Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Der chaotische Hauptfaden

Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese

winnman
Beiträge: 1197
Registriert: Fr 18. Jul 2014, 10:15

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von winnman »

Seid ihr sicher das da überhaupt eine Regelung sinnvoll ist?

Die WP regelt ja die VL Temp entsprechend der Aussentemperatur.

Lüfter an die HK macht ja nur dort sinn wo die HK zu klein sind.

Also VL runter -> Ah Zimmer X zu Kalt -> Lüfter drunter

VL noch weiter runter Zimmer Y auch Lüfter.

Ok jetzt ist Zimmer X etwas zu warm -> 1-2 Lüfter weniger am HK oder alle etwas eindrosseln (Spannung runter)

Ein bisschen rumspielen, dann sollte sich ein stabiler Betrieb einstellen (und das hilft auch der WP da stabiler zu laufen).
duese
Beiträge: 6059
Registriert: So 11. Aug 2013, 17:56

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von duese »

Das ist letztlich die Erweiterung des hydraulischen Abgleichs auf die Aerodynamik.
Benutzeravatar
ferdimh
Beiträge: 9379
Registriert: Fr 16. Aug 2013, 15:19

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von ferdimh »

Der Extra PWM-Eingang ist kein Zufall, der umgeht das Problem, dass der Saft geschaltet wird, von selbst.
Und die PWM wird dann einfach als Drehzahlsollwert (oder eher Stromsollwert) genommen.
PlusistMinus
Beiträge: 334
Registriert: Di 23. Aug 2022, 21:36

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von PlusistMinus »

Hallo Winnman,
theoretisch ist as genau wie Du beschreibst. Aber man möchte ja auch mal etwas unterschiedliche Temperaturen im Raum haben und vor allem gibt es je nach Gebäude einen großen Unterschied zwischen sonnig und bedeckt. Unsere WP steht nördlich vom Haus und bekommt nur abends mal etwas Sonne ab. Deren Außentemperaturfühler weiß also nichts davon, dass einzelne Räume bereits kuschelig warm sind, obwohl andere noch die Vorlauftemperatur brauchen, die die Heizkurve hergibt.
Diesen Fall sollten die thermostatgesteuerten Lüfter ganz gut abdecken. Und sie reduzieren natürlich den Experimentieraufwand mit der nötigen Anzahl. Bei einem heizkörper laufen die Lüfter einfach mehr als beim anderen.
Benutzeravatar
Bastelbruder
Beiträge: 11481
Registriert: Mi 14. Aug 2013, 18:28

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von Bastelbruder »

Die Geräusche der modernen Lüfter entstehen nur noch durch unsteten Antrieb, d.h. Ansteuerung mit Rechtecken. Die EMK ist sinusförmig, demzufolge fließen magnetisch wirksame Impulsströme, die wiederum erzeugen Drehkraftimpulse auf das Lüftergehäuse. Wenn der Lüfter in ein schweres PC-Gehäuse starr eingebaut ist, hört man davon nichts.
Blueloop
Beiträge: 148
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 17:59
Wohnort: Ettlingen

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von Blueloop »

