MrD hat geschrieben: Und 25mm² ... Wird ja immer schlimmer da kann ich gleich Vollmaterial verlegen :'(
Langsam bekomm ich Angst.
@ Axl: Einspeisung wäre direkt an der HV, da sollte der Verlust idealer Weise nahe Null sein.
Achso... Schleifenwiderstand... Hmm
alu ist bis 35mm2 übrlicherweise immer vollmaterial
das läßt sich aber trotzdem deutlich einfacher verlegen, als 10er kupfer
(deutlich leichter und deutlich besser biegbar)
also nehmen wir mal an, daß deine hauptverteilung 0,5 ohm innenwiderstand hat. um die abschaltbedingungen eines B16-automaten zu erreichen brauchen wir 80A kurzschlußstrom. => 230V / 80A = ~ 2,8Ω (an der letzten steckdose)
wenn dort noch eine 50m-kabeltrommel eingesteckt werden soll, muß diese ebenfalls berücksichtigt werden.
falls ich mich jetzt nicht verrechnet habe:
kabeltrommel 50m (1,5mm2 2 strecken...) = rund 1,2Ω
also (max. innenwiderstand) 2,8Ω - (hauptverteilung) 0,5Ω - (kabeltrommel) 1,2Ω= (max. leitungswiderstand) 1,1Ω
bei wechselstrom hat (2x250m) hat 10mm2 0,89Ω und 6mm2 1,48Ω. das hieße, 10mm2 ist das minimum.
falls der hauptverteiler wirklich nahe null, sprich unter 0,2Ω ist, wäre 6mm2 ok.
10er alu hääte übrigens 1,4Ω, 35er 0,40Ω und 16er 0,88Ω
nicht berücksichtigt habe ich den spannungsabfall!
http://www.hilfreiche-tools.de/berechnu ... chnen.html auch interessant...
lg axel