Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
Hallo,
Ich habe an einem Stromkreis Steckdosen gewechselt. Seit dem löst der FI-Schalter beim einschalten sofort aus (der dem FI-Schalter nachgeschaltetete LS-Schalter ist aus).
Wenn ich Neutralleiter und Leiter vom Ausgang des FI abklemme, geht der FI an. (Der FI wird von unten gespeist, oben sind die Ausgänge.)
Ich gehe von einer leitenden Verbindung zwischen Nullleiter und PE aus.
1.) Oder kann das noch andere Ursachen haben?
Es sind mir im Moment keine Geräte mehr bekannt, die noch an diesem Stromkreis angeschlossen sind. Falls das stimmt:
2.) Ist es richtig, dass der FI sich einschalten lässt, wenn zwar PE und N miteinander vertauscht sind, aber an dem Stromkreis kein Gerät angeschlossen ist? (Die Antwort müsste selbstverständlich "ja" lauten, aber ich würde gerne sicher gehen...
Ok, vielleicht doch ja, aber... Es kann natürlich ein Kurzschluss zwischen PE und N auch dann sein, wenn keine Geräte angeschlossen sind.
3.) Wie kann ich den Fehler sinnvoll Schritt für Schritt eingrenzen? Welche Messmethoden und Messgerät können hier sinnvoll sein? Gerne auch Messmethoden ohne spezielle Messgeräte (da gerade Wochenende ist, bekomme ich Messgeräte nur mit viel Aufwand und extra Kosten besorgt).
Ich habe den Hinweis gefunden mit einer Leckstrom-Zange den Fehler einzugrenzen (siehe http://www.elektrikforum.de/ftopic17056.html )
Die hager-3fach-Steckdosen für BR-Kanal von hager, haben WAGO-Eingänge. Ich habe die Stecker aus den Steckdosen rausgezogen und an dem einen Stecker wo ich zwei Kabel an einem Stecker hatte habe ich eines der beiden Kabel entfernt.
Bin sehr gespannt auf Eure Erfahrungen, Tipps und Hinweise,
viele Grüße,
lupo
Ich habe an einem Stromkreis Steckdosen gewechselt. Seit dem löst der FI-Schalter beim einschalten sofort aus (der dem FI-Schalter nachgeschaltetete LS-Schalter ist aus).
Wenn ich Neutralleiter und Leiter vom Ausgang des FI abklemme, geht der FI an. (Der FI wird von unten gespeist, oben sind die Ausgänge.)
Ich gehe von einer leitenden Verbindung zwischen Nullleiter und PE aus.
1.) Oder kann das noch andere Ursachen haben?
Es sind mir im Moment keine Geräte mehr bekannt, die noch an diesem Stromkreis angeschlossen sind. Falls das stimmt:
2.) Ist es richtig, dass der FI sich einschalten lässt, wenn zwar PE und N miteinander vertauscht sind, aber an dem Stromkreis kein Gerät angeschlossen ist? (Die Antwort müsste selbstverständlich "ja" lauten, aber ich würde gerne sicher gehen...
Ok, vielleicht doch ja, aber... Es kann natürlich ein Kurzschluss zwischen PE und N auch dann sein, wenn keine Geräte angeschlossen sind.
3.) Wie kann ich den Fehler sinnvoll Schritt für Schritt eingrenzen? Welche Messmethoden und Messgerät können hier sinnvoll sein? Gerne auch Messmethoden ohne spezielle Messgeräte (da gerade Wochenende ist, bekomme ich Messgeräte nur mit viel Aufwand und extra Kosten besorgt).
Ich habe den Hinweis gefunden mit einer Leckstrom-Zange den Fehler einzugrenzen (siehe http://www.elektrikforum.de/ftopic17056.html )
Die hager-3fach-Steckdosen für BR-Kanal von hager, haben WAGO-Eingänge. Ich habe die Stecker aus den Steckdosen rausgezogen und an dem einen Stecker wo ich zwei Kabel an einem Stecker hatte habe ich eines der beiden Kabel entfernt.
