Nebenuhren stellen....
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
Nebenuhren stellen....
Hat hier jemand die Schaltung für so ein Stelleinheit (ÜNE) mit der man mehr als eine Uhrenlinie einzeln Stellen kann?
Netzfund-
- Beiträge: 4648
- Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
- Wohnort: Regensburg
Re: Nebenuhren stellen....
Die nicht zu stellenden Linien müssen ja nur für die Dauer des Stellens abgetrennt werden und dann ggf. verpasste Minutenimpulse nachgeliefert bekommen. Das könnte eine einfache Relaismimik erledigen.
- Bastelbruder
- Beiträge: 11559
- Registriert: Mi 14. Aug 2013, 18:28
Re: Nebenuhren stellen....
Die Kiste sieht für mich wie eine Puffer- und Wartungseinheit aus. Also ein Relaisgrab, das primär die Kontakte der Mutteruhr entlastet, kombiniert mit dem Wartungsfeld (u. A. Sicherungen) an dem eine einzelne Schleife temporär abgetrennt werden kann. Die Monitor-Uhr bleibt dann stehen und kann später manuell auf die richtige Zeit nachgezogen werden, bevor die Schleife wieder angehängt wird.
Beliebter Fehler beim Nachstellen ist zu schnelles Toggeln des Kellogschalters, die Monitor-Uhr kann immer mit, aber (besonders) große Uhren brauchen etwas mehr Zeit um den Minutenzeiger nachzuführen. Resultat ist dann Auspacken der großen Leiter, weil natürlich die größte Uhr der Schleife zwei oder viel mehr Minuten nachgeht ...
Beliebter Fehler beim Nachstellen ist zu schnelles Toggeln des Kellogschalters, die Monitor-Uhr kann immer mit, aber (besonders) große Uhren brauchen etwas mehr Zeit um den Minutenzeiger nachzuführen. Resultat ist dann Auspacken der großen Leiter, weil natürlich die größte Uhr der Schleife zwei oder viel mehr Minuten nachgeht ...
Re: Nebenuhren stellen....
deswegen wird beim stellen nur aller 5 sekunden etwa ein impuls rausgegeben, damit die mechanik großer uhren nachkommen kann
Re: Nebenuhren stellen....
Woher weiss denn so eine Mimik wie die Nebenuhr aktuell steht?
- Bastelbruder
- Beiträge: 11559
- Registriert: Mi 14. Aug 2013, 18:28
Re: Nebenuhren stellen....
Nochmal etwas deutlicher: Die linke Uhr wird direkt von der (meist) Batteriebetriebenen Hauptuhr versorgt und muß immer deren Zeit anzeigen.
Die rechte Uhr läuft aus den Netzgepufferten Versorgungen, die können schonmal ausfallen oder können für Wartungsarbeiten selektiv ausgeschaltet werden.
Nach Beseitigen der Fehlerursache muß dann die rechte Uhr manuell nachgezogen werden.
Die rechte Uhr läuft aus den Netzgepufferten Versorgungen, die können schonmal ausfallen oder können für Wartungsarbeiten selektiv ausgeschaltet werden.
Nach Beseitigen der Fehlerursache muß dann die rechte Uhr manuell nachgezogen werden.
Re: Nebenuhren stellen....
Schematisch sieht das so aus
Re: Nebenuhren stellen....
Hallo,
ich hab son Ding in etwas moderner , auch von "Teuer und Nutzlos" . Schaltpläne hab ich auch. Da sind keien Relaise drin. Ein Kellogschalter Grab. Die einzigen beiden Relais sind auf der Extra Baugruppe des Impulswiederholers.
Hier mal ein paar Bilder:
73
Wolfgang
ich hab son Ding in etwas moderner , auch von "Teuer und Nutzlos" . Schaltpläne hab ich auch. Da sind keien Relaise drin. Ein Kellogschalter Grab. Die einzigen beiden Relais sind auf der Extra Baugruppe des Impulswiederholers.
Hier mal ein paar Bilder:
73
Wolfgang
Re: Nebenuhren stellen....
Vielen Dank Wolfgang !