Pneumatikventilfrage

Der chaotische Hauptfaden

Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese

Antworten
Benutzeravatar
Propeller
Beiträge: 3216
Registriert: So 29. Sep 2013, 09:40
Wohnort: 17252
Kontaktdaten:

Pneumatikventilfrage

Beitrag von Propeller »

N'Abend! Ich habe da mal zwei Fragen zu einem Pneumatikventil.
Es geht darum, einen doppelt wirkenden Luftzylinder anzusteuern. Ein Tauchgang im Messykabinett förderte folgendes Teil zu Tage:

Bild

Bild

Ist folgende Anschlußbelegung richtig?
1 - Zuluft vom Komressor
2 - Zylinder Anschluss 1
4 - Zylinder Anschluss 2
5 und 3 - Abluft (Sintermetall- Schalldämpfer)

Da das Teil auf beiden Seiten je eine Magnetspule hat, ist davon eine zum Hin- und die andere zum Rückstellen, so daß Impulse zum Schalten reichen oder müssen die wechselweise dauerhaft besaftet werden?

danke und beste Grüße
Peter
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1270
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von Mino »

Belegung passt.
Kurzer Impuls je Seite reicht.
Mindestbetriebsdruck beachten...sonst tut nix


Mino
Benutzeravatar
Propeller
Beiträge: 3216
Registriert: So 29. Sep 2013, 09:40
Wohnort: 17252
Kontaktdaten:

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von Propeller »

Super, danke! :)
Wie ist denn der Mindestdruck? Ich wollte da mit 5-6 bar reingehen.
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1270
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von Mino »

5...6 bar sind okay.
So unter 2..3 könnte is knapp werden.


Mino
Benutzeravatar
tschäikäi
Beiträge: 2053
Registriert: Mi 14. Aug 2013, 14:01
Wohnort: Saarland

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von tschäikäi »

Die Anschlüsse würd ich genauso belegen wie du geschrieben hast.
Blöd ist halt: damit kann man nur an die Anschläge fahren. Den Zylinder irgendwo in der Mitte stehen zu lassen geht damit also nicht.
Falls das für die Anwendung gewünscht sein sollte: Auf der jeweiligen Abluftseite zwischen 5/2WV und Zylinder ein elektromagnetisch gesteuertes 2/2WV in die Luftleitung.
Idealerweise normally closed, dann bleibt das Ding auch auf Position, wenn der Saft abgeschaltet wird.

Gruß Julian
Benutzeravatar
Propeller
Beiträge: 3216
Registriert: So 29. Sep 2013, 09:40
Wohnort: 17252
Kontaktdaten:

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von Propeller »

Danke nochmal.
Es reicht völlig aus, wenn die Zylinder in die Anschläge fahren. Ich möchte damit >diese Fenster hier< automatisiert öffnen und schließen, um damit die Temperatur und Luftfeuchte im Gewächshaus zu steuern. Ich hoffe, die Kolbenstangen der Zylinder setzen in dem Klima da drin keinen Rost an, zumal sie die meiste Zeit des Jahres ausgefahren sein werden.
Benutzeravatar
sukram
Beiträge: 3063
Registriert: Sa 10. Mär 2018, 18:27
Wohnort: Leibzsch

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von sukram »

Man könnte Nachts regelmäßig einen "Wartungslauf" machen und die Zylinder einmal komplett bewegen. Dann ist auch Rost kein Thema. Eventuell noch einen Windsensor einplanen, der bei höheren Geschwindigkeiten schließen anordnet zum Schutz der Mechanik.
xanakind
Beiträge: 12538
Registriert: So 11. Aug 2013, 21:55

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von xanakind »

Mach zwischen Zylinder & Ventil aber auf jeden Fall in beide Anschlüsse einstellbare Drosseln, ansonsten fetzt es die Fenster in wenigen Millisekunden auf & zu :shock:
Benutzeravatar
uxlaxel
Beiträge: 14430
Registriert: So 11. Aug 2013, 22:05
Wohnort: Jena (Thüringen)
Kontaktdaten:

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von uxlaxel »

Eine geölte Druckluft hilft sicherlich auch. Druckluftöler sind meines Wissens nicht wirklich teuer.
Das mit dem routinierten Wartungsbetrieb (einmal aller soundsovielten Tage dürfte auch gut sein, so lange der Druck gedrosselt ist und festgefrorene Fenster nicht mit Gewalt aufgedrückt werden.
Benutzeravatar
Mino
Beiträge: 1270
Registriert: So 11. Aug 2013, 13:54
Wohnort: Mauldascha

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von Mino »

Aber merke: Eimal ölen...immer ölen!

Das Öl wäscht nämich das Fett aus Ventil und Zylinder.


Mino
Robby_DG0ROB
Beiträge: 4619
Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
Wohnort: Regensburg

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von Robby_DG0ROB »

Nicht alle Dichtungen/Schläuche sind mineralölfest bzw. quellen mit der Zeit auf.
enebk
Beiträge: 607
Registriert: Mi 14. Aug 2013, 18:51
Wohnort: Dorsten

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von enebk »

Und wenn du Drosselrückschlagventile verbaust -> unbedingt als Abluftdrossel einsetzen (nicht Zuluft). Funktioniert zwar auch, ruckelt aber wie blöd.
Benutzeravatar
Propeller
Beiträge: 3216
Registriert: So 29. Sep 2013, 09:40
Wohnort: 17252
Kontaktdaten:

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von Propeller »

Danke nochmal! Das mit der Drossel ist ein wichtiger Hinweis. Ich habe sogar welche herumzuliegen.

Kurze Frage nochmal: Das ist ein 5/2-Wege-Ventil, oder? Ich muß noch eins nachkaufen für das Bett im Bus. :lol:
Benutzeravatar
Jan-DIY
Beiträge: 975
Registriert: Do 19. Nov 2020, 22:24

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von Jan-DIY »

Ja, ist 5/2.
Hier liegen irgendwo noch Ventile rum.
Wenn du Bedarf hast dann könnte ich mal kramen.
Benutzeravatar
Propeller
Beiträge: 3216
Registriert: So 29. Sep 2013, 09:40
Wohnort: 17252
Kontaktdaten:

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von Propeller »

Ja, gerne!
Es genügt auch eins mit nur einer Spule, also stromlos= Stellung1, 12VDC drauf= Stellung 2.
Benutzeravatar
Jan-DIY
Beiträge: 975
Registriert: Do 19. Nov 2020, 22:24

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von Jan-DIY »

Hab welche gefunden.
Allerdings in 12VDC
Benutzeravatar
Jan-DIY
Beiträge: 975
Registriert: Do 19. Nov 2020, 22:24

Re: Pneumatikventilfrage

Beitrag von Jan-DIY »

Korrektur.
Sind 24V.
Manchmal bin ich doof.
Antworten