Bin sehr gespannt auf Eure Erfahrungen, Tipps und Hinweise,
viele Grüße,
lupo
Re: Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
Hallo,
ich vermute du hast entweder an einer Steckdose N und PE zusammen unter eine Klemme gesteckt
Oder du hast den N beim Einbau irgendwo eingeklemmt.
ich vermute du hast entweder an einer Steckdose N und PE zusammen unter eine Klemme gesteckt
Oder du hast den N beim Einbau irgendwo eingeklemmt.
- Chemnitzsurfer
- Beiträge: 7858
- Registriert: So 11. Aug 2013, 14:10
- Wohnort: Chemnitz (OT Hutholz)
- Kontaktdaten:
Re: Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
Denke auch, das du entweder irgendwo einen Verbindung N-PE / L-PE hast ( bei L-PE reicht ja schon einen beschädigte Isolierung, damit da die 18-23 mA fließen die ein normaler 30mA RCD braucht um auszulösen.
Würde mal einen Isolationsmessung alles gegen alles mit 500V machen.
Würde mal einen Isolationsmessung alles gegen alles mit 500V machen.
Re: Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
Die Dosen nochmal rausnehmen und genau anschauen.
-beschädigte Drähte /Scheuerstellen
-(feuchter) Siff auf den Drähten
-leitfähige Fremdkörper (hatte mal ein feines Bohrspänelametta auf nem Schuko kleben...)
-falsche Belegung (passiert selbst den besten mal)
-irgendwo eine Dose mit klassischer Nullung übersehen
-schon in der Ursprungsinstallation vertauschte Leiterfarben
-Feder der Kindersicherung hat sich selbstständig gemacht
-...
-beschädigte Drähte /Scheuerstellen
-(feuchter) Siff auf den Drähten
-leitfähige Fremdkörper (hatte mal ein feines Bohrspänelametta auf nem Schuko kleben...)
-falsche Belegung (passiert selbst den besten mal)
-irgendwo eine Dose mit klassischer Nullung übersehen
-schon in der Ursprungsinstallation vertauschte Leiterfarben
-Feder der Kindersicherung hat sich selbstständig gemacht
-...
Re: Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
Danke Jungs für Eure antworten! Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und dabei gehöre ich noch nicht Mal zu den besten Aber gut ist ja häufig gut genug...
Als erstes prüfe ich mal ob ich es wirklich geschafft habe irgendwo N und PE auf die selbe Klemme zu legen. Wäre sehr froh über so einen Deppen-Fehler, dann bin ich nämlich bald fertig.
Danke Euch!
Als erstes prüfe ich mal ob ich es wirklich geschafft habe irgendwo N und PE auf die selbe Klemme zu legen. Wäre sehr froh über so einen Deppen-Fehler, dann bin ich nämlich bald fertig.
Danke Euch!
Re: Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
Ich habe jetzt alle Wago Winsta Stecker geöffnet und entfernt. Habe jetzt an allen Kabeln an denen ich dran war blanke Kabel aus der Wand hängen. Trotzdem löst der FI weiterhin aus. Mein Nachbar, der seite Jahren als Elektriker arbeitet und somit mehr Erfahrung hat als ich, hat mir gerade den Tipp gegeben die Unterverteilung spannungsfrei zu schalten, dann alle 1,5er / 2,5er N-Leiter zu trennen, Spannung wieder an, dann nacheinander die N-Leiter wieder auflegen und gucken wann der FI fliegt.
Re: Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
So, es ist der Stromkreis "45W" an dem ich auch gearbeitet habe. Sobald ich eine der Steckdosen der 45 einen Stecker stecke, fliegt der FI vom Stromkreis "24" raus. Ich habe auch hier den Stecker geöffnet. Ich habe aber in der mitte die zwei PE, auf der einen Seite die zwei blauen, auf der anderen Seite die zwei braunen. Ich kann da keinen Fehler erkennen.
