Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Ich habe hier einen Werkstatt-Container, welcher mir so
langsam Kopfzerbrechen bereitet.
Einspeisung ist über 32A CEE (Festnetz/EVU)
Danach :
Trenn-Trafo -> RCD -> Hauptschalter -> Unterspannungsauslöser (Siemens 3RV1902-1AP0) -> Phasen-Folge-Relais (ABB CM-MPS) -> UV
Siemens https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... V1902-1AP0
ABB https://new.abb.com/products/de/1SVR430884R3300/cm-mps
An der der Verdrahtung habe ICH keine Schuld und kann/darf es auch nicht ändern !
Fehlerbild :
Sporadisch löst der Unterspannungswächter aus.
Ursache unbekannt/nicht reproduzierbar
Dann mault auch das Phasenfolge-Relais rum und meldet ein falsches Drehfeld.
Angeschlossener Verbraucher im Test ist nur ein SNT für eine LED-Lampe.
Für hilfreiche Tips wäre ich dankbar
langsam Kopfzerbrechen bereitet.
Einspeisung ist über 32A CEE (Festnetz/EVU)
Danach :
Trenn-Trafo -> RCD -> Hauptschalter -> Unterspannungsauslöser (Siemens 3RV1902-1AP0) -> Phasen-Folge-Relais (ABB CM-MPS) -> UV
Siemens https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... V1902-1AP0
ABB https://new.abb.com/products/de/1SVR430884R3300/cm-mps
An der der Verdrahtung habe ICH keine Schuld und kann/darf es auch nicht ändern !
Fehlerbild :
Sporadisch löst der Unterspannungswächter aus.
Ursache unbekannt/nicht reproduzierbar
Dann mault auch das Phasenfolge-Relais rum und meldet ein falsches Drehfeld.
Angeschlossener Verbraucher im Test ist nur ein SNT für eine LED-Lampe.
Für hilfreiche Tips wäre ich dankbar
- Chemnitzsurfer
- Beiträge: 7857
- Registriert: So 11. Aug 2013, 14:10
- Wohnort: Chemnitz (OT Hutholz)
- Kontaktdaten:
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Schau mal ob der RCD und der Hauptschalter die Phasen sauber durchgeben, dabei auch mal mit nem Schonhammer leicht abklopfen. Wir hatten auf der Arbeit schon solche Späße wenn die Schaltkontakte wegegebrannt sind => die Phase des Unterspannungsauslöser fällt aus, er löst aus oder es fehlt ne andere Phase und das Phasenrelais läuft Amok
- Desinfector
- Beiträge: 11029
- Registriert: Mo 12. Aug 2013, 07:50
- Wohnort: ___3,1415(...)___
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
mal alle Schalter / Sicherungen / FI's bedienen, die dort vorkommen.
Das Phänomen, wie beim kratzigen Poti hatte ich auch schon bei einem Netzstecker:
Kam kein Strom durch.
Nach paar mal in der Steckdose rum"ruscheln" war es wieder gut.
Gibt es Teile, die aussen installiert sind?
Das Phänomen, wie beim kratzigen Poti hatte ich auch schon bei einem Netzstecker:
Kam kein Strom durch.
Nach paar mal in der Steckdose rum"ruscheln" war es wieder gut.
Gibt es Teile, die aussen installiert sind?
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Wurde schon gemacht.mal alle Schalter / Sicherungen / FI's bedienen, die dort vorkommen.
Nein.Gibt es Teile, die aussen installiert sind?
Bzw nur der Anschluß-Stecker für die 32A CEE.
Der Container steht auch seit ein paar Wochen warm und
trocken in einer Halle zur Fehlersuche.
Dreck-/Staubentwicklung kann auch ausgeschlossen werden,
da in dem Container nur Fein-Mechanik bearbeit wird.
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Vielleicht ist auch einfach der Unterspannungsauslöser hin.
Hatte letztens einen Schraubenkompressor bei dem der Kombinierte Phasen/Unterspannungswächter ständig aktiv wurde.
Es konnte kein Fehler gefunden werden. Wächter getauscht -> Ruhe.