winnman hat geschrieben: Do 25. Aug 2022, 11:35 Seid ihr sicher das da überhaupt eine Regelung sinnvoll ist?
Die WP regelt ja die VL Temp entsprechend der Aussentemperatur.
Lüfter an die HK macht ja nur dort sinn wo die HK zu klein sind.
Also VL runter -> Ah Zimmer X zu Kalt -> Lüfter drunter
VL noch weiter runter Zimmer Y auch Lüfter.
Ok jetzt ist Zimmer X etwas zu warm -> 1-2 Lüfter weniger am HK oder alle etwas eindrosseln (Spannung runter)
Ein bisschen rumspielen, dann sollte sich ein stabiler Betrieb einstellen (und das hilft auch der WP da stabiler zu laufen).
Eigentlich würde es ja Sinn machen pauschal an jedem Heizkörper Lüfter anzubringen (mal abgesehen von dem extra Strom den die Lüfter benötigen), denn niedrigere VL ist immer gut. Nur wenn ein Heizkörper jetzt überhaupt nicht heizen soll, dann ist es ja auch sinnlos da Luft durchzublasen. Am einfachsten wäre es die Lüfterdrehzahl mit der Differenz zweier Sensoren zu regeln, einer wird auf den Heizkörper geklebt und einer ist 10cm neben (nicht über) dem Heizkörper. Nur wenn die der Heizkörper wärmer als die Umgebung ist (also das normale Heizkörperventil offen ist und die Heizung überhaupt an ist) lohnt es sich Luft zu bewegen. Ich würde so aus dem Bauch raus bei 5° Differenz mit 1% PWM anfangen und bei 10-15° Differenz auf 100% PWM gehen.

Der Vorteil wäre das wäre komplett unabhängig von deiner bestehenden Regelung.
PlusistMinus
Beiträge: 334
Registriert: Di 23. Aug 2022, 21:36

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von PlusistMinus »

Ich hatte im letzten Winter einen Test gemacht, 45° VL reichten trotz Heizunterbrechnug nachts aus, ohne die Unterbrechung sollten 40° auch gehen. Wir haben hier Normaußentemperatur von -9°, also recht warm, bei dem Test war es wohl einen Tick wärmer. Mit den Lüftern könnte ich auf 30-35°C runter. So warm wird es in der Heizperiode durch Sonneneinstrahlung bei uns nicht. Von daher wäre es ok, wenn die Lüfter laufen, solange die Soll-Raumtemperatur nicht erreicht ist. Die Lüfter ordentlich anzubauen ist allerhand Arbeit, von daher muss ich da beginnen, wo es am dringensten ist, und dann weitermachen.
Wir haben einen "Bayernlüfter", ein dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Das Gehäuse ist aus einem ungewöhnlichen Material gemacht, das ich sonst noch nicht in Verwendung gesehen habe. Eine Art Kunststoff, außen mit fester Oberfläche, weiß lackiert, innen porös aber doch fest, gut zerspanbar, formstabil. Das käme wohl als Material für diese Lüfterhalter oder -kästen in Frage, ich wüsste aber nichtmal die Bezeichnung.
schroeder
Beiträge: 23
Registriert: Di 17. Nov 2015, 19:00

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von schroeder »

Kunststoff, außen mit fester Oberfläche, weiß (lackiert), innen porös aber doch fest, gut zerspanbar, formstabil.

Vekaplan hat die beschriebene Eigenschaft. Das ist allerdings Plattenmaterial. In verschiedenen Farben verfügbar. Biegsam!
radixdelta
Beiträge: 2331
Registriert: So 11. Aug 2013, 20:25
Wohnort: Nord-Ost-Westfalen

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von radixdelta »

Ist es der Wärmepumpe egal wie hoch die Rücklauftemperatur ist und hängt die Effizienz ausschließlich von der Vorlauftemperatur ab? So wie ich das verstehe ist das nicht völlig egal aber der Effekt niedriger Rücklauftemperaturen nicht so stark wie bei Brennwertgeräten.

Wenn die Lüfter mit steigender Raumtemperatur langsamer laufen dann wird der Rücklauf immer wärmer.
Theoretisch müssen die Lüfter umso mehr lüften je geringer die Differenz zwischen Heizkörper- und Raumtemperatur ist. Wenn eine Temperatur die Lüfterdrehzahl beeinflussen sollte dann die Rücklauftemperatur bzw ein Delta zwischen Rücklauf- und Raumtemperatur.

