Fittinge zum Kältemittel absaugen

Der chaotische Hauptfaden

Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese

Antworten
Blechei
Beiträge: 1197
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 11:18
Wohnort: Inne Hauptstadt

Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von Blechei »

Ich soll zwei Klimaanlagen abbauen, die haben einen jetzt stillgelegten Serverraum gekühlt.
Zwischen "Warm" und "Kalt" sind etwa 70m Verrohrung, drinne ist R407C.
Wir haben Vacuumpumpe, ne billich Monteurhilfe mit ein paar Adabtern bzw Schraubfittingen
und div. Propanflaschen.
Frage: Gibts so eine Art rundumsorglos Sortiment an Verschraubungen?
Weil der Warmteil nur mit Krabbelei zu erreichen ist würde ich ungern die Arbeit unterbrechen
nur weil wieder irgendeine blöde Verschraubung nicht paßt oder fehlt.
Sir_Death
Beiträge: 3446
Registriert: Mo 11. Mai 2015, 22:36
Wohnort: südlich von Wien

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von Sir_Death »

Sollen die irgendwo wieder in Betrieb gehen?

Dann eventuell nicht entleeren, sondern Pump-Down machen
viewtopic.php?t=6798
sirell
Beiträge: 606
Registriert: Mi 8. Apr 2015, 13:38
Wohnort: DE/Herzogenaurach

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von sirell »

Pumpdown würde ich nicht empfehlen wenn die Klima größer ist.
Die 70m Kältemittel werden auch nicht in den Verflüssiger passen.

Wenn du das KM "umwidmen" willst geht das mit den Propanflaschen.
Annehmen wird das aber wahrscheinlich keiner zur Entsorgung.
Die Vakuumpumpe hilft dir nicht viel (abgesehen vom Flaschen leer machen).
Du brauchst ein Absauggerät das dir alles in die Flasche drückt.
Blechei
Beiträge: 1197
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 11:18
Wohnort: Inne Hauptstadt

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von Blechei »

Ich hab da kein monetäres Interesse, ist eher so gedacht das KM da ist falls wer was braucht.
So ganz billig ist das Zeug ja nicht. Und die 4 Kisten gehen sehr wahrscheinlich zu wer wills haben.
Genauere Daten zu den Geräten gibts nach der Kraxeltour. Die Dinger wurden von HenningSanofi
geordert, da wurde nur das Beste vom Besten vom Besten verbaut;-)
Benutzeravatar
Alexander470815
Beiträge: 2371
Registriert: So 11. Aug 2013, 15:42
Wohnort: D:\Hessen\Gießen

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von Alexander470815 »

Kältemittel absaugen ohne Absaugstation geht halt nicht.
Pumpdown geht bei der länge auch eher nicht.
Bei R407c muss man auch die komplette Füllung absaugen da man sonst eine undefinierte Mischung hat.
Benutzeravatar
Wulfcat
Beiträge: 1852
Registriert: Mi 14. Aug 2013, 22:43
Wohnort: Neuss, NRW, Dland,Kontinent Europa, Planet Erde, 3ter Planet Solsystem, Nördliche Spiralarm Milchstr

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von Wulfcat »

Angelehnt an die Frage, von einem Kältetechnik Dau.......
Vakuumpumpe.. Klar Zum Entleeren von Flaschen, Wo drin man Kältemittel Lagern Will, aber auch zum Entleeren von Systemen, die man Später wider mit Kältemittel Füllen will.......
Zum Entleeren von Systemenvon Kältemittel(und zur gewinnung/widerverwendung selbigem),kann man dazu nicht nen Kühlschrankkompressor benutzen um das Zeug in Flaschen zu Drücken????????
sirell
Beiträge: 606
Registriert: Mi 8. Apr 2015, 13:38
Wohnort: DE/Herzogenaurach

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von sirell »