Hatte letztens einen Schraubenkompressor bei dem der Kombinierte Phasen/Unterspannungswächter ständig aktiv wurde.
Es konnte kein Fehler gefunden werden. Wächter getauscht -> Ruhe.
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
bei welcher spannung löst der unterspannungswächter aus? ist die netzspannung stabil? gibt es ggf. spannungseinbrüche durch z.b große anfahrende maschinen?
wofür ist der unterspannungswächter überhaupt nötig?
wofür ist der unterspannungswächter überhaupt nötig?
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
kratzendes poti im unterspannungswächter (schwellwert-einstellung) kann auch sein. dreh paar mal hin und her, so wie bei einem kratzenden lautstärkepoti am radio
- Chemnitzsurfer
- Beiträge: 7857
- Registriert: So 11. Aug 2013, 14:10
- Wohnort: Chemnitz (OT Hutholz)
- Kontaktdaten:
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Haben die Teile bei Siemens normal nicht, das sind nur Spulen im Kunststoffgehäuse, die in den Schalter eingerastet werden und diesen über eine Pinöckel auslösen
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Richtig Chemnitzsurfer
Das Teil ist an einem Siemens 3RV1031-4FA10 angeflanscht
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1031-4FA10
Sorry,den hatte ich vergessen zu erwähnen
Das Teil ist an einem Siemens 3RV1031-4FA10 angeflanscht
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1031-4FA10
Sorry,den hatte ich vergessen zu erwähnen
- Chemnitzsurfer
- Beiträge: 7857
- Registriert: So 11. Aug 2013, 14:10
- Wohnort: Chemnitz (OT Hutholz)
- Kontaktdaten:
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Wie sieht denn bei dir der Schaltplan aus?
Löst der Phasenwächter den Unterspannungsauslöser aus oder sind die getrennt?
Nicht das nur der Phasenwächter ne Macke hat und über dessen Hilfskontakt den Unterspannungsauslöser triggert
Löst der Phasenwächter den Unterspannungsauslöser aus oder sind die getrennt?
Nicht das nur der Phasenwächter ne Macke hat und über dessen Hilfskontakt den Unterspannungsauslöser triggert
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Wäre schön,wenn ich einen Schaltplan hätte !Wie sieht denn bei dir der Schaltplan aus?
Die beiden Siemens-Teile sind miteinander mechanisch gekoppelt.
Der Phasen-Folger ist separat.
-
- Beiträge: 4648
- Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
- Wohnort: Regensburg
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
So einen ähnliche Verschaltung gibt es auch in zahlreichen Bw-Kabinen mit Drehstrom-Einbausatz bzw. K13W-Klimaanlage. Bisweilen gab es mit dem Hauptschalter Probleme, der eine Haltewicklung hat und unbestromt "ins Leere" geht.
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
@ Robby
Der Kandidat hat 100 Punkte
Welchen Hauptschalter meinst du ?
Den großen roten Drehschalter ?
Der Kandidat hat 100 Punkte
Welchen Hauptschalter meinst du ?
Den großen roten Drehschalter ?
-
- Beiträge: 4648
- Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
- Wohnort: Regensburg
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Nein, den an der Schalttafel unten links (der große Siemens-Kippschalter), der sich immer in Mittelstellung befindet, wenn man das Netz wegnimmt, bevor man ihn ausgeschaltet hat. Der kommt ja nach dem Drehfeldumschalter, der normal rechts unten auf der Schalttafel ist. Oft merkte man aber auch bei diesem, dass beim leichten Anfassen schon eine Phase weg ist, weil es ja oben die 3 gelben LEDs für die Phasen geben sollte. Rechts/Links-LED wird jedoch vom Phasenwächter-Relais angesteuert.
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Am Dienstag kann ich mal Fotos nachreichen
-
- Beiträge: 4648
- Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
- Wohnort: Regensburg
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Diese Bauform Schalter kenne ich an dieser Stelle noch nicht. Vermutlich ist die Variante mit dem Kippschalter nicht mehr lieferbar und es gab eine Änderung am Wehrmaterial. Allerdings sollte es von der Verschaltung weitgehend gleich geblieben sein. Wie haltbar und mit welchen typ. Fehlern der neue Schaltertyp auffällt, weiß ich daher auch nicht.