Die Raumtemperatur wird mit der Vorlauftemperatur oder dem Heizungsthermostat geregelt. (Oder beides)
Benutzeravatar
Zabex
Beiträge: 632
Registriert: Di 2. Jul 2013, 08:45
Wohnort: Aldenhoven
Kontaktdaten:

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von Zabex »

Blueloop hat geschrieben: Do 25. Aug 2022, 13:27 Am einfachsten wäre es die Lüfterdrehzahl mit der Differenz zweier Sensoren zu regeln, einer wird auf den Heizkörper geklebt und einer ist 10cm neben (nicht über) dem Heizkörper. Nur wenn die der Heizkörper wärmer als die Umgebung ist (also das normale Heizkörperventil offen ist und die Heizung überhaupt an ist) lohnt es sich Luft zu bewegen. Ich würde so aus dem Bauch raus bei 5° Differenz mit 1% PWM anfangen und bei 10-15° Differenz auf 100% PWM gehen.
Ich habe nur einen Sensor relativ weit oben an der Heizung nahe dem Thermostatventil. Das hat völlig ausgereicht. Wenn das Ventil offen ist, wird es dort recht schnell warm und die Lüfter werden hochgefahren. Kühlt der Heizkörper wieder ab, werden sie runtergefahren und gehen unterhalb der Mindesttemperatur aus. Durch die lineare Regelung sind die Lüfter nur so laut wie nötig und lassem dem Ohr Zeit, sich beim minutenlangen Hochfahren an das lauter werdende Geräusch zu gewöhnen.
Damit die Heizung wirkt, muss der Heizkörper deutlich über der Raumtemperatur liegen. Wenn die Einschaltschwelle bei 3-4°C über der Raum-Solltemperatur liegt, klappt das prima.
PlusistMinus
Beiträge: 334
Registriert: Di 23. Aug 2022, 21:36

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von PlusistMinus »

Vekaplan - das kommt hin! Ist als PVC nicht so ökologisch und auch nicht ganz billig, ich denke, da setzte ich auf Laminat, da bekommt man bestimmt Reste oder Gebrauchtmaterial um kein Paket kaufen zu müssen. Mal gucken, was ebay Kleinanzeigen so bietet...

Man heizt ja im Grunde bei der Wärmepume mit z.B. 3/4 Umweltenergie und 1/4 Strom. Je höher das Temperaturniveau angehoben werden muss, an dem man sich abstützt, desto mehr verschiebt sich das Verhältnis in Richtung Strom. Die Rücklauftemperatur hat auch einen Einfluss, niedriger ist besser, aber mir ist gerade nicht klar, wie er zustandekommt. Für "niedriger" sind die Lüfter auf jeden Fall prima!
Konsole
Beiträge: 1098
Registriert: Fr 16. Aug 2019, 20:52

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von Konsole »

Danke für die Auskunft wegen der Lüfter.

Ich laß meine im Moment von oben nach unten blasen, weil sie recht kräftig sind (man sieht im Thermobild kühlere Keile auf der HK-Front). Ich wollt halt die lahme Konvektion aweng aufmischen :D

Die weißen Platten hätte ich jetzt als PVC-Hartschaum identifiziert, nur daß der nicht lackiert ist. Aber billig, leicht, gut zu verarbeiten, wenn man sie nicht allzusehr mißhandelt, braucht man keine weitere Oberflächenbeschichtung.
PlusistMinus
Beiträge: 334
Registriert: Di 23. Aug 2022, 21:36

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von PlusistMinus »

Vekaplan ist wohl ein Markenname für PVC-Hartschaumplatten. Auf die Lackierung würde ich mich nicht festlegen bei dem Bayernlüfterkasten. Der sieht aus wie lackiert, die Oberfläche ist aber recht unempfindlich, eher robuster als eine Lackschicht.

