Hallo, die Idee habe ich lange verworfen.
Die Fontäne soll sicher idiotensicher in einem Gasthausteich arbeiten.
da ist leider nichts mit basteln.
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
Also generell Ja, aber wenn das Kabel Unterwasser verlegt ist hat man die Schirmung ja quasi frei Haus dabei. Da dürfte dann nicht viel rauskommen.
du hast keinen PEN.
Ich dachte das problem hätten nur normale FI´s und mit allstromsensitiven hätte man ruhe?Alexander470815 hat geschrieben: ↑Sa 12. Sep 2020, 11:48 Die normal im Betrieb auftretenden Ableitströme durch den verbauten Netzfilter können den FI auslösen lassen.
Ich meine den PEN grün gelben und den Null für die Gleichspannung nehmen.
es gibt FUs, die ausreichend geringen ableitstrom haben, dass die auch problemlos mit 30mA auskommen. allstromsensitive FIs sind nicht empfindlicher, sondern reagieren auch auf gleichstrom bzw. halbwellen, wo normale FI abbrennen bzw. schlicht nicht auslösen.QuadPrime hat geschrieben: ↑Mo 14. Sep 2020, 08:49 Allstromsensitive RCDs sind Empfindlicher als "normale". Das Problem dass sie bei Betriebsmäßigen Ableitströmen auslösen besteht nach wie vor. RCDs und und FUs verstehen sich einfach nicht gut. Da es hier um eine Anwendung ohne Laieninteraktion geht in diesem Strompfad, auch nicht wirklich notwenig, oder?
richtig, der blaue leiter hat N des entsprechenden stromkreises zu sein, daher würde ich ja dringend ein 4x* (ohne blau) als zuleitung des motors empfehlen.QuadPrime hat geschrieben: ↑Mo 14. Sep 2020, 08:49
Der Blaue Leiter ist lt DIN0100-510 Zwingend N. Er wird außerdem der im selben Mantel verlegten Spannung zugeordnet. Zwei unterschiedliche Potentiale in einem Mantel zu verlegen, besonders eines SELV und eines >50VAC oder >120VDC gehört sich absolut nicht. Generell Verboten ist es aber glaube ich auch nicht.
Da gibts einen lustigen Fallstrick, den wir letztens bei Fräsmaschinen kennenlernen durften:es gibt FUs, die ausreichend geringen ableitstrom haben, dass die auch problemlos mit 30mA auskommen
Denke mit der "Schwimmbecken" geschichte kann man das rechtfertigen, dass man gern einen RCD sehen würde....RCDs notwendig wenn z.B...
-beim Einsatz nicht klassifizierter Betriebsmittel
-in Altanlagen ohne Schutzmaßnahmen bei indirektem Berühren oder in bestehenden Anlagen, die nicht DIN VDE 0100-410 Errichten von Niederspannungsanlagen: Schutzmaßnahmen - Schutz gegen elektrischen Schlag entsprechen
-in Fällen, wo mit mangelnder Sorgfalt beim Umgang mit elektrischen Betriebsmitteln zu rechnen ist
-für nicht überwachte Anlagen in besonders gefährdeter Umgebung
-für vorhandene Stromkreise mit Steckdosen, für die bei Neuinstallation ein Zusatzschutz verlangt wird
-in Bereichen mit besonderer Gefährdung ist nach DIN VDE 0100 Errichten von Niederspannungsanlagen Gruppe 700* der Zusatzschutz verbindlich vorgeschrieben, z.B. in Räumen mit Badewanne oder Dusche, Schwimmbecken, Baustellen, ....landwirtschaftlichen Betriebsstätten etc.