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Da müsste doch Funkstille sein!?
Wie hoch sind denn die einzelnen Spannungen, nicht das etwa am Trafo falsch geklemmt ist?
Ansonsten würde ich die Spannung an den verschiedenen Geräten nach und nach loggen.
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Was meinst du damit ?Da müsste doch Funkstille sein!?
Hat sonst immer funktioniert.Wie hoch sind denn die einzelnen Spannungen, nicht das etwa am Trafo falsch geklemmt ist?
Aber seit einiger Zeit spackt die Box rum.
Ich bin selber erstaunt,wie viele Variationen es von diesen beschi***Diese Bauform Schalter kenne ich an dieser Stelle noch nicht
Kästen es gibt !
Jede Kabine ist ein Überraschungs-Ei
-
- Beiträge: 4648
- Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
- Wohnort: Regensburg
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Eigentlich war das ausgeschlossen, da man nicht einfach bei nicht mehr lieferbaren Ersatzteilen etwas anderes einbauen durfte, da man das als "nicht genehmigte Änderung von Wehrmaterial" verstand. Bei angeordneten Änderungen musste ja auch die gerätbegleitenden Vorschriften und Ersatzteilübersichten aktualisiert werden.
Über die Vebeg erworbene Kabinen, die zivil genutzt werden, sind natürlich nach allen Regeln der Kunst umgebaut worden und dann allerdings auch ohne entsprechende Dokumentationen. Im Zivilen wird auch keiner diesen Tarnlichtbetrieb mit dem fehlerträchtigen 24V-Relais in der Schalttafel für den Türschalter belassen.
Zur Fehlersuche: Ist der Fehler denn lastabhängig? Eventuell mal die Heizung der Klimaanlage laufen lassen und dann auch die Klemmstellen im Trafo und an der Netzeingangsdose anschauen, ob da was warm/lose ist. Bei der Heizung würde es Sinn machen, dazu das 30-Minuten-Zeitrelais ganz klein zu drehen, so dass direkt alle 3 Heizstäbe mitlaufen. Sollte an der entsprechenden Glimmlampe (Heizstufe II) in der Klimasteuerung angezeigt werden.
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Die Bude ist offiziel noch in BetriebEigentlich war das ausgeschlossen, da man nicht einfach bei nicht mehr lieferbaren Ersatzteilen etwas anderes einbauen durfte, da man das als "nicht genehmigte Änderung von Wehrmaterial" verstand. Bei angeordneten Änderungen musste ja auch die gerätbegleitenden Vorschriften und Ersatzteilübersichten aktualisiert werden.
Über die Vebeg erworbene Kabinen, die zivil genutzt werden, sind natürlich nach allen Regeln der Kunst umgebaut worden und dann allerdings auch ohne entsprechende Dokumentationen
Nein.Selbst wenn nur eine Wandwarze mit Led-Lampe in der Kabine hängt,Zur Fehlersuche: Ist der Fehler denn lastabhängig?
kommt irgendwann der Fehler.
Es ist eine Klima-Anlage verbaut.Bei der Heizung...
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Hallo,
es wird ein normaler loser Draht oder ein gemeiner fieser Wackelkontakt sein. Dieser im Bild erkennbarer Unterspannungsauslöser löst erst bei 120-150V aus.
Die müssen nicht zwangsläufig gegen N geschaltet sein. Es gibt sie auch in 400V.
Wenn ein Schalter auf Wackeln und Klopfen mal geht oder nicht muss er unbedingt ausgewechselt werden. Sowas ist brandgefährlich.
Mal alle Drähte mit der Spitzzange zupfen, vielleicht ist da was lose.
73
Wolfgang
es wird ein normaler loser Draht oder ein gemeiner fieser Wackelkontakt sein. Dieser im Bild erkennbarer Unterspannungsauslöser löst erst bei 120-150V aus.
