Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Hallo,
hier gibt es ja auch ein paar Propan Gurus also Versuche ich es Mal. Ich habe eine Art Grill aber mit einfach einer Platte oben drauf. Der Gashahn hat 3 Stellungen:
Starterflamme (ganz klein nur auf flammwächter gerichtet)
Mittel
Volldampf
Der hat auch ein Flammwächter gegen auströmendes Gas. Soweit so klar. Brenner zündet auch top. Brennt auch gut. Kann auch zwischen den 3 Stufen hin und her schalten. Hier mein Problem: wenn ich lange auf starterflamme bin geht irgendwann das Gas aus weil der flammwächter anspricht. Dann mache ich den kurz mit einem Feuerzeug heiß und es geht sofort wieder. Als wenn mein Propan einfach zu "kalt" brennt. Gibt es flammwächter die bei tieferen Temperaturen öffnen?? Flammwächter habe ich schon Par Mal getauscht, keine Änderung. Betreibe den Brenner draußen, falls das wichtig ist.
Grüße
hier gibt es ja auch ein paar Propan Gurus also Versuche ich es Mal. Ich habe eine Art Grill aber mit einfach einer Platte oben drauf. Der Gashahn hat 3 Stellungen:
Starterflamme (ganz klein nur auf flammwächter gerichtet)
Mittel
Volldampf
Der hat auch ein Flammwächter gegen auströmendes Gas. Soweit so klar. Brenner zündet auch top. Brennt auch gut. Kann auch zwischen den 3 Stufen hin und her schalten. Hier mein Problem: wenn ich lange auf starterflamme bin geht irgendwann das Gas aus weil der flammwächter anspricht. Dann mache ich den kurz mit einem Feuerzeug heiß und es geht sofort wieder. Als wenn mein Propan einfach zu "kalt" brennt. Gibt es flammwächter die bei tieferen Temperaturen öffnen?? Flammwächter habe ich schon Par Mal getauscht, keine Änderung. Betreibe den Brenner draußen, falls das wichtig ist.
Grüße
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Um den ganzen Brenner ist ein doppelwandigen Edelstahlgehäuse. Luft kann unten rein und Abgas oben raus. Wind also eigentlich ausgeschlossen. Aber die Idee mit dem Leitblech ist gut. Vielleicht muss der flammwächter eingepackt werden das ihm wärmer wird?!
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Gibt es vielleicht eine einstellschraube an der man die Pilotflamme etwas höher stellen kann? manche Gasventile haben sowas.
- Desinfector
- Beiträge: 11040
- Registriert: Mo 12. Aug 2013, 07:50
- Wohnort: ___3,1415(...)___
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
ein Kapillarrörchen zum Wächter führen, das von der "Hauptflamme" etwas Gas abzweigt und das verbrennt am Wächter
und hält den damit warm.
Ich geh mal davon aus, dass bei einem Grill soweit einer immer nah genug dabei ist, ohne dass man den dann als unbewacht bezeichnen würde.
und hält den damit warm.
Ich geh mal davon aus, dass bei einem Grill soweit einer immer nah genug dabei ist, ohne dass man den dann als unbewacht bezeichnen würde.
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Ich gucke Mal ob es so eine einstellschraube gibt. Das mit dem Feature weiß ich leider nicht. Ich muss wohl Mal rausfinden was für ein Gashahn das eigentlich ist.
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Noch eine Idee:
Ich hab mir gerade einen Gasheizofen gekauft. Der hat eine Sauerstoffmangelsicherung. Die besteht aus einer Pilotflamme, die im Normalfall friedlich auf Ihrem Röhrchen brennt und das Flammwächterthermoelement heiß hält. Nimmt jetzt der Sauerstoffgehalt ab, hebt das Flämmchen vom Rohr ab und brennt etwas weiter oben weiter. Dadurch kühlt das Thermoelement ab und stellt den Ofen ab.