Überleg jetzt ob der Elektriker vor mir PE und N falsch angeschlossen hat. Habt ihr dazu noch einen Tipp wie ich das prüfe? Ausser meinem Duspol habe ich im Moment keine Messgeräte da. Wenn was anderes benötigt wird, kann ich das erst nächste Woche testen.
Überleg jetzt ob der Elektriker vor mir PE und N falsch angeschlossen hat. Habt ihr dazu noch einen Tipp wie ich das prüfe? Ausser meinem Duspol habe ich im Moment keine Messgeräte da. Wenn was anderes benötigt wird, kann ich das erst nächste Woche testen.
-
- Beiträge: 177
- Registriert: Mo 12. Aug 2013, 03:06
- Wohnort: nähe Minden (Ostwestfalen)
Re: Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
Hallo,
sicher, dass der N von deinem Stromkreis zurück über den FI geführt wird? Nicht das du irgendwo einen Bypass gelegt hast oder einen "falschen" N angeklemmt hast (anderer Stromkreis) ... Mach doch mal Bilder und Skizzen - beim Dokuschreiben fällt es dir vieleicht selber schon auf.
Der FI ist aber ok?
Gruß
PS: Hast du im Schaltschrank Reihenklemmen? Geht dein Kreis auch sicher zurück über den FI bzw. von diesem ab?
sicher, dass der N von deinem Stromkreis zurück über den FI geführt wird? Nicht das du irgendwo einen Bypass gelegt hast oder einen "falschen" N angeklemmt hast (anderer Stromkreis) ... Mach doch mal Bilder und Skizzen - beim Dokuschreiben fällt es dir vieleicht selber schon auf.
Der FI ist aber ok?
Gruß
PS: Hast du im Schaltschrank Reihenklemmen? Geht dein Kreis auch sicher zurück über den FI bzw. von diesem ab?
Zuletzt geändert von Cluster One am Sa 15. Jul 2017, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
dann würd ich mal sagen, stückchenweise anklemmen.
Vielleicht liegt irgendwo noch ein abgeschnittenes und ungesichertes Ende rum?
Vielleicht liegt irgendwo noch ein abgeschnittenes und ungesichertes Ende rum?
Re: Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
Hört sich stark nach einem falschen N an. Kontrolliere mal ob der N auch wirklich über den RCD geht.
Re: Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
Andere Boshafte Variante die ich mal hatte:
Weidmüller Reihenklemmen immer brav braun blau ge/gn braun blau....
Nach 1,5 Tagen suchen, die ge/gn rausgelöst, auf eine extra Sammelschiene gelegt und Ruhe war. Scheinbar hatte eine ge/gn Klenmme beim festziehen sich mit einer spitzen Kante in die Isolierung der N-Klemme hineingebohrt und dort ausreichend Kriechstrom drüber geschickt.
Weidmüller Reihenklemmen immer brav braun blau ge/gn braun blau....
Nach 1,5 Tagen suchen, die ge/gn rausgelöst, auf eine extra Sammelschiene gelegt und Ruhe war. Scheinbar hatte eine ge/gn Klenmme beim festziehen sich mit einer spitzen Kante in die Isolierung der N-Klemme hineingebohrt und dort ausreichend Kriechstrom drüber geschickt.
Re: Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
Liebe Leute,
hier kommt des Rätsels Lösung. Ich hatte an dem Verteilerkasten ja gar nichts geändert. Nur an den Steckdosen. Und dort hatte ich an 2 unterschiedlichen Steckdosen unterschiedliche Stromkreise. Sowie 2 Kabel die jeweils weitergeführt wurden zu weiteren Steckdosen.