Wo ich mir noch eine Lösung einfallen lassen muss ist bei einem Heizkörper, Guss, gute 2m lang: Da steht warm und trocken auf ganzer Länge ein Kasten mit meiner Schweißelektrodensammlung, und davor noch ein Sofa. Die Luftanströmung ist also beeinträchtigt und es ist vor dem Heizkörper auch eher etwas staubig, weil man nicht herankommt. Die Wärme darf auch gerne etwas seitlich entweichen weil da eine Außenecke des Hauses als geometrische Wärmebrücke ist. Vielleicht blase ich den Heizkörper mit sauberer Luft von der Seite an.
PlusistMinus
Beiträge: 334
Registriert: Di 23. Aug 2022, 21:36

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von PlusistMinus »

Sehr leise sind auch die Lüfter von Noctua, die hellbraunen Dinger. Die machen das aber zum großen Teil einfach durch Reduktion der Leistung. Lässt man einen beliebigen anderen Lüfter so lahm laufen, nähert er sich vom Geräusch dem teuren Noctua deutlich an. Wenn man auf die dB-Angaben guckt, lohnt sich also immer auch ein Blick auf den Volumenstrom. Die Lüfter die ich bestellt habe schnitten da vom Verhältnis her ganz gut ab.
bastelheini
Beiträge: 1663
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:55

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von bastelheini »

Ich nehm für die ruhige Nachtbelüftung überall Arctic P14 PWM. Bin damit sehr zufrieden.
winnman
Beiträge: 1197
Registriert: Fr 18. Jul 2014, 10:15

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von winnman »

Der WP ist die RL Temperatur nicht ganz egal.

Vereinfacht gesagt: die Mitllere Temperatur auf der Heizeiste (Mittelwert zwischen von VL und RL) sorgt für den Wirkungsgrad. je geringer die mittlere WW Temperatur auf der Heizseite, desto besser der Wirkungsgrad.
Benutzeravatar
Torpert
Beiträge: 1415
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 22:40
Wohnort: Saarland
Kontaktdaten:

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von Torpert »

Ich werfe noch eine ganz andere Strategie zur Ansteuerung der Lüfter in den Ring: Ungeregelt :D

Ich hatte das System auch mal im Einsatz und bin gut damit gefahren, die Lüfter auf der allerallerniedrigsten Drehzahl permanent während der kompletten Heizperiode durchlaufen zu lassen. Je nach Heizkörpergröße hat ein einzelner Lüfter ausgereicht, der mit Magneten unter dem Heizkörper hing. Daran ein Handylader der Action-Klasse. Die Lüfter, die damit noch zu hoch gedreht hatten, bekamen Dioden vorgesetzt. Geht bestimmt effizienter, aber mir hat's so gereicht.

Die Provisoriumsaufleber hatte ich damals noch nicht :mrgreen:
PlusistMinus
Beiträge: 334
Registriert: Di 23. Aug 2022, 21:36

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von PlusistMinus »

Bei Heizung mit WP lohnt es sich schon, die Lüfter so zu dimensionieren, dass man die Vorlauftemperatur deutlich senken kann. Bei 35/30 habe ich aber bereits erheblich weniger Leistung der Heizkörper gegenüber 45/40. Die Übertemperatur gegenüber 20° ist ja fast das Doppelte. Um das auszugleichen müssen da schon einige Watt Leistung dran. Wir heizen unseren Haupt-Aufenthaltsraum auschließlich mit Holz, so dass ich etwas mehr Ruhe beim Experimentieren mit den Lüftern haben werde. Ich gehe davon aus, die WP Mitte September laufen zu haben und bin schon gespannt...
PlusistMinus
Beiträge: 334
Registriert: Di 23. Aug 2022, 21:36

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von PlusistMinus »

Ich komme langsam voran mit den Lüftern. Für den ersten Heizkörper drucke ich gerade Verbindungsstücke für die 60mm-Lüfter. Als Thermostate habe ich zwei Varianten gekauft: Einen rein mechanischen und einen elektronischen, batterieversorgt mit bi-stabilem Relais.