Die müssen nicht zwangsläufig gegen N geschaltet sein. Es gibt sie auch in 400V.
Wenn ein Schalter auf Wackeln und Klopfen mal geht oder nicht muss er unbedingt ausgewechselt werden. Sowas ist brandgefährlich.
Mal alle Drähte mit der Spitzzange zupfen, vielleicht ist da was lose.
73
Wolfgang
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Die Bude steht warm und trocken in einer Halle. Niemand betritt/fast an.es wird ein normaler loser Draht oder ein gemeiner fieser Wackelkontakt sein.
Wackelkontakt kann ausgeschlossen werden !
Die erwähnte Wandwarze mit LED-Leuchte ist quasi ein "optischer Melder"
- Chemnitzsurfer
- Beiträge: 7857
- Registriert: So 11. Aug 2013, 14:10
- Wohnort: Chemnitz (OT Hutholz)
- Kontaktdaten:
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Wackelkontakt kann auch in einen Gerät sein , z.B. kalte Lötstelle im Unterspannungsauslöser oder im Phasenrelais.
Kannst du nicht mal die Verschaltung des Kastens herausklingeln und abpinseln?
Kannst du nicht mal die Verschaltung des Kastens herausklingeln und abpinseln?
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Muss das Teil denn so überhaupt sein?
"Normale" Bürocontainer haben da einfach nach dem CEE Gerätestecker einen Kleinverteiler mit FI und Leitungsschutzschalter.
"Normale" Bürocontainer haben da einfach nach dem CEE Gerätestecker einen Kleinverteiler mit FI und Leitungsschutzschalter.
-
- Beiträge: 4648
- Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
- Wohnort: Regensburg
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Der Unterspannungsauslöser stellt sicher, dass keine Werkzeuge bei Stromwiederkehr unkontrolliert loslaufen.
Damit das nicht endet wie bei Elektriker Horst oder Staplerfahrer Klaus...
-
- Beiträge: 4648
- Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
- Wohnort: Regensburg
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Ja, das muss so sein. Der Netzeingang kann ja ein Ortsnetz, ein isolierter Stromerzeuger oder was auch immer sein. Daher ist dieser Trafo erforderlich, um immer ein definiertes TNS-Netz im Innern zu haben. Weiterhin ist der Netzanschluß mit einer Reihe Überspannungsschutz- und Filtervorrichtungen versehen. Dann gibt es noch einen 24V-Anteil für die entsprechenden Geräte des Einbausatzes und entsprechende Batteriesätze.
Die Vielfalt an Einbausätzen und Ausstattungen dieser Container ist kaum überschaubar. Ich habe in etlichen Jahren davon unzählige, aber längst nicht alle gesehen. Ganz frühe Modelle hatten elektrische Luftheizungen, die wie Nachspeicheröfen aussahen. Weit verbreitet war aber eine HLA (Heiz-/Lüftungsanlage) mit einer Webasto-Luftheizung. Musste auch gekühlt werden, kamen Teilklimaanlagen zum Einsatz, von denen es auch wieder verschiedene Typen gab, die auch elektrische Heizregister enthalten.
-
- Beiträge: 4648
- Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
- Wohnort: Regensburg
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Nicht nur. Wenn man einen Verbund zahlreicher solcher Kabinen hat, und schaltet sie alle gleichzeitig zu, hätte es auch einen kaum beherrschbaren Einschaltstrom zu Folge. Natürlich ist diese Funktion auch ärgerlich, wenn ein solcher Container an einer Steckdose angeschlossen ist, die jemand mal kurzzeitig für andere Zwecke braucht und dann wieder den Stecker reinsteckt, aber der Einbausatz dennoch nicht wieder zuschaltet. Ist dann noch die 24V-Verteilung an, entladen sich die Batterien, da die kräftigen Trennschütze auch einiges an Leistung brauchen. Irgendwann schaltet das Unterspannungsrelais die 24 V-Anlage ab. Schaltet man dann die Netzversorgung innen wieder zu, ist zwar die Primärstromversorgung (ein 28V/35A-Netzteil) wieder verfügbar, aber die 24V-Anlage muss dann nach Entfernen einer Abdeckung mit einem "Not-Ein"-Kipptaster in Verbindung mit dem normalen Ein-Taster wieder aktiviert werden - sofern keine externe Versorgung vom Trägerfahrzeug angelegt wird. Für Leute, die damit nicht häufig zu tun hatten oder deren Ausbildung zu lange her war, haben da halt oft Fehler aus Unkenntnis verursacht.