Die Fehler die ich Freitag-Nacht vollkommen übermüdet gemacht habe:
1. Übermüdet arbeiten
2. Kabel nicht beschriften vor der Demontage der alten Steckdosen
3. Kabel einfach nach Länge zugeordnet (jeweils zuleitung und weiterführende leitung). Die zwei langen Kabel an eine Steckdose und die zwei kurzen Kabel an eine Steckdose. War aber leider falsch. Ich hatte zwei Stromkreise parallel geschaltet und zwei weiterführende Kabel parallel geschaltet. Da die beiden Stromkreise zufällig die selbe Phase hatten, ist mir kein LS-Schalter geflogen. Aber immer wenn ich einen Verbrauchen eingeschaltet habe, ist der FI-Schalter von einem der beiden Stromkreise geflogen. Der FI-Schalter von dem anderen Stromkreis ist nicht geflogen weil: es gab für diese Steckdose noch gar keinen FI.
Rein theoretisch interessiert mich jetzt noch sehr, ob ein angeschlossenes Gerät für den Zeitraum bis zum Auslösen des LS-Schalter 400-Volt abbekommen hätte, wenn ich nicht zwei mal die selbe Phase sondern zwei unterschiedliche Phasen angeschlossen hätte.
Dadurch dass ich die Thread-Benachrichtigung nicht aktiv hatte, habe ich auf die letzten Nachrichten nicht reagiert.
Ein fettes Danke für Eure Ideen und Vorschläge!
Viele Grüße,
lupo
hier kommt des Rätsels Lösung. Ich hatte an dem Verteilerkasten ja gar nichts geändert. Nur an den Steckdosen. Und dort hatte ich an 2 unterschiedlichen Steckdosen unterschiedliche Stromkreise. Sowie 2 Kabel die jeweils weitergeführt wurden zu weiteren Steckdosen.
Die Fehler die ich Freitag-Nacht vollkommen übermüdet gemacht habe:
1. Übermüdet arbeiten
2. Kabel nicht beschriften vor der Demontage der alten Steckdosen
3. Kabel einfach nach Länge zugeordnet (jeweils zuleitung und weiterführende leitung). Die zwei langen Kabel an eine Steckdose und die zwei kurzen Kabel an eine Steckdose. War aber leider falsch. Ich hatte zwei Stromkreise parallel geschaltet und zwei weiterführende Kabel parallel geschaltet. Da die beiden Stromkreise zufällig die selbe Phase hatten, ist mir kein LS-Schalter geflogen. Aber immer wenn ich einen Verbrauchen eingeschaltet habe, ist der FI-Schalter von einem der beiden Stromkreise geflogen. Der FI-Schalter von dem anderen Stromkreis ist nicht geflogen weil: es gab für diese Steckdose noch gar keinen FI.
Rein theoretisch interessiert mich jetzt noch sehr, ob ein angeschlossenes Gerät für den Zeitraum bis zum Auslösen des LS-Schalter 400-Volt abbekommen hätte, wenn ich nicht zwei mal die selbe Phase sondern zwei unterschiedliche Phasen angeschlossen hätte.
Dadurch dass ich die Thread-Benachrichtigung nicht aktiv hatte, habe ich auf die letzten Nachrichten nicht reagiert.
Ein fettes Danke für Eure Ideen und Vorschläge!
Viele Grüße,
lupo
Re: Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
Die letzte Frage solltest Du Dir selbst beantworten können - wenn vorher keine zwei Phasen an den Steckdosenzuleitungen anlagen, wie sollen die dann jetzt auf einmal dahin kommen?`Dazu hättest Du einen der N's in der Verteilung auf eine Phase klemmen müssen, solange die N's noch irgendwo - vor oder nach dem RCD - N waren und die zum RCD-geführten N gehörenden L's auch über diesen gingen ist das eigentlich nicht möglich.