Vielleicht reicht die Wärme der Pilotflamme nicht um einen ordentliche Konvektion in Deinem Grill aufrecht zu erhalten und der Sauerstoffgehalt im Grill nimmt ab -> Flamme hebt ab -> geht aus.
Ich hab mir gerade einen Gasheizofen gekauft. Der hat eine Sauerstoffmangelsicherung. Die besteht aus einer Pilotflamme, die im Normalfall friedlich auf Ihrem Röhrchen brennt und das Flammwächterthermoelement heiß hält. Nimmt jetzt der Sauerstoffgehalt ab, hebt das Flämmchen vom Rohr ab und brennt etwas weiter oben weiter. Dadurch kühlt das Thermoelement ab und stellt den Ofen ab.
Vielleicht reicht die Wärme der Pilotflamme nicht um einen ordentliche Konvektion in Deinem Grill aufrecht zu erhalten und der Sauerstoffgehalt im Grill nimmt ab -> Flamme hebt ab -> geht aus.
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Vielleicht Verwendest Du einen falschen Druckregler ?
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Alles 50 mbar. Das sollte passen
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Ich habe den Flammenwächter im Campingkocher ein Fähnchen aus Kupferblech verpasst. Das ist so gebogen, das es über 3 Flammchen reicht.
Ggf. Kann bei dir auch das Ventil einen weg haben.
Ich nehme an hast das nicht mit getauscht?
Grüße Jan
Ggf. Kann bei dir auch das Ventil einen weg haben.
Ich nehme an hast das nicht mit getauscht?
Grüße Jan
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Welches Ventil? Meinst du den ganzen Gashahn?
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Da wo der Flammenwächter in den Gashahn geht. Da ist ein kleines Ventil drin.
Das muss sauber sein.
Grüße Jan
Das muss sauber sein.
Grüße Jan
-
- Beiträge: 4648
- Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
- Wohnort: Regensburg
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Flammwächter bestehen meist aus einem Thermoelement und einem Magnetventil. Das Ventil wird jedoch manuell geöffnet und der Strom vom Thermoelement hält es dann in offener Stellung.
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Kann man eigentlich, für mehr Strom, flammwächter parallel schalten?
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Das ist keine so gute Idee.
Denn Thermoelement und Ventil sind aufeinander abgestimmt.
Grüße Jan
Denn Thermoelement und Ventil sind aufeinander abgestimmt.
Grüße Jan
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Diese Abstimmung ist wohl schon lange in die Brüche gegangen
Ist schon mehrmals das Thermoelement getauscht worden. Dachte solange es den gleichen M10x1 Anschluss hat passt es.
Ist schon mehrmals das Thermoelement getauscht worden. Dachte solange es den gleichen M10x1 Anschluss hat passt es.
- Bastelbruder
- Beiträge: 11567
- Registriert: Mi 14. Aug 2013, 18:28
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Ich denke daß an dem Thermoelement nicht viel abzustimmen ist. Der Fühler besteht aus zwei unterschiedlichen Metallen (bei allen Modellen weltweit immer dieselben), und der Ventilmagnet braucht einen bestimmten Haltestrom, der direkt vom Drahtquerschnitt der Kapillare mitbestimmt wird.
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
Hier gibt es 2 Typen 100mA und 10mA.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 23. Nov 2022, 22:02 Ventilmagnet braucht einen bestimmten Haltestrom, der direkt vom Drahtquerschnitt der Kapillare mitbestimmt wird.
Das eine Ventil hat ca. 35mOhm und der zweite ca.350 mOhm.
Alternativ kann es auch ein korrodierter Ventilsitz sein.
Denn er außen Pol des Thermoelement wird auf den Ventilsitz geleitetet
Grüße Jan
Re: Flammwächter Propanbrenner geht manchmal aus
die Thermoelemente und Magnetventile arbeiten mit geringen spannungen. da muss man beim zusammenschrauben auf sauberkeit an den kontaktflächen achten und auch falls die masse über den brenner geht, auch verschraubung von brenner mit ventil schön sauber und leitfähig halten.