Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Was auch ginge wenn eine Monteurhilfe vorhanden ist:
System leersaugen so gut wie geht, dann am Niederdruck das Schutzgas anschließen und wenn der Enddruck des Druckminderer erreicht ist, mit dem Kompressor der Anlage weiter Schutzgas in die Anlage saugen bis am Hochdruck Anschluss der Druck erreicht ist.
System leersaugen so gut wie geht, dann am Niederdruck das Schutzgas anschließen und wenn der Enddruck des Druckminderer erreicht ist, mit dem Kompressor der Anlage weiter Schutzgas in die Anlage saugen bis am Hochdruck Anschluss der Druck erreicht ist.
- Alexander470815
- Beiträge: 2371
- Registriert: So 11. Aug 2013, 15:42
- Wohnort: D:\Hessen\Gießen
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Das funktioniert ohne Zweifel, dafür braucht man aber einen Hochdruckseitigen Anschluss, eine normale Splitklima hat sowas nicht.
Da müsste man dann wieder die Bördel der Rohre lösen usw.
Argon hat das gleiche Gewinde wie die Kältemittel Flaschen also W 21,80 x 1/14"
Man kann also so einen normalen Fülladapter für Kältemittel Flaschen auch auf eine Argon Flasche schrauben, muss man eben den Druck bisschen dosieren
Ja genau so.
Ich nehme Zuhause immer Argon da ich für Stickstoff sonst keinerlei Verwendung hätte und preislich gibt sich das auch nicht viel.
Von AGA habe ich so einen Druckminderer der bis Eingangsdruck hoch geht.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Ein entsprechend feinfühliges Ventil (Nadelventil) und ein Manometer halte ich für wichtiger als einen Druckminderer.
Dann dreht man entsprechend vorsichtig und geduldig(!) auf und beobachtet den Druck mittels Manometer.
Bei Zieldruck wird zugedreht.
Ein passend eingestelltes Überdruckventil sollte auch reichen. Wenn es loszischt -> Ventil zudrehen.
Den Abgleich macht man natürlich ohne Anlage.
Das könnte man vielleicht auch selbst improvisieren (Teller und Feder oder ein Bolzen in einer Bohrung, der einen Kanal in der Seite der Bohrung freigibt.
Vorsicht beim Volumenstrom -> immer mit Gefühl und Vorsicht das (Flaschen-)Ventil aufdrehen.
Dann dreht man entsprechend vorsichtig und geduldig(!) auf und beobachtet den Druck mittels Manometer.
Bei Zieldruck wird zugedreht.
Ein passend eingestelltes Überdruckventil sollte auch reichen. Wenn es loszischt -> Ventil zudrehen.
Den Abgleich macht man natürlich ohne Anlage.
Das könnte man vielleicht auch selbst improvisieren (Teller und Feder oder ein Bolzen in einer Bohrung, der einen Kanal in der Seite der Bohrung freigibt.
Vorsicht beim Volumenstrom -> immer mit Gefühl und Vorsicht das (Flaschen-)Ventil aufdrehen.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Ich muss mir das nochmal genauer anschauen, ich kann aktuell leider nicht sagen, wie viel Bar der maximal kann.
Zuletzt geändert von xanakind am So 1. Aug 2021, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Hier würde ich mir notfalls auch mal einen oder 2 billige Adapter kaufen.
Oder halt doch Gardena!
Zuletzt geändert von xanakind am So 1. Aug 2021, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Monteurhilfe & auch eine billige Vakuumpumpe habe ich mir ja gekauft.Hightech hat geschrieben: ↑So 1. Aug 2021, 12:53 Was auch ginge wenn eine Monteurhilfe vorhanden ist:
System leersaugen so gut wie geht, dann am Niederdruck das Schutzgas anschließen und wenn der Enddruck des Druckminderer erreicht ist, mit dem Kompressor der Anlage weiter Schutzgas in die Anlage saugen bis am Hochdruck Anschluss der Druck erreicht ist.
Einen Hochdruckanschluss hat die Anlage aber tatsächlich nicht.
Aber selbst die teure & auch hochwertige Mitsubishi Anlage in der Firma hat diesen nicht.
Zuletzt geändert von xanakind am So 1. Aug 2021, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Ja so in etwa habe ich mir das auch vorgestellt.sysconsol hat geschrieben: ↑So 1. Aug 2021, 14:43 Ein entsprechend feinfühliges Ventil (Nadelventil) und ein Manometer halte ich für wichtiger als einen Druckminderer.