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Ja das das irgendwann mal sinnvoll war kann schon sein.
Die Frage war je eher so gemeint ob das jetzt noch sinnvoll ist.
Alles was eine rote CEE Steckdose hat, muss ja eigentlich die Schutzmaßnahme schon mitbringen (entweder TT mit 1. FI oder TN-S) alles andere wäre nicht zulässig.
Den Unterspannungsauslöser müssten eigentlich die Geräte heute auch haben (wenn gefordert).
Daher erschließt sich mir die Notwendigkeit das bei "Ziviler" Anwendung nicht.
Die Frage war je eher so gemeint ob das jetzt noch sinnvoll ist.
Alles was eine rote CEE Steckdose hat, muss ja eigentlich die Schutzmaßnahme schon mitbringen (entweder TT mit 1. FI oder TN-S) alles andere wäre nicht zulässig.
Den Unterspannungsauslöser müssten eigentlich die Geräte heute auch haben (wenn gefordert).
Daher erschließt sich mir die Notwendigkeit das bei "Ziviler" Anwendung nicht.
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Beim Militär ist einiges anders. Nicht jede Anweisung oder DV muss man nachvollziehen können.
Warum muss man Soldaten vorschreiben, dass sie ab einer Wassertiefe von 1,5m selbstständig anfangen müssen mit Schwimmbewegungen?
Es geht schon weiter, dass die Anhängerkupplungen von LKWs bei späterer ziviler Nutzung ausgetauscht werden müssen, da sie keine Zulassung nach der StVZO haben.
Warum muss man Soldaten vorschreiben, dass sie ab einer Wassertiefe von 1,5m selbstständig anfangen müssen mit Schwimmbewegungen?
Es geht schon weiter, dass die Anhängerkupplungen von LKWs bei späterer ziviler Nutzung ausgetauscht werden müssen, da sie keine Zulassung nach der StVZO haben.
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Das liegt unter anderem auch daran dass die Verwendungsorte (Strasse <-> Gelände) sich ziemlich unterscheiden....
-
- Beiträge: 4648
- Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
- Wohnort: Regensburg
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
In der Regel sind die Stecker/Kupplungen nicht rot, sondern bronzegrün (RAL6031)… Ob und welche Schutzmaßnahme das Netz mitbringt, ist eben nicht bekannt, daher wurde das so gelöst, dass man sich das Netz zur Sicherstellung der Schutzmaßnahmen mit dem Trafo selber generiert. In Friedenszeiten kann man sicher sein, dass jede Steckdose hierzulande auch nach Norm ist, aber diese Anlagen wurden entwickelt bzw. die Lastenhefte erstellt, weil man unterschiedlichste Netze und Erzeuger für den Fall der Fälle vorsehen musste. Der Trenntrafo ist aber nicht in jedem Einbausatz vorhanden, sondern es hängt immer von der Anlage ab.
Kommt auf den Prüfer an, der das Fahrzeug vor der zivilen Neuzulassung inspiziert. Für die Nato-Kupplung sind mit 3 Varianten bekannt:
- muss ab und darf nicht zivil genutzt werden
- darf dran bleiben, jedoch nur zu "Abschlepp- und Rangierzwecken"
- darf bleiben, wenn damit entsprechende Anhänger bewegt werden sollen; in der Regel in Verbindung mit H-Kennzeichnen und dem Ausschluß der Verwendung im Alltag.
Re: Fehlersuche Elektrik Werkstatt-Container
Muss das Teil nun weiter militärisch genutzt werden oder geht das in den Zivilen Bereich?