Mit N-Verbindung zwischen zwei Steckdosen unterschiedlicher Phasen, die dann aber nirgendwo hin geht könntest Du zwei Geräte in Reihe an 400 hinbekommen, aber das ist jetzt etwas viel konstruiert...
Mit N-Verbindung zwischen zwei Steckdosen unterschiedlicher Phasen, die dann aber nirgendwo hin geht könntest Du zwei Geräte in Reihe an 400 hinbekommen, aber das ist jetzt etwas viel konstruiert...
-
- Beiträge: 3261
- Registriert: Mo 12. Aug 2013, 19:47
Re: Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
Zwei verschiedene Phasen kann man auf eine Leitung klemmen, ohne daß die LS (sofort) auslösen. Erst bei drei Phasen fliegt dann mindestens einer. Dadurch würde sich die Zeit, in der Spannung auf dem Kabel ist, gegenüber einer Phase verlängern (somit stiege die Durchschnittsspannung (->Steigerung der Durchschnittsleistung), nicht aber die Spitzenspannung). Allerdings fließt dann ja auch Strom in die jeweils andere Phase (welche halt gerade die niedrigere Spannung führt), so daß vermutlich insgesamt sogar erheblich weinger Leistung verfügbar wäre. Insofern sehe ich kein Potential für Überspannung. (Wortspiel )
Was ich aber nicht verstehe: wenn Du dieselbe Phase über zwei LS führst, von denen einer mit RCD gesichert ist, wie kann der dann einen Fehlerstrom feststellen? Erkennt der, daß mehr Strom über den N zurückkommt, als durch den zugehörigen L hinfließt, oder sind das komplett getrennte Phasen, die nur zufällig dieselbe Phasenlage haben, aber aus einer anderen Quelle stammen?
Was ich aber nicht verstehe: wenn Du dieselbe Phase über zwei LS führst, von denen einer mit RCD gesichert ist, wie kann der dann einen Fehlerstrom feststellen? Erkennt der, daß mehr Strom über den N zurückkommt, als durch den zugehörigen L hinfließt, oder sind das komplett getrennte Phasen, die nur zufällig dieselbe Phasenlage haben, aber aus einer anderen Quelle stammen?
Re: Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
Sorry, aber das ist (größtenteils) Käse. Zwischen zwei Phasen liegt eine Spannung von 400 V. Wenn die auf eine Ader geklemmt werden ist das ein satter Kurzschluss. Wenn dann kein LS kommt sind die entweder kaputt oder aber der Schleifenwiderstand ist so hoch, das kaum Kurzschlussstrom fließt, was aber bedeuten würde, das Leitungen und/Absicherung völlig falsch dimensioniert sind. Dann würde der LS vermutlich auch bei einem Kurzschluss L-N nicht kommen.Name vergessen hat geschrieben:Zwei verschiedene Phasen kann man auf eine Leitung klemmen, ohne daß die LS (sofort) auslösen. Erst bei drei Phasen fliegt dann mindestens einer. Dadurch würde sich die Zeit, in der Spannung auf dem Kabel ist, gegenüber einer Phase verlängern (somit stiege die Durchschnittsspannung (->Steigerung der Durchschnittsleistung), nicht aber die Spitzenspannung). Allerdings fließt dann ja auch Strom in die jeweils andere Phase (welche halt gerade die niedrigere Spannung führt), so daß vermutlich insgesamt sogar erheblich weinger Leistung verfügbar wäre. Insofern sehe ich kein Potential für Überspannung. (Wortspiel )
Potential für Überspannung sehe ich aber trotzdem nicht.
-
- Beiträge: 3261
- Registriert: Mo 12. Aug 2013, 19:47
Re: Fehlersuche: FI / RCD bzw FI/LS / RCBO löst aus
Das kommt davon, wenn man Einzelfälle verallgemeinert. Macht Sinn, daß das am Schleifenwiderstand gelegen hat und nicht an der
Phasenlage.
Phasenlage.