***FERTIG*** Stromspannung verheizen
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
Re: Stromspannung verheizen
Danke für die Einschätzung
OK, 3x 1M am Eingang.
Ich würde erstmal nur den linken Teil aufbauen (bis zum Summierer) und messen. Davon braucht's ja 3 Stück für U V W -> damit sind auch schon 3XOR verbraucht.
Aufbau je "linkem Teil" (= je Phase) mit je 1x LM324 und 1/4 CD4070
Aufbau Summierer und 3x Komparatoren mit 1x LM324
Wenn ich das richtig sehe hat der schnellere FET noch einen weiteren Vorteil: damit wird die Wirkleistung gemessen
OK, 3x 1M am Eingang.
Ich würde erstmal nur den linken Teil aufbauen (bis zum Summierer) und messen. Davon braucht's ja 3 Stück für U V W -> damit sind auch schon 3XOR verbraucht.
Aufbau je "linkem Teil" (= je Phase) mit je 1x LM324 und 1/4 CD4070
Aufbau Summierer und 3x Komparatoren mit 1x LM324
Wenn ich das richtig sehe hat der schnellere FET noch einen weiteren Vorteil: damit wird die Wirkleistung gemessen
- Botanicman2000
- Beiträge: 2481
- Registriert: Di 9. Jul 2013, 09:34
- Wohnort: Oldenburg
- Kontaktdaten:
Re: Stromspannung verheizen
Hallo
ich habe das schon gesehn mit den überhitzten MSV Rohren wenn die zu heiss werden.
Der Mieter hat selbsttätig an der Heizung gedreht als wir die provisorisch angeschlossen haben
der Verbund löst sich auf und wasser wandert da durch und rohr bekommt Blasen
ich habe das schon gesehn mit den überhitzten MSV Rohren wenn die zu heiss werden.
Der Mieter hat selbsttätig an der Heizung gedreht als wir die provisorisch angeschlossen haben
der Verbund löst sich auf und wasser wandert da durch und rohr bekommt Blasen
- Botanicman2000
- Beiträge: 2481
- Registriert: Di 9. Jul 2013, 09:34
- Wohnort: Oldenburg
- Kontaktdaten:
Re: Stromspannung verheizen
doppelt
Re: Stromspannung verheizen
Ok ich werde es auf 65° begrenzen
Re: Stromspannung verheizen
update: habe die Schaltung teilweise aufgebaut, und ein altes ELV 3 1/2 Digit Panelmeter angebaut. Die Komparatoren + Relaistreiber fehlen noch.
Das Display habe ich anhand anderem Leistungsmesser "geeicht".
+/-12V kommen aus zwei Hutschienen Netzteilen.
Funktioniert! Das zeigt die bezogene Leistung in kW an
Bei Einspeisung wird's negativ -> +/- Eingänge an Komparatoren müssen ggü Schaltbild vertauscht werden, und negative Referenzspannungen.
die Stromwandler wurden mit Nomex-Plättchen über Kontakten in Epoxidharz abgesoffen. Hier sind sie in die Zuleitungen vom Stromzähler eingeschleift Hatte Backofen, Platten, Toaster eingeschaltet, da zeigt's 9,15kW. Wenn ein Heizstrahler oder Wasserkocher zugeschaltet wird, addiert sich exakt diese Leistung, egal auf welcher Phase Bei Gelegenheit geht's weiter
Das Display habe ich anhand anderem Leistungsmesser "geeicht".
+/-12V kommen aus zwei Hutschienen Netzteilen.