Dann dreht man entsprechend vorsichtig und geduldig(!) auf und beobachtet den Druck mittels Manometer.
Bei Zieldruck wird zugedreht.
Ob der Druck jetzt 29 oder 32 Bar beträgt, sollte in diesem Fall doch wirklich egal sein?
Zuletzt geändert von xanakind am So 1. Aug 2021, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Hinter dem Supermarkt stehen regelmäßig irgendwelche Kühltheken oder Kühlgeräte rum:
Ist doch eigentlich schade drum, das kostet ja schließlich richtig Kohle!
Vermutlich ist das aber schwerst verboten....
praktischerweise kommt man an die Schraderventile super dran:
Eigentlich müsste man das Kältemittel absaugen und könnte das weiterverwenden.....Ist doch eigentlich schade drum, das kostet ja schließlich richtig Kohle!
Vermutlich ist das aber schwerst verboten....
Zuletzt geändert von xanakind am So 1. Aug 2021, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Wenn die Kühltheken in den Schrott sollen könnte man ja fragen ob man da ran darf.
Aber finde mal einen zuständigen wohlgesonnen Verantwortlichen.
Aber finde mal einen zuständigen wohlgesonnen Verantwortlichen.
Zuletzt geändert von Hightech am So 1. Aug 2021, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Lasst mal bitte diese sinnlose Zählerei und das, was davor kam bitte.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Genau das wird das Problem sein. Keiner ist zuständig und niemand kann oder darf "Ja" sagen.
Hier müsste mal wirklich mal nachts hinfahren und das Gas absaugen. Leider habe ich dazu keinerlei möglichkeiten
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Ich dachte, dazu braucht es ne Gasbuddel, zb 5 kg Propan, die wird evakuiert.
Dann die Monteurhilfe an die Schrader Ventile und an die Gasbuddel, und in die Gasbuddel überströmen lassen?
Klingt einfach- oder zu einfach?
Dann die Monteurhilfe an die Schrader Ventile und an die Gasbuddel, und in die Gasbuddel überströmen lassen?
Klingt einfach- oder zu einfach?
- Alexander470815
- Beiträge: 2371
- Registriert: So 11. Aug 2013, 15:42
- Wohnort: D:\Hessen\Gießen
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Das funktioniert bis man Druckausgleich hat.
Dann kann aber immer noch sehr viel Kältemittel in der Anlage verbleiben.
Man muss also aktiv umpumpen, entweder mit einer entsprechenden Absaugstation, einem Verdichter oder auch durch starkes abkühlen der Flasche so das das Kältemittel darin kondensiert.
Dabei würde man die Flasche idealerweise so sehr abkühlen das man die Sattdampftemperatur für das jeweilige Kältemittel bei Umgebungsdruck kommt.
Also bei R134a so -26°C, bei R410A so -48°C...
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Genau mit dieser Methode habe ich bereits ein billiges DEO komplett(!) in eine leere Dose Würth Druckluzftspray gefüllt bekommenAlexander470815 hat geschrieben: ↑So 1. Aug 2021, 23:20 Man muss also aktiv umpumpen, entweder mit einer entsprechenden Absaugstation, einem Verdichter oder auch durch starkes abkühlen der Flasche so das das Kältemittel darin kondensiert.
Dabei würde man die Flasche idealerweise so sehr abkühlen das man die Sattdampftemperatur für das jeweilige Kältemittel bei Umgebungsdruck kommt.
Also bei R134a so -26°C, bei R410A so -48°C...
Dazu musste ich die Dose aber mehrmals einfrieren & die Spenderdose erhitzen. Mit einmal ging das nicht.
Für eine schnelle Nacht & Nebel-Aktion ist das aber leider absolut untauglich, hier braucht mal also wohl tatsächlich so eine teure Umfüllpumpe
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Ein Kühlschrankkompressor tut es für das Umpumpen auch.
"Einfach" Schraderventile an den Kompressor löten, dann kann man damit umpumpen.
Ich hab einen Kompressor hergenommen, das Öl raus und gegen Mineralöl getauscht. Den nehme ich zum Leersaugen oder umpumpen.
