Die hatte ich dafür verbaut: Eltako S81-002-230V, laut Hersteller 100% ED

Ruhestromfrei ist natürlich besser.
Benutzeravatar
uxlaxel
Beiträge: 14433
Registriert: So 11. Aug 2013, 22:05
Wohnort: Jena (Thüringen)
Kontaktdaten:

Re: Pumpensteuerung

Beitrag von uxlaxel »

ein haken hab ich mit meiner schaltung doch gefunden. im umschaltmoment (anforderung über schwimmerschalter) zieht für den bruchteil einer sekunde kurz das andere leistungsschütz mit an. wenn die hilfskontakte 13/14 etwas voreilend wären, würde das nicht passieren. da unsere schütze genug leistungsreserve haben und nur sehr selten angefordert werden, kann man mit der macke problemlos leben.

lg axel

p. s. mit einer noch etwas agbewandelten schaltung könnte man das auch noch umgehen, man bräuchte aber 1 oder 2 zeitrelais.