Jetzt stellt sich die Frage nach der Verkabelung. Ich habe noch einen Kilometer 2-polige Leitung mit 0,16mm² Querschnitt. Mit welchem Strom könnte man 1m, 2m bzw. 5m belasten und wie bestimmt man das?
PlusistMinus
Beiträge: 334
Registriert: Di 23. Aug 2022, 21:36

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von PlusistMinus »

So, die ersten zwei Heizkörper sind ausgestattet.

Als Thermostate hab eich zwei verschiedene Modell evon Pollin genommen:
Ein batterieversorgtes mit bi-stabilem Relais und 8h-Nachtabsenkung um 3° auf Knopfdruck und ein einfaches Bimetallgerät, so weit ich erkennen kann ohne eigenen Stromverbrauch. Die Regelung des einfacheren Modell habe ich grob geprüft, scheint recht gut zu sein. Die Thermostate kommen aus Italien und Tschechien?, jedenfalls nix China, ganz unerwartet.

Die optimale Anbringung suche ich noch:
HK 1: 12 Stück 60mm-Lüfter mit 3D-gedruckten Teilen verkettet und mit Kompriband zwischen Wand und 1-lagigen Heizkörper platziert, je 2 Lüfter in Reihe. Ansteuerung über batterieversorgten Thermostat von Pollin. Macht einen sehr guten Eindruck, praktisch unhörbar, Volumenstrom müsste reichen, WAF 100%

HK 2: 6 Stück 80mm Sunon und 1 Easynova in Holz/Laminat-Aufsatz auf ersten Abschnitt von einseitig angeschlossenem 2m-Heizkörper. Zwei unterschiedliche Lüftertypen verändern das Geräusch, eher angenehmer als unangenehmer, Ansteuerung über Pollin-Bimetall-Thermostat. Erst bei 6V leise genug, Konstuktion zu leicht und schwingungsfreudig, zeitraubende Präzisionstischlerarbeit, schlecht abzustauben, macht aber ordentlich Volumenstrom. Da mache ich wohl noch mal was anderes hin, ist auch meine Chefkajüte.

HK 3: Noch in Planung. Vermutlich Lüfter wieder verketten, geschicktere Nutzung der Dämpfungsmasse des Heizkörpers, Materialien 3D-Kunststoff, Stahl und Schaumgummi.

Da wir 10 Heizkörper haben, aber bei keinem vergleichbare Einbauverhältnisse, bleibt es interessant. :roll:
Benutzeravatar
Julez
Beiträge: 3511
Registriert: Di 5. Apr 2016, 15:38
Wohnort: Münster

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von Julez »

Hi, hier meine Lösung zu Heizkörperlüftern.
Galerie:
https://imgur.com/a/4ZLYrlY

Bauteile:
- Lüfter (diese sind sehr gut, denn sie laufen ab 3,5V unhörbar leise an, und haben deshalb einen sehr breiten Betriebsbereich):
https://www.ebay.de/itm/142420393690
- Aluflachprofile
- Thermoschalter normally closed 30°C:
https://de.aliexpress.com/item/32799632787.html
- Step-Down-Wandler:
https://de.aliexpress.com/item/33013884248.html
- Netzteile zwischen 7 und 24V
- Kabelbinder
- Paketklebeband
- Rasterstiftleiste
- dünnes 2-adriges Kabel
- DC-Buchse
https://de.aliexpress.com/item/32831799027.html

Als strukturgebendes Element entschied ich mich für Aluminiumflachprofile mit passender Breite entsprechend der Lüfterhöhe:

Vorne und hinten werden sie von Kabelbindern zusammengehalten, dazwischen von Paketklebeband. So hat man einen Abstand von ca. 45mm zwischen den Lüftern.