Um eine Altanlage zu leeren kann man auch folgendes machen, Strom vorrausgesetzt:
Hochdruckleitung nach dem Kompressor zupressen, ein Einstechventil an die Hochdruckleitung vor der Pressstelle setzen und den Kompressor die Anlage leersaugen lassen.
"Einfach" Schraderventile an den Kompressor löten, dann kann man damit umpumpen.
Ich hab einen Kompressor hergenommen, das Öl raus und gegen Mineralöl getauscht. Den nehme ich zum Leersaugen oder umpumpen.
Um eine Altanlage zu leeren kann man auch folgendes machen, Strom vorrausgesetzt:
Hochdruckleitung nach dem Kompressor zupressen, ein Einstechventil an die Hochdruckleitung vor der Pressstelle setzen und den Kompressor die Anlage leersaugen lassen.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Ein Einstechventil!
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
Kann man denn diese einfachen Dinger mehrfach verwenden?
Hier ein Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/373648043049
passende Schraderventile hat sogar der Chinese für kleines Geld.
Ich glaube, ich werde mir da nämlich tatsächlich mal Gedanken machen, da stehen nämlich regelmäßig irgendwelche alten Kühlgeräte rum.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Such mal nach "Einstechzange", geht noch deutlich schneller und ist garantiert wiederverwendbar
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Ich hatte ja beim Händler nachgefragt, was denn nun genau mit Mehrweg gemeint ist.
Eben kam die Antwort:
Eben kam die Antwort:
Jein......Es handelt sich um eine Wiederbefüllbare Flasche die von uns mit 8,- Euro Vergütet wird wenn Sie eine Neue Flasche Bestellen und uns Ihre "alte" zu schicken ...
Je nach Verfügbarkeit bekommen Si dann eine Neue oder wiedergefüllte Flasche ....
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Hier nun erstmal der aktuelle Stand:
Ich habe diesen dämlichen Kasten nun doch abgebaut und rein geholt, damit ich nicht ständig hin & her laufen muss.
Dann erstmal alles weggeschraubt was geht: Meinen Pfusch mit Weichlot habe ich auch entfernt. Der Knick ist nun komplett blank und bereits mit Kupferdraht (1,5mm²) umwickelt: Ich hoffe, ich kann heute die Argon Flasche holen, dann geht es direkt weiter.
Ich habe diesen dämlichen Kasten nun doch abgebaut und rein geholt, damit ich nicht ständig hin & her laufen muss.
Dann erstmal alles weggeschraubt was geht: Meinen Pfusch mit Weichlot habe ich auch entfernt. Der Knick ist nun komplett blank und bereits mit Kupferdraht (1,5mm²) umwickelt: Ich hoffe, ich kann heute die Argon Flasche holen, dann geht es direkt weiter.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Das sind nur Kratzer, oder?
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Könnte man sowas auch mit Epoxi und Glasgewebeband flicken oder hält das nicht?
- Bastelbruder
- Beiträge: 11482
- Registriert: Mi 14. Aug 2013, 18:28
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Ich denke da hat jemand die Haarnadelschleife mit dem Trockner ein paarmal zu oft hin und hergebogen. Könnten da vielleicht auch Vibrationen (evtl. beim Transport) zur Materialermüdung beigetragen haben?
Ausgehärtetes Epoxi gast zwar nicht aus, aber es ist nicht diffusionsdicht. Und es ist auch mit Glasfüllung viiel zu weich, speziell wenn der Kompressor das Rohr mit Heißgas gefüllt hat ...
Ausgehärtetes Epoxi gast zwar nicht aus, aber es ist nicht diffusionsdicht. Und es ist auch mit Glasfüllung viiel zu weich, speziell wenn der Kompressor das Rohr mit Heißgas gefüllt hat ...
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Argon ist geholt, also die Anlage mit Argon geflutet und ein Anschluss offen gelassen:
Mit meinen Mitteln wird das nichts, ich bekomme das ganze einfach nicht heiß genug
Mit meinen Mitteln wird das nichts, ich bekomme das ganze einfach nicht heiß genug
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Flamme ist zu kalt, ist halt ohne grenzwertig ohne Sauerstoff.
Mein Angebot steht noch: du könntest kommen. Würde allerdings nur am Mittwoch passen.
Mein Angebot steht noch: du könntest kommen. Würde allerdings nur am Mittwoch passen.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Mit Induktion heizen ?
