Legionellen - Fachartikel Trinkwasserhygiene link gefixt

Der chaotische Hauptfaden

Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese

Antworten
Gary
Beiträge: 4902
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 01:02

Legionellen - Fachartikel Trinkwasserhygiene link gefixt

Beitrag von Gary »

hat einer im PV Forum verlinkt, fand ich sehr lehrreich.

https://tga.at/errichten/wissenschaft-m ... r-denn-je/

zweiter Versuch
Zuletzt geändert von Gary am Sa 27. Aug 2022, 18:47, insgesamt 2-mal geändert.
Benutzeravatar
m3rt0n
Beiträge: 1060
Registriert: So 11. Aug 2013, 15:17

Re: Legionellen - Fachartikel Trinkwasserhygiene

Beitrag von m3rt0n »

link geht nicht?
Sir_Death
Beiträge: 3446
Registriert: Mo 11. Mai 2015, 22:36
Wohnort: südlich von Wien

Re: Legionellen - Fachartikel Trinkwasserhygiene link gefixt

Beitrag von Sir_Death »

Danke für den Link. Bedeutet in Zeiten der Energieknappheit, dass ein Speicher, der normalerweise über 50 Grad hat, wohl keine Legionellenschaltung mehr braucht....
Umsetzung auf eigene Verantwortung.
unlock
Beiträge: 638
Registriert: Sa 31. Dez 2016, 20:21

Re: Legionellen - Fachartikel Trinkwasserhygiene link gefixt

Beitrag von unlock »

Warum tötet man die Viecher einfach nicht mit höherer Speichertemperatur im Peak und regelt das ganze dann nach Durchfluss. Gut, bei Zirkulation muss die oben rein. Tod ist Tod, da kann der Kessel 5 Wochen stehen.
Wenn der Speicher dann genug durchflutet ist, kann man nachheizen.
Kenne Anlagen (öffentlich), da wird überhitzt und danach per WT runtergekühlt um Verbrühungen zu vermeiden.

Was natürlich meist nicht gemacht wird, ist die kW Leitung zu isolieren, die kann bei Stagnation auch keimwachstumsfördernde Temperaturen liefern, d.h. bevor geheizt wird vermehren die sich schon.
Wenn im Wasser schon enthalten, dann Brutstätte...
PlusistMinus
Beiträge: 369
Registriert: Di 23. Aug 2022, 21:36

Re: Legionellen - Fachartikel Trinkwasserhygiene link gefixt

Beitrag von PlusistMinus »

Das mit den Legionellen ist wohl eine komplexe Sache. Eine bestimmte Temperatur im Speicher bedeutet ja nicht, dass überall im System diese Temperatur herrscht. Besonders kritisch sind wohl tote Leitungen und solche, die nicht regelmäßig genutzt werden, z.B. zur Badewanne. Da können hohe Legionellenzahlen entstehen und von dort aus in den Wasserstrom gespült werden. Alleine mit hoher Speichertemperatur bekommt man sowas nicht unbedingt saniert. Mehrfamilienhäuser sind dadurch kritischer als Einfamilienhäuser.
Wer das voll im Zugriff hat, kann selbst mal gucken, ob es Problemstellen gibt: Warmwasserleitung zum Kellerwaschbecken, festgegangene Zirkulationspumpen, Badewannen, die selten benutzt werden. Oft lässt sich da mit wenig Aufwand etwas verbessern. Und den Warmwasserspeicher kann man außenrum einfach mit Glaswolle dämmen.

Ich bekomme gerade keinen vernünftigen Link hin:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... aWGMrPzORS
Benutzeravatar
uxlaxel
Beiträge: 14478
Registriert: So 11. Aug 2013, 22:05
Wohnort: Jena (Thüringen)
Kontaktdaten:

Re: Legionellen - Fachartikel Trinkwasserhygiene link gefixt

Beitrag von uxlaxel »

Wenn man eine Zirkulationsleitung für Warmwasser hat, dürfte das Problem mit dem stehenden Wasser nicht existieren.
Was auch sehr oft unterschätzt wird, ist Verkeimung der Kaltwasserleitung, da diese gar nicht oder unzureichend eingepackt wurde. Gerade wenn das Kaltwasser durch den Heizraum geführt ist oder mit durch Steigschächte führt, wo es nicht ausreichend durchflossen wird, kann es schon mal eng werden. Die wenigsten Wasserversorger chloren das Trinkwasser noch.
PlusistMinus
Beiträge: 369
Registriert: Di 23. Aug 2022, 21:36

Re: Legionellen - Fachartikel Trinkwasserhygiene link gefixt

Beitrag von PlusistMinus »

Beim Untersuchen solcher Installationen kann man viel Erleben! Zirkulation heißt ja nicht zwangsläufig bis zur Entnahmestelle. In Mehrfamilienhäusern gibt es oft eine zentrale Zirkulation, von der Stichleitungen ohne Zirkulation abgehen.
Wenn man eine Zirkulation zum Energiesparen abstellen will, müsste man sie entweder komplett abklemmen, oder zumindest per Zeitschaltuhr jeden Tag mal laufen lassen.
Bei uns ist das ganz praktisch: Zwei Bäder und die Küche direkt an einander angrenzend, Heizungskeller direkt darunter mit ganz kurzen Leitungen, ohne Zirkulation.
Antworten