Bild

Bild

Bild

Betreiben werden die Lüfter mit Hilde des Step-Down-Wandlers. Über die Spannung lassen sich Drehzahl und Lärm einstellen:

Bild

Bild

Bild

An den Temperaturschalter kommt eine Verlängerung. Das Teil wird an den Kontaktstiften eingesteckt. Somit hört ab einer bestimmten Temperatur der Schalter auf, den Wandler abzuschalten, und die Lüfter laufen an:

Bild

Der Wandler wird mit einer Zwillingslitze mit den Lüfern verbunden, wo in passenden Abständen Stiftleistenstifte angelötet werden:

Bild

Buchse im Schraubstock zum Halten der Kontaktstifte beim Löten:

Bild

Die Verkabelung wird mit Tesa im Zaum gehalten. An den Eingang des Wandlers kommt eine DC-Buchse passend zum gewählten Netzteil:

Bild

Unter dem Heizköper wird der Aufbau ebenfalls mit Paketklebeband montiert:

Bild

Bild

Dauerhaft provisorische Verkabelung:

Bild

Montage des Temperaturschalters mit Tesa am Vorlauf:

Bild

Richtig eingestellt hört man die Lüfter fast gar nicht, und beim Fernsehen/ Radiohören schon gar nicht.

Ob's was bringt kann ich mangels Vergleichsmessungen nicht sagen, aber im Vergleich zum letzten Winter haben wir die Vorlauftemperatur um 5°C gesenkt.
Zuletzt geändert von Julez am Mi 27. Sep 2023, 14:04, insgesamt 2-mal geändert.
bastelheini
Beiträge: 1663
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:55

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von bastelheini »

Julez hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 16:05 - Thermoschalter normally closed 30°C:
https://de.aliexpress.com/item/32799632787.html
Ist die Hysterese real bei 15 °C wie auf der Seite beschrieben?
Benutzeravatar
Julez
Beiträge: 3511
Registriert: Di 5. Apr 2016, 15:38
Wohnort: Münster

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von Julez »

Nö die ist wesentlich kleiner. Nicht genau nachgemessen, aber wenn man den Heizkörper aufdreht beginnt es kurze Zeit später zu surren, und wenn man ihn abdreht hört es auch bald wieder auf.
Benutzeravatar
Fritzler
Beiträge: 12579
Registriert: So 11. Aug 2013, 19:42
Wohnort: D:/Berlin/Adlershof/Technologiepark
Kontaktdaten:

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von Fritzler »

Nicht mit Weltherrschaftsklebeband angeklebt?
Jetz bin ich aber Enttäuscht! :lol:
Benutzeravatar
Roehricht
Beiträge: 6594
Registriert: Di 13. Aug 2013, 04:00
Wohnort: 25474 Hasloh

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von Roehricht »

Hallo,
den Lüfter kann man mit ein simplen Elektronik regeln. NTC an den Heizkörper dübeln ein Komparator mit nem Mosfet verzwirbeln Die Lüfter damit schalten. Am anderen Komparator eingang ein Poti dran um den temperaturschaltpunkt einzustellen. Die Hysteresis kann man mit einem Poti vom Ausgang zum Eingang einstellbar machen.
Solche simpel Regler benutze ich oft zur Kühlung von Verstärkern.

Wäre es nich besser einfach grössere heizkörper anzubauen? Also Doppel oder Dreilagige Ausführungen. Mich persönlich würde die Lüftermimik wegen der Staubverwirbelung stören.

Der einseitige Anschluss von Heizkörpern stört mich auch. Lange Heizkörper werden am Ende kaum noch warm. Mein Heizungsschrauber behauptet steif und fest das macht nix, das muss da Boot können.

73
Wolfgang
Benutzeravatar
Smily
Beiträge: 2392
Registriert: Di 13. Aug 2013, 04:02
Wohnort: Coburg
Kontaktdaten:

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von Smily »

Nur ma so ne idee.
Ginge das nicht gänzlich autark ohne stromanschluss?
Ich denke da an die propeller, die auf holzöfen stehen, und durch die wärme selbst mit nem pelztier ihren strom erzeugen.
Damit wäre doch das strom und auch das ansteuerungsproblem mit einem bauteil behoben?
ando
Beiträge: 2623
Registriert: Sa 31. Aug 2013, 23:30

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von ando »

Zu wenig Temperatur Differenz.

