OpenKollektorAusgang abfragen
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
Re: OpenKollektorAusgang abfragen
Setze den Analogeingang direkt an den Ausgang. Da ist der Spannungshub höher als über der Led.
Wobei die Frage ist, ob der Analogeingang die 12V verkraftet?
MfG. Andreas
Wobei die Frage ist, ob der Analogeingang die 12V verkraftet?
MfG. Andreas
Re: OpenKollektorAusgang abfragen
Hi Andreas,
als Analogeingang kann er biss 11,6V
habe gerade gesehen das er auch als Digitaleingang programmiert werden kann, da kann er auf jeden Fall bis 13,8 und höher (wenn ich richtig gelesen habe bis 36,5V)
Also dann abfragen direkt am Steuerausgang, ok.
cu
jodurino
Und noch ein Eingang (war Re: OpenKollektorAusgang abfragen)
Hallo
Positive Rückmeldung
es funktioniert wie Andreas es vorgeschlagen hat.
Jetzt habe ich noch einen kombinierten Ausgang/Eingang an einem anderen Steuergerät
zwischen Dem Ausgang und Eingang soll original eine Relaisspule sitzen.
So das dort überwacht werden kann ob Strom fließt und man davon ausgehen kann Relais hat angezogen.
Leider kann ich es ohne einen Riesen Verdrahtungsaufwand nicht so einbinden.
Gibt es dafür auch eine Idee es elektronisch zu "überlisten"
Widerstand mit NPN gegen GND ?
cu
jodurino
Positive Rückmeldung
es funktioniert wie Andreas es vorgeschlagen hat.
Jetzt habe ich noch einen kombinierten Ausgang/Eingang an einem anderen Steuergerät
zwischen Dem Ausgang und Eingang soll original eine Relaisspule sitzen.
So das dort überwacht werden kann ob Strom fließt und man davon ausgehen kann Relais hat angezogen.
Leider kann ich es ohne einen Riesen Verdrahtungsaufwand nicht so einbinden.
Gibt es dafür auch eine Idee es elektronisch zu "überlisten"
Widerstand mit NPN gegen GND ?
cu
jodurino
Re: OpenKollektorAusgang abfragen
Das kommt auf Strom und Spannung für die Relaisspule an. Ein Kleinrelais kann man durchaus per Optokoppler in Reihe überwachen, solange der Strom im Bereich 10-20mA liegt und das Relais auch mit der gut 1 V geringeren Spannung noch anzieht.
MfG. Andreas
MfG. Andreas
-
- Beiträge: 4645
- Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
- Wohnort: Regensburg
Re: Und noch ein Eingang (war Re: OpenKollektorAusgang abfragen)
Wenn man nur davon ausgeht, dass ein bestromtes Relais auch anzieht/schaltet, kann man sich eine derartige Überwachungsmimik eigentlich sparen. Wirklich zielführend ist nur das Rücklesen des Ausgangs selber. Ein Relais kann jederzeit mechanisch versagen (verklemmen/verkleben), so dass die Bestromung der Spule nicht in jedem Fall etwas zum Schaltzustand der Kontakte aussagt.
Re: OpenKollektorAusgang abfragen
Alternativ könnte man ja auch ein Relais mit einem zusätzlichen Schaltkontakt nutzen. Eine Seite auf Masse, die andere mit einem Widerstand an VCC,
und schon kann man mit einem Digitaleingang wunderschön sehen ob das Relais geschaltet hat.
Gruß
Simon
und schon kann man mit einem Digitaleingang wunderschön sehen ob das Relais geschaltet hat.
Gruß
Simon
Re: Und noch ein Eingang (war Re: OpenKollektorAusgang abfragen)
Das Steuergerät macht sogar eine VerklebungserkennungRobby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Fr 25. Sep 2020, 07:30Wenn man nur davon ausgeht, dass ein bestromtes Relais auch anzieht/schaltet, kann man sich eine derartige Überwachungsmimik eigentlich sparen. Wirklich zielführend ist nur das Rücklesen des Ausgangs selber. Ein Relais kann jederzeit mechanisch versagen (verklemmen/verkleben), so dass die Bestromung der Spule nicht in jedem Fall etwas zum Schaltzustand der Kontakte aussagt.
Es hat 7 Driverausgänge die alle auf einen gemeinsamen "COIL RETURN" zurückgehen und man kann bei den Einstellungen wählen ob eine Relaisspule überwacht werden soll.
Na ich muss das Ding halt umverdrahten, Bastellösungen muss ich da sein lassen muss schon gut werden.
cu
jodurino