Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Do 6. Okt 2022, 11:03
von Blechei
Ich soll zwei Klimaanlagen abbauen, die haben einen jetzt stillgelegten Serverraum gekühlt.
Zwischen "Warm" und "Kalt" sind etwa 70m Verrohrung, drinne ist R407C.
Wir haben Vacuumpumpe, ne billich Monteurhilfe mit ein paar Adabtern bzw Schraubfittingen
und div. Propanflaschen.
Frage: Gibts so eine Art rundumsorglos Sortiment an Verschraubungen?
Weil der Warmteil nur mit Krabbelei zu erreichen ist würde ich ungern die Arbeit unterbrechen
nur weil wieder irgendeine blöde Verschraubung nicht paßt oder fehlt.

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Do 6. Okt 2022, 11:34
von Sir_Death
Sollen die irgendwo wieder in Betrieb gehen?

Dann eventuell nicht entleeren, sondern Pump-Down machen
viewtopic.php?t=6798

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Do 6. Okt 2022, 12:14
von sirell
Pumpdown würde ich nicht empfehlen wenn die Klima größer ist.
Die 70m Kältemittel werden auch nicht in den Verflüssiger passen.

Wenn du das KM "umwidmen" willst geht das mit den Propanflaschen.
Annehmen wird das aber wahrscheinlich keiner zur Entsorgung.
Die Vakuumpumpe hilft dir nicht viel (abgesehen vom Flaschen leer machen).
Du brauchst ein Absauggerät das dir alles in die Flasche drückt.

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Do 6. Okt 2022, 14:40
von Blechei
Ich hab da kein monetäres Interesse, ist eher so gedacht das KM da ist falls wer was braucht.
So ganz billig ist das Zeug ja nicht. Und die 4 Kisten gehen sehr wahrscheinlich zu wer wills haben.
Genauere Daten zu den Geräten gibts nach der Kraxeltour. Die Dinger wurden von HenningSanofi
geordert, da wurde nur das Beste vom Besten vom Besten verbaut;-)

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Do 6. Okt 2022, 16:47
von Alexander470815
Kältemittel absaugen ohne Absaugstation geht halt nicht.
Pumpdown geht bei der länge auch eher nicht.
Bei R407c muss man auch die komplette Füllung absaugen da man sonst eine undefinierte Mischung hat.

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Do 6. Okt 2022, 17:49
von Wulfcat
Angelehnt an die Frage, von einem Kältetechnik Dau.......
Vakuumpumpe.. Klar Zum Entleeren von Flaschen, Wo drin man Kältemittel Lagern Will, aber auch zum Entleeren von Systemen, die man Später wider mit Kältemittel Füllen will.......
Zum Entleeren von Systemenvon Kältemittel(und zur gewinnung/widerverwendung selbigem),kann man dazu nicht nen Kühlschrankkompressor benutzen um das Zeug in Flaschen zu Drücken????????

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Do 6. Okt 2022, 18:34
von sirell
Wulfcat hat geschrieben: Do 6. Okt 2022, 17:49 Zum Entleeren von Systemenvon Kältemittel(und zur gewinnung/widerverwendung selbigem),kann man dazu nicht nen Kühlschrankkompressor benutzen um das Zeug in Flaschen zu Drücken????????
Ja, aber möglichst nur Gasförmig und man muss es nach dem Verdichten abkühlen, sonst passt nicht viel in die Flasche.
Und bei größeren Systemen wird das eine Ewigkeit dauern...

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Do 6. Okt 2022, 20:33
von Hightech
An so einer großen Anlage sind doch sicher Ventile an der Hochdruckseite.
Wenn man dahinter dicht macht, könnte doch der Verdichter der Anlage das Zeug in die Pulle drücken.

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Do 6. Okt 2022, 20:47
von Silvio
Witzigerweise habe ich heute eine kleine Klimaanlage mit einer Eigenbauabsaugeinrichtung abgesaugt. Erste Erfahrung im Klimabereich (freu). Bei mir ging es nicht mal so schnell.
viewtopic.php?f=14&t=20432&p=436471#p436471
Wie viel Kühlmittel wird in deiner Anlage drin sein? bei 70 m Rohren dazwischen?
Du kannst absaugen und verkaufen ;-)

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Do 6. Okt 2022, 21:22
von Alexander470815
Bei großen Anlagen geht mit dem Verdichter in die Flasche drücken auch wieder nicht.
So ein 1/4" Schlauch hat einfach zu wenig Durchlass und ohne Verflüssiger danach ist die Flasche sowieso in 0,nix überhitzt.

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Mo 10. Okt 2022, 13:28
von Blechei
Alexander470815 hat geschrieben: Do 6. Okt 2022, 16:47 Bei R407c muss man auch die komplette Füllung absaugen da man sonst eine undefinierte Mischung hat.
Wenn ich also in mehrere Gasflaschen nacheinander absauge ist in jeder eine etwas andere Mischung?

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Mo 10. Okt 2022, 13:54
von Alexander470815
Ja davon ist auszugehen.

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Mo 10. Okt 2022, 14:17
von Blechei
---Kagge;-((

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Mo 10. Okt 2022, 14:38
von Hightech
Alexander470815 hat geschrieben: Mo 10. Okt 2022, 13:54 Ja davon ist auszugehen.
Wer erfindet nur so einen Mist.

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Mo 10. Okt 2022, 14:39
von Gary
Hightech hat geschrieben: Mo 10. Okt 2022, 14:38
Alexander470815 hat geschrieben: Mo 10. Okt 2022, 13:54 Ja davon ist auszugehen.
Wer erfindet nur so einen Mist.
Die pöhse Industrie

Re: Fittinge zum Kältemittel absaugen

Verfasst: Mo 10. Okt 2022, 14:48
von sirell
Hightech hat geschrieben: Mo 10. Okt 2022, 14:38
Alexander470815 hat geschrieben: Mo 10. Okt 2022, 13:54 Ja davon ist auszugehen.
Wer erfindet nur so einen Mist.
Das Kältemittel oder das es sich entmischt ?
Du Pont wäre ein möglicher Erfinder. Und Zeotrope Gemische sind halt so.
Neben Volumetrischer Kälteleistung ist der Öltransport ein Grund für die Mischerei. Man wollte halt R22 ersetzen.

Die 4xxer Kältemittel nachfüllen ist ja das gleiche Problem. Wenn zu viel fehlt weiß man nicht mehr was genau drin ist.
Für die Profis ist das ja kein Problem weil entweder flüssig gefüllt wird, komplett abgesaugt oder komplett neu befüllt wird/werden soll.