So mit 50% Leistungsverlust etwa ja.
Für R410A/R32 ist das wirklich kein tauglicher Ersatz.
Ich würde ein Kupfer Blech drumlegen und es dann hart verlöten, das sollte dann halten.
Oder gleich das ganze Stück Rohr austauschen.
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
So mit 50% Leistungsverlust etwa ja.
Genau daran habe ich auch schon gedacht.
Wirklich?
Vielen Dank für das Angebot, welches ich auch sehr gerne annehmen würde, aber dann müsste ich das komplette Außenteil zu dir wuchten.Alexander470815 hat geschrieben: ↑Mi 28. Jul 2021, 20:59 Wenn du Lust hast kannst du auch einfach vorbei kommen und wir löten das bei mir, das ist ja schnell gemacht.
Alexander470815 hat geschrieben: ↑Mi 28. Jul 2021, 19:48So mit 50% Leistungsverlust etwa ja.
Für R410A/R32 ist das wirklich kein tauglicher Ersatz.
Ich würde ein Kupfer Blech drumlegen und es dann hart verlöten, das sollte dann halten.
Oder gleich das ganze Stück Rohr austauschen.
Danke, du machst mir MutKonrad hat geschrieben: ↑Do 29. Jul 2021, 12:54 Schutzgas ist bei einem solchen kleinen Rohr völlig unnötig und wird auch im Handwerk nicht gemacht. Innerhalb vom Rohr hast du auch keinen Zunder solange an den Rohrenden jeweils noch ein paar Meter weiteres Rohr verbunden sind da gar nicht so viel Sauerstoff im Rohr ist. Kritisch ist das nur bei offenen Rohrenden und großen Durchmessern.
Mit Silberlot reicht ein reiner Propan-Luft Brenner (aber einer mit ordentlich Leistung), oder MAPP Gas. Bei dünnen Leitungen bis 10mm kann man sogar Kupfer-Phosphor Hartlot löten damit. Mit diesem Lot kann man auch Material auftragen und braucht kein Blech drauf legen.
Macht es nicht so kompliziert
Doppel-Zitat:
Klingt schlüssig- Nur war es auch für mich schwer, mehr als 10 Bar aus dem Hut zu zaubern. Der Druckminderer an der Argon Buddel ( der ja eigentlich eher für ein konstantes Volumen sorgt) schaffte 6 Bar. Daraufhin blies ich den restlichen Druck mit dem Kompressor auf 10 auf.Hightech hat geschrieben: ↑Sa 31. Jul 2021, 22:49 Das reicht bei weiterem nicht zur Dichtheitsprüfung.
Kommst du an Schutzgas ran? Da müssen schon so Minimum 30 Bar drauf. Wenn dann der Druck auf der Anlage ist, alle Verdächtigen Stellen mit Seifenwasser einsprühen und schauen ob Bläschen entstehen.
Wenn du Campinggas einfüllst hast du ca.5Bar auf dem System. Das hilft da nix, da drückt es so kleine Risse oder Undichtigkeiten nicht auf.
Auch ist ein messbarer Druckverlust bei solch kleinen Drücken und Leckagen nicht zu erwarten.
Man stelle sich ein Leck vor, wo nur so winzige Bläschen entstehen bei 30Bar. Das ist extrem wenig Volumen was dort entweicht. Aber nach 1-5 Jahren ist die Anlage leer und keiner weiß wo das Leck sein könnte.