Wulfcat hat geschrieben: Do 6. Okt 2022, 17:49 Zum Entleeren von Systemenvon Kältemittel(und zur gewinnung/widerverwendung selbigem),kann man dazu nicht nen Kühlschrankkompressor benutzen um das Zeug in Flaschen zu Drücken????????
Ja, aber möglichst nur Gasförmig und man muss es nach dem Verdichten abkühlen, sonst passt nicht viel in die Flasche.
Und bei größeren Systemen wird das eine Ewigkeit dauern...
Benutzeravatar
Hightech
Beiträge: 11306
Registriert: So 11. Aug 2013, 18:37

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von Hightech »

An so einer großen Anlage sind doch sicher Ventile an der Hochdruckseite.
Wenn man dahinter dicht macht, könnte doch der Verdichter der Anlage das Zeug in die Pulle drücken.
Silvio
Beiträge: 117
Registriert: Mi 21. Sep 2022, 03:18

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von Silvio »

Witzigerweise habe ich heute eine kleine Klimaanlage mit einer Eigenbauabsaugeinrichtung abgesaugt. Erste Erfahrung im Klimabereich (freu). Bei mir ging es nicht mal so schnell.
viewtopic.php?f=14&t=20432&p=436471#p436471
Wie viel Kühlmittel wird in deiner Anlage drin sein? bei 70 m Rohren dazwischen?
Du kannst absaugen und verkaufen ;-)
Benutzeravatar
Alexander470815
Beiträge: 2371
Registriert: So 11. Aug 2013, 15:42
Wohnort: D:\Hessen\Gießen

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von Alexander470815 »

Bei großen Anlagen geht mit dem Verdichter in die Flasche drücken auch wieder nicht.
So ein 1/4" Schlauch hat einfach zu wenig Durchlass und ohne Verflüssiger danach ist die Flasche sowieso in 0,nix überhitzt.
Blechei
Beiträge: 1197
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 11:18
Wohnort: Inne Hauptstadt

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von Blechei »

Alexander470815 hat geschrieben: Do 6. Okt 2022, 16:47 Bei R407c muss man auch die komplette Füllung absaugen da man sonst eine undefinierte Mischung hat.
Wenn ich also in mehrere Gasflaschen nacheinander absauge ist in jeder eine etwas andere Mischung?
Benutzeravatar
Alexander470815
Beiträge: 2371
Registriert: So 11. Aug 2013, 15:42
Wohnort: D:\Hessen\Gießen

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von Alexander470815 »

Ja davon ist auszugehen.
Blechei
Beiträge: 1197
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 11:18
Wohnort: Inne Hauptstadt

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von Blechei »

---Kagge;-((
Benutzeravatar
Hightech
Beiträge: 11306
Registriert: So 11. Aug 2013, 18:37

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von Hightech »

Alexander470815 hat geschrieben: Mo 10. Okt 2022, 13:54 Ja davon ist auszugehen.
Wer erfindet nur so einen Mist.
Gary
Beiträge: 4851
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 01:02

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von Gary »

Hightech hat geschrieben: Mo 10. Okt 2022, 14:38
Alexander470815 hat geschrieben: Mo 10. Okt 2022, 13:54 Ja davon ist auszugehen.
Wer erfindet nur so einen Mist.
Die pöhse Industrie
Zuletzt geändert von Gary am Mo 10. Okt 2022, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
sirell
Beiträge: 606
Registriert: Mi 8. Apr 2015, 13:38
Wohnort: DE/Herzogenaurach

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Beitrag von sirell »

Hightech hat geschrieben: Mo 10. Okt 2022, 14:38
Alexander470815 hat geschrieben: Mo 10. Okt 2022, 13:54 Ja davon ist auszugehen.
Wer erfindet nur so einen Mist.
Das Kältemittel oder das es sich entmischt ?
Du Pont wäre ein möglicher Erfinder. Und Zeotrope Gemische sind halt so.
Neben Volumetrischer Kälteleistung ist der Öltransport ein Grund für die Mischerei. Man wollte halt R22 ersetzen.

Die 4xxer Kältemittel nachfüllen ist ja das gleiche Problem. Wenn zu viel fehlt weiß man nicht mehr was genau drin ist.
Für die Profis ist das ja kein Problem weil entweder flüssig gefüllt wird, komplett abgesaugt oder komplett neu befüllt wird/werden soll.
Antworten