Oder wacht da Frau Curie das es nicht zu heiß wird ?
Oder wacht da Frau Curie das es nicht zu heiß wird ?
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Oder wenn nur ein einfacher Gasbrenner zur Verfuegung steht, aus einem Stueck Blech eine Art "Flammenreflektor" biegen, damit die Flamme gewissermassen um das Rohr herumgefuehrt wird um die Waermeverluste zu verringern. Manchmal fehlen da nur wenige dutzend K fuer den Erfolg .
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Das ist Kupfer. Da sind wir IMMER über der Curietemperatur und können nur mit viel Strooooom noch was ausrichten...
Wig-Hartlöten geht ganz gut, braucht man nur noch ne WIG-Maschine (Geht eigentlich auch MIG-Hartlöten mit Hartlot statt Schweißdraht?!)
EDIT: Was (Pfusch hoch 10!) auch gehen könnte, wäre der Betrieb eines MIG/MAG-Gerätes ohne Draht mit einer runtergehurten Stromdüse mit reichlich Strom auf dem Apparat. Das Resultat dürfte ziemlich unkoordiniert heiß werden, aber beim Löten ist ja keine so präzise Erwärmung erforderlich wie beim Schweißen...
Wig-Hartlöten geht ganz gut, braucht man nur noch ne WIG-Maschine (Geht eigentlich auch MIG-Hartlöten mit Hartlot statt Schweißdraht?!)
EDIT: Was (Pfusch hoch 10!) auch gehen könnte, wäre der Betrieb eines MIG/MAG-Gerätes ohne Draht mit einer runtergehurten Stromdüse mit reichlich Strom auf dem Apparat. Das Resultat dürfte ziemlich unkoordiniert heiß werden, aber beim Löten ist ja keine so präzise Erwärmung erforderlich wie beim Schweißen...
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Hast keinen Spengler im Bekanntenkreis?
Zur Not gibt es auch Heizelektroden die genau für sowas gemacht wurden.
Grüße
Josef
Da würde ich lieber zu einem Kohlebogenbrenner für das Elektrodenschweißgerät greifen.
Zur Not gibt es auch Heizelektroden die genau für sowas gemacht wurden.
Grüße
Josef
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Ich schmeiße die Anlage morgen in den Kofferraum und lasse das einen Profi mit gescheiten Werkzeugen reparieren.
Wenn ich da weiter rumbrate, verbrenne ich mir nur die Finger, kokel den Kompressor kaputt und vergeude das gute Lot.
Wenn ich da weiter rumbrate, verbrenne ich mir nur die Finger, kokel den Kompressor kaputt und vergeude das gute Lot.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Oh- scheint schwerer zeu sein, als erwartet, die Löterei.
Haste MAPP Gas benutzt?
Ich frage nochmal: Welches Gerät mit Sauerstoff ist den empfehlenswert für ab und zu Hartlöten?
Manchmal muss ich auch Dinge sehr heiß machen, da würde sich villeicht sogar ein kompaktes Acethylen Gerät lohnen?
Hat jemand von euch da was in Benutzung?
Ando
Haste MAPP Gas benutzt?
Ich frage nochmal: Welches Gerät mit Sauerstoff ist den empfehlenswert für ab und zu Hartlöten?
Manchmal muss ich auch Dinge sehr heiß machen, da würde sich villeicht sogar ein kompaktes Acethylen Gerät lohnen?
Hat jemand von euch da was in Benutzung?
Ando
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Ich hab mir für kleines Geld das Schweißfix von CFH gebraucht gekauft.
10-12 mm Fitting/Rohr gehen damit super. 15mm gehen auch wenn keine größeren Bauteile die Hitze klauen.
Die Einwegflasche Sauerstoff fülle ich mit einem grenzwertigen Adapter bei meinem Chef im Tauchladen.
Bisher ist mir keine kleine O2 Flasche vor die Füße gerollt, ansonsten würde ich hier mal "upgraden".
Das Handstück ist angenehm klein und reicht für meine normalen Tätigkeiten...
10-12 mm Fitting/Rohr gehen damit super. 15mm gehen auch wenn keine größeren Bauteile die Hitze klauen.
Die Einwegflasche Sauerstoff fülle ich mit einem grenzwertigen Adapter bei meinem Chef im Tauchladen.