Funktioniert! Das zeigt die bezogene Leistung in kW an
Bei Einspeisung wird's negativ -> +/- Eingänge an Komparatoren müssen ggü Schaltbild vertauscht werden, und negative Referenzspannungen.
die Stromwandler wurden mit Nomex-Plättchen über Kontakten in Epoxidharz abgesoffen. Hier sind sie in die Zuleitungen vom Stromzähler eingeschleift Hatte Backofen, Platten, Toaster eingeschaltet, da zeigt's 9,15kW. Wenn ein Heizstrahler oder Wasserkocher zugeschaltet wird, addiert sich exakt diese Leistung, egal auf welcher Phase Bei Gelegenheit geht's weiter
Re: Stromspannung verheizen
ich hatte 6 OPV übrig, und daraus 6 Komparatoren + kleine Hysterese gemacht, deren Schwellen von außen im Bereich -3kW..+3kW einstellbar sind (wer weiß was mir später noch einfällt...).
Die LEDs zeigen den Schaltzustand. Mit dem Jumper lässt sich die Anzeige umstellen auf Gesamtleistung UVW, P, P[V], P[W], P[Schwelle1], P[Schwelle2]...
Die Anzeige der einzelnen Phasenleistungen sind invertiert, um diesen Schönheitsfehler zu beheben wollte ich keinen OPV opfern. Jetzt stehen die Gehäuseaussparungen fest, da wird ein hübsches neues Gehäuse gemacht
Die LEDs zeigen den Schaltzustand. Mit dem Jumper lässt sich die Anzeige umstellen auf Gesamtleistung UVW, P, P[V], P[W], P[Schwelle1], P[Schwelle2]...
Die Anzeige der einzelnen Phasenleistungen sind invertiert, um diesen Schönheitsfehler zu beheben wollte ich keinen OPV opfern. Jetzt stehen die Gehäuseaussparungen fest, da wird ein hübsches neues Gehäuse gemacht
Re: Stromspannung verheizen
Neues Gehäuse ist fertig
Ab in den Schrank
So sieht es beschriftet aus
Als Nächstes kommt die Verkabelung zum Durchlauferhitzer dranRe: Stromspannung verheizen
Kleines Update: Stromkompensation für Verbraucher an L1.
Funktioniert die Anzeige ändert sich nicht bei zugeschaltetem Verbraucher über das rote Kabel
Funktioniert die Anzeige ändert sich nicht bei zugeschaltetem Verbraucher über das rote Kabel
Re: ***FERTIG*** Stromspannung verheizen
Fertig
Testlauf bestanden, jetzt kann die Sonne kommen
Testlauf bestanden, jetzt kann die Sonne kommen
Respekt
Tolle Umsetzung, Respekt!
Ist bei Kupfer auch alles gut, wenn die Leitungen nicht verlötet, sondern mit Dichtungen verpreßt wurden? Oder sind die Dichtringe eine Schwachstelle bzw. für die Dichtheit wesentlich? Hält die Verpressung dicht, auch wenn sich die "Gummiringe" thermisch verspröden?Ist stahl odr Kupfer verlegt ist alles gut,
Verbundohr sollte man nicht mit mehr als 70 Grad betreiben darüber löst sich das auf
Re: ***FERTIG*** Stromspannung verheizen
Hallo,
ohne Gummiring sind verpresste Kupferrohre nicht mehr dicht.
ohne Gummiring sind verpresste Kupferrohre nicht mehr dicht.
Re: ***FERTIG*** Stromspannung verheizen
klar, dass ein fehlender gummiring eine undichte herbei führt. was passiert aber, wenn der gummi hart wird und sich nicht mechanisch bewegt, sprich keine risse entstehen. bleibt das dicht?
- Bastelbruder
- Beiträge: 11548
- Registriert: Mi 14. Aug 2013, 18:28
Re: ***FERTIG*** Stromspannung verheizen
Von diversen Prüfständen kenne ich das Thema Undichtigkeit versprödeter O-Ringe nur in Verbindung mit Bewegung. Weil beispielsweise Schläuche in Steckverbindern ohne anschließenden Bogen (der Bewegung bei Druckänderungen aufnehmen könnte) verlegt waren. Nicht bewegte Gummis verhärten nicht nur, sie verbacken auch mit den Dichtflächen und werden erst beim Abreißen undicht.