2-A-S steht drauf.
Zwei fragen:
das (Bestands)Kupferrohr hab ich gemessen mit 15.6mm an einer stelle...auf jeden Fall deutlich über 15, kein Fitting ging drauf.
Daher musste ich eine Muffe etwas größer piddeln.
wie kann das sein? eigentlich nur: aufgeweitet durch Frost oder (ist das komisches Rohr)?
Wie lange sollte ich spülen?
Gewinderohr ist längs aufgeplatzt.
versorgt wird/wurde das von 15er Rollenkupfer, KABELMETAL 2-A-S steht drauf.
Zwei fragen:
das (Bestands)Kupferrohr hab ich gemessen mit 15.6mm an einer stelle...auf jeden Fall deutlich über 15, kein Fitting ging drauf.
Daher musste ich eine Muffe etwas größer piddeln.
wie kann das sein? eigentlich nur: aufgeweitet durch Frost oder (ist das komisches Rohr)?
Wie lange sollte ich spülen?
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Das kann nur Frost gewesen sein. Tausche das aufgeweitete Rohr aus und entleere es zukünftig bei Frostgefahr. Wenn das nicht geht, packe Isolierung drum herum und benutze es regelmäßig.
MfG. Andreas
MfG. Andreas
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Hab bei einer frostgefährdeten Leitung eine Strangheizung verlegt die mir letztens sicherlich den Arsch gerettet hat.
Derzeit schalte ich die noch per Hand.
Will das später aber mal automatisch machen das ab 3 Grad das Ding angeht und ab 4 wieder ausgeht.
Die gibt es in verschiedenen Längen bei Ebay fertig konfektioniert.
Derzeit schalte ich die noch per Hand.
Will das später aber mal automatisch machen das ab 3 Grad das Ding angeht und ab 4 wieder ausgeht.
Die gibt es in verschiedenen Längen bei Ebay fertig konfektioniert.
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
dank euch, ja, mach ich neu, irgendwann im sommer.
Heizung, klingt nach einem Plan, wie heist das genau?
unter Strangheizung findets nix.
Heizung, klingt nach einem Plan, wie heist das genau?
unter Strangheizung findets nix.
- Bastelbruder
- Beiträge: 11548
- Registriert: Mi 14. Aug 2013, 18:28
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Rohrbegleitheizung
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
super, danke.
Re: Trinkwasserleitung undicht (verlötete Kupferrohre)
Einen interessanten Schaden an einem Kupferrohr noch zur Abrundung beigesteuert:
Mikroleckage, so ähnlich wie am Anfang des Themas, in der Nähe einer Lötstelle. Ging an das Schadenslabor der Versicherung.
Die Metallurgie zeigte eine Kornvergröberung bis dato ungesehenen Ausmaßes. Die so weit ging, daß ein Gefügekorn die Dimension der Wandstärke erreicht hatte. Offizieller Schadenstext: Dekohäsion der Gefügegrenzen - die Gesichter der Juristen hätte man gern gesehen - Oder: Regelrecht zerglüht das Material.
Mikroleckage, so ähnlich wie am Anfang des Themas, in der Nähe einer Lötstelle. Ging an das Schadenslabor der Versicherung.
Die Metallurgie zeigte eine Kornvergröberung bis dato ungesehenen Ausmaßes. Die so weit ging, daß ein Gefügekorn die Dimension der Wandstärke erreicht hatte. Offizieller Schadenstext: Dekohäsion der Gefügegrenzen - die Gesichter der Juristen hätte man gern gesehen - Oder: Regelrecht zerglüht das Material.