Bisher ist mir keine kleine O2 Flasche vor die Füße gerollt, ansonsten würde ich hier mal "upgraden".
Das Handstück ist angenehm klein und reicht für meine normalen Tätigkeiten...
- Alexander470815
- Beiträge: 2371
- Registriert: So 11. Aug 2013, 15:42
- Wohnort: D:\Hessen\Gießen
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Mit Acetylen und Sauerstoff bekommt man eben so ziemlich alles hin.
Bei sowas machen kleine Flaschen(also kleiner als 10L) jedoch kaum Sinn da man diese nur schwer bekommt und die Füllung verhältnismäßig teuer ist.
Brenner Garnituren bekommt man in der Bucht häufig recht preiswert, Druckminderer und Schläuche würde ich einfach neu kaufen.
Gasflaschen musst du eben gucken was bei dir in der nähe ist, bringt nichts wenn man hier Tipps gibt die am anderen Ende von Deutschland sind.
Ich hole meine Flaschen bei Bauhaus, da kauft man einmal eine und kann diese dann immer wieder tauschen, jedoch nicht zurückgeben!(zumindest so das man sein Geld wieder bekommt).
Hornbach hat da ein ähnliches System, bei beiden schaut man dann so auf 150€ für die Sauerstoff und 220€ für die Acetylen als Initialkosten.
Bei Flaschen aus anderen Quellen(ebay) klärt man am besten im Vorfeld ob man die irgendwo getauscht bekommt.
Von so Mini Sets halte ich wenig, die kosten zwar nicht viel aber wenn man ein bisschen mehr damit macht sind die laufenden Kosten sehr hoch.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Sauerstoffkonzentrator ist auch eine geile Sache, ich habe einen. Die gab's vor Corona defekt (fast) geschenkt, und ließen sich oft einfach reparieren.
Seit Corona sind die Preise dafür explodiert
Seit Corona sind die Preise dafür explodiert
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Kleines Update:
Ich war heute Mittag beim Alexander und er hat einfach das Rohrstück rausgetrennt und ein neues eingesetzt: Das sah zwar alles ganz einfach aus, aber ich hätte das niemals so geil hinbekommen: Absolut perfekt, sauber & auch dicht.
Ich bin begeistert! An dieser Stelle nochmals ein dickes Dankeschön an Alexander
Ich habe das Außenteil wieder zusammengeschraubt und auch montiert. Die Anlage ist aktuell Luftleer, zum befüllen kam ich leider noch nicht, da wir hier aktuell mal wieder bestes kackweter haben
Aktuell habe ich aber auch nur solche dummen Fehler:
Im Auto läuft bei Regen Wasser rein, die Stelle habe ich mittlerweile gefunden (Gebläse, bekannte Schwachstelle) da muss ich mal bei, solange habe ich erstmal den Gummistöpsel im Beifahrerfußraum rausgedrückt.
Dann wurde die Klimaanlage undicht.
Als nächstes war es in meiner Wohnung um´s Klo immer nass. Vor 2 Tagen habe ich dann herausgefunden, dass der Keramik-Spülkasten einen Riss hat. Mal schauen ob ich das geklebt bekomme.
Schlau wie ich bin, drehe ich nun erstmal bei nichtbenutzung das Eckventil zu--> Es tropft Wasser aus dem Drehknopf Vorhin auf dem einweg also erstmal im Baumarkt ein neues gekauft.
Zu guter letzt wuchte ich heute dann das reparierte Außenteil in die Werkstatt und schalte den Strom ein--> Luftkompressor springt an, soweit auch ok.
Druck wird erreicht, er schaltet ab und es zischt weiter.
Irgendwo beim (nachgerüsteten) digitalen Manometer ist was undicht.......
Das kann doch alles nicht wahr sein!
Ich war heute Mittag beim Alexander und er hat einfach das Rohrstück rausgetrennt und ein neues eingesetzt: Das sah zwar alles ganz einfach aus, aber ich hätte das niemals so geil hinbekommen: Absolut perfekt, sauber & auch dicht.