Die Lüfter brauchen zuviel Strom für ein Pelztier.
radixdelta
Beiträge: 2331
Registriert: So 11. Aug 2013, 20:25
Wohnort: Nord-Ost-Westfalen

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von radixdelta »

Smily hat geschrieben: Mo 30. Jan 2023, 05:18 Ich denke da an die propeller, die auf holzöfen stehen
Die brauchen relativ viel Hitze unter Hintern, das will man bei den Heizkörpern ja gerade nicht.
Roehricht hat geschrieben: Mo 30. Jan 2023, 02:20 Wäre es nich besser einfach grössere heizkörper anzubauen?
Theoretisch ja, aber ich hatte vor kurzem das Vergnügen aus anderem Grund nach einem Heizkörper zu schauen und bin bei den Preisen fast hinten über gekippt. Gebraucht vielleicht.
Wandheizung gibt es auch als Trockenbau-Lösung.
Robby_DG0ROB
Beiträge: 4619
Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
Wohnort: Regensburg

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von Robby_DG0ROB »

Roehricht hat geschrieben: Mo 30. Jan 2023, 02:20Der einseitige Anschluss von Heizkörpern stört mich auch. Lange Heizkörper werden am Ende kaum noch warm. Mein Heizungsschrauber behauptet steif und fest das macht nix, das muss da Boot können.
Dort, wo nichts hydraulisch abgeglichen ist und das Wasser hörbar mit voller Lotte durchrauscht, spielt das freilich keine Rolle und führt zu solchen Aussagen dass es nichts machen würde. Man sieht oft sogar in sehr großen Räumen, das am Ende eines schon recht langen Heizkörpers ein zweiter parallel angeschlossen ist.
Benutzeravatar
sukram
Beiträge: 3063
Registriert: Sa 10. Mär 2018, 18:27
Wohnort: Leibzsch

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von sukram »

Robby_DG0ROB hat geschrieben: Mo 30. Jan 2023, 12:56
Roehricht hat geschrieben: Mo 30. Jan 2023, 02:20Der einseitige Anschluss von Heizkörpern stört mich auch. Lange Heizkörper werden am Ende kaum noch warm. Mein Heizungsschrauber behauptet steif und fest das macht nix, das muss da Boot können.
Dort, wo nichts hydraulisch abgeglichen ist und das Wasser hörbar mit voller Lotte durchrauscht, spielt das freilich keine Rolle und führt zu solchen Aussagen dass es nichts machen würde. Man sieht oft sogar in sehr großen Räumen, das am Ende eines schon recht langen Heizkörpers ein zweiter parallel angeschlossen ist.
flir_20230120T163728_copy_720x540.jpg
So sieht das schon bei einem 110x60 cm Heizkörper aus. Vorlauf 47°C.
Benutzeravatar
Später Gast
Beiträge: 1680
Registriert: Di 5. Apr 2016, 22:03
Wohnort: Karlsruhe
Kontaktdaten:

Re: Thermostatsteuerung Heizkörperlüfter

Beitrag von Später Gast »

Ich glaube größere Heizkörper sind in Anschaffung und Einbau dezent teurer als ne Handvoll Lüfter. Außerdem größer. ;)

Ansaugseitiges feines Filtersieb sollte die Staubthematik entschärfen-lösen. Aktive Umwälzung am Hk bringt wirklich viel beim schnellen Aufheizen der Raumluft. Ich würds in der neuen Wohnung jetzt auch wieder machen, aber das ist ne Gemeinschaftsheizung/ Therme und wenn ich die Leistung der Heizkörper durch Lüfter erhöhe, bescheiße ich die Kalorienzähler und damit meine Nachbarn. Bisher mag ich die eigentlich ganz gern, daher lass ich das.
Antworten