Ich bin begeistert! An dieser Stelle nochmals ein dickes Dankeschön an Alexander
Ich habe das Außenteil wieder zusammengeschraubt und auch montiert. Die Anlage ist aktuell Luftleer, zum befüllen kam ich leider noch nicht, da wir hier aktuell mal wieder bestes kackweter haben
Aktuell habe ich aber auch nur solche dummen Fehler:
Im Auto läuft bei Regen Wasser rein, die Stelle habe ich mittlerweile gefunden (Gebläse, bekannte Schwachstelle) da muss ich mal bei, solange habe ich erstmal den Gummistöpsel im Beifahrerfußraum rausgedrückt.
Dann wurde die Klimaanlage undicht.
Als nächstes war es in meiner Wohnung um´s Klo immer nass. Vor 2 Tagen habe ich dann herausgefunden, dass der Keramik-Spülkasten einen Riss hat. Mal schauen ob ich das geklebt bekomme.
Schlau wie ich bin, drehe ich nun erstmal bei nichtbenutzung das Eckventil zu--> Es tropft Wasser aus dem Drehknopf Vorhin auf dem einweg also erstmal im Baumarkt ein neues gekauft.
Zu guter letzt wuchte ich heute dann das reparierte Außenteil in die Werkstatt und schalte den Strom ein--> Luftkompressor springt an, soweit auch ok.
Druck wird erreicht, er schaltet ab und es zischt weiter.
Irgendwo beim (nachgerüsteten) digitalen Manometer ist was undicht.......
Das kann doch alles nicht wahr sein!
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Ich habe eine kurze Regenpause heute mal genutzt und habe weiter gemacht.
Das Vakuum, welches ich gestern eingefüllt habe, war noch drin.
Also nochmals kurz Vakuum gezogen , Anlage auf volle Pulle eingeschaltet und dann das teure R410a langsam eingefüllt.
Die Füllmenge habe ich mit einer Küchenwaage abgeschätzt, wobei hier fast der komplette Inhalt draufging.
Zunächst vereiste am Außenteil der Anschluss mit der dünnen Leitung (Druckseite), dann machte auch langsam das Innenteil wieder ordentlich kalt.
Heizbetrieb geht auch wunderbar, ich betrachte das mal als "repariert"
Nochmals vielen lieben Dank für eure Hilfe, ganz besonders an Alexander für den spontanen Support
Das Vakuum, welches ich gestern eingefüllt habe, war noch drin.
Also nochmals kurz Vakuum gezogen , Anlage auf volle Pulle eingeschaltet und dann das teure R410a langsam eingefüllt.
Die Füllmenge habe ich mit einer Küchenwaage abgeschätzt, wobei hier fast der komplette Inhalt draufging.
Zunächst vereiste am Außenteil der Anschluss mit der dünnen Leitung (Druckseite), dann machte auch langsam das Innenteil wieder ordentlich kalt.
Heizbetrieb geht auch wunderbar, ich betrachte das mal als "repariert"
Nochmals vielen lieben Dank für eure Hilfe, ganz besonders an Alexander für den spontanen Support
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Top!
Bestes von Bastler
Bestes von Bastler
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Ich habe mir beim Chinesen nun auch mal solche Serviceventile zum einlöten bestellt.
Diese werde ich mir dann mal an einen dickeren Kompressor anlöten.
Zusammen mit der nun leeren Flasche, will ich damit dann mal versuchen, R410a abzusaugen.
Hoffentlich stehen die großen Kühltheken bis dahin noch in der Müllecke.....
Diese werde ich mir dann mal an einen dickeren Kompressor anlöten.
Zusammen mit der nun leeren Flasche, will ich damit dann mal versuchen, R410a abzusaugen.
Hoffentlich stehen die großen Kühltheken bis dahin noch in der Müllecke.....
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Diesen Fehler habe ich eben behoben.
Hier war der 6-er Festo Kunststoffschlauch an einer Stelle brüchig geworden.
Dieser 6-er Schlauch versorgt nur ein kleines Keyence-Manometer und zeigt mit den Druck im Kessel an.
Habe jetzt einfach einen neuen reingemacht.
Das Klo & Eckventil habe ich gestern Abend noch gemacht. Bisher ist alles dicht.
Morgen will ich den Wasserkasten vom Auto öffnen. Hoffentlich regnet es morgen nicht wieder.
Hier war der 6-er Festo Kunststoffschlauch an einer Stelle brüchig geworden.
Dieser 6-er Schlauch versorgt nur ein kleines Keyence-Manometer und zeigt mit den Druck im Kessel an.
Habe jetzt einfach einen neuen reingemacht.
Das Klo & Eckventil habe ich gestern Abend noch gemacht. Bisher ist alles dicht.
Morgen will ich den Wasserkasten vom Auto öffnen. Hoffentlich regnet es morgen nicht wieder.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Müssen Kältemittelgemische (wie R410a eines ist) nicht flüssig abgesaugt werden, damit am Ende das Verhältniss der einzelnen Bestandteile noch stimmt?
Sonst hat man doch am Ende irgendwas undefiniertes in der Flasche. Wobei es für Basteleien wohl ausreicht.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Wenn man die Anlage komplett leersaugt kommt alles mit raus.
Wenn man die füllt, soll man das wohl flüssig machen
Wenn man die füllt, soll man das wohl flüssig machen
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Und das füllen hat er eigentlich auch falsch begonnen. Die richtige Arbeitsreihenfolge wäre:
(Ich fang mal ganz vorne an)
1. Dichtigkeitsprobe mit 1,3 mal Pnenn mit Inertgas.
Alle Verbindungsstellen mit Lecksuchmittel prüfen und nach mehreren Stunden (bis Tagen, je nachdem wie viel Zeit man hat) den Druck kontrollieren.
2. Vakuum ziehen, auf jeden Fall unter den Dampfdruck von Wasser bei der aktuellen Temperatur. Je nachdem wie lange die Anlage offen war, ruhig ein paar Stunden.
Eventuell zwischendurch mit Inertgas das Vakuum brechen.
3. Bei stehendem! Kompressor flüssig Kältemittel füllen. Wenn nicht ausreichend reingeht, ein paar Minuten warten, gerade kleine Kältemittelbehälter kühlen bei der Entnahme stark ab und der Innendruck im Behälter fällt dadurch. Wenn dann immer noch nicht genug in der Anlage ist, Behälter dezent erwärmen oder Kompressor einschalten und den Rest ganz langsam füllen. Es darf bei laufendem Kompressor kein flüssiges KM bis zu diesem kommen.
4. Verdampfungstemperatur am Verdampferausgang (Manometer am Niederdruckanschluss) kontrollieren. Sollte auf jeden Fall knapp über 0°C liegen, denn wenn Teile vom Verdampfer vereisen bringt das Leistungstechnisch nichts.
5. Nochmal im Heiz und Kühlbetrieb alle Verbindungsstellen mit Lecksuchmittel kontrollieren.
Kleiner Tipp noch von mir, ich lasse oft die Kältemittelflasche vorher in der Sonne stehen, dann steigt auch der Innendruck.
(Ich fang mal ganz vorne an)
1. Dichtigkeitsprobe mit 1,3 mal Pnenn mit Inertgas.
Alle Verbindungsstellen mit Lecksuchmittel prüfen und nach mehreren Stunden (bis Tagen, je nachdem wie viel Zeit man hat) den Druck kontrollieren.
2. Vakuum ziehen, auf jeden Fall unter den Dampfdruck von Wasser bei der aktuellen Temperatur. Je nachdem wie lange die Anlage offen war, ruhig ein paar Stunden.
Eventuell zwischendurch mit Inertgas das Vakuum brechen.
3. Bei stehendem! Kompressor flüssig Kältemittel füllen. Wenn nicht ausreichend reingeht, ein paar Minuten warten, gerade kleine Kältemittelbehälter kühlen bei der Entnahme stark ab und der Innendruck im Behälter fällt dadurch. Wenn dann immer noch nicht genug in der Anlage ist, Behälter dezent erwärmen oder Kompressor einschalten und den Rest ganz langsam füllen. Es darf bei laufendem Kompressor kein flüssiges KM bis zu diesem kommen.
4. Verdampfungstemperatur am Verdampferausgang (Manometer am Niederdruckanschluss) kontrollieren. Sollte auf jeden Fall knapp über 0°C liegen, denn wenn Teile vom Verdampfer vereisen bringt das Leistungstechnisch nichts.
5. Nochmal im Heiz und Kühlbetrieb alle Verbindungsstellen mit Lecksuchmittel kontrollieren.
Kleiner Tipp noch von mir, ich lasse oft die Kältemittelflasche vorher in der Sonne stehen, dann steigt auch der Innendruck.
Re: Fehlersuche bei Inverter Klimaanlage
Wir haben dafür eine Heizmatte die wir der Flasche umlegen.