Thermorelais in Speicherheizung
Moin,
ich habe neulich in einer Speicherheizung ein Thermorelais als tot diagnostiziert (sowas : https://www.conrad.de/de/p/glen-dimplex ... 44160.html)
In Nachtspeichern, wo dieses Ding vielleicht noch mit einem Thermostat gesteuert wird mag mir die Funktion ja noch einleuchten. In dieser Anlage wird das Teil aber mit einem Freigabesignal angesteuert und dasselbe Signal geht auf die Arbeitskontakte, die dann die Ladeschütze schalten. Damit ist das Teil ja irgendwie nichts als eine kurze Verzögerung.
Hatte der Hersteller einfach nur zu viele davon?
ich habe neulich in einer Speicherheizung ein Thermorelais als tot diagnostiziert (sowas : https://www.conrad.de/de/p/glen-dimplex ... 44160.html)
In Nachtspeichern, wo dieses Ding vielleicht noch mit einem Thermostat gesteuert wird mag mir die Funktion ja noch einleuchten. In dieser Anlage wird das Teil aber mit einem Freigabesignal angesteuert und dasselbe Signal geht auf die Arbeitskontakte, die dann die Ladeschütze schalten. Damit ist das Teil ja irgendwie nichts als eine kurze Verzögerung.
Hatte der Hersteller einfach nur zu viele davon?
- Bastelbruder
- Beiträge: 11548
- Registriert: Mi 14. Aug 2013, 18:28
Re: Thermorelais in Speicherheizung
Das Freigabesignal kommt bei hunderten Heizungen Millisekundengleich an. Thermorelais verteilen den Event zumindest beim Einschalten noch etwas. Bei manchen Steuerungen ist noch eine Uhr dabei, die den Einschaltpunkt weiter verschiebt. Das Ausschalten erfolgt sowieso individuell, in Grenzfällen wird sogar noch kurze Zeit mit dem teuren Strom geheizt.
Re: Thermorelais in Speicherheizung
Kann das Ding vielleicht ne Art Temperatursicherung sein?
-
- Beiträge: 4646
- Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
- Wohnort: Regensburg
Re: Thermorelais in Speicherheizung
Nein, da es nur ein Kaltleiter zur Beheizung und ein Bimetall als Aktuator enthält. Bei Erwärmung besteht ja eine positive Rückkopplung, also das Bimetall wirkt noch stärker in Richtung "ein". Eine Temperatursicherung kann dieses Bauteil allein durch die thermische Verzögerung nicht realisieren. Ein Bauteil dieser Art, nur viel kleiner, haben viele Abluftgebläse in Bädern/Aborten; dort wird der Kaltleiter zusammen mit der Raumbeleuchtung bestromt und der Kontakt schaltet den Lüftermotor. Damit ist eine Einschaltverzögerung von ca. 0.5…1 Minute und eine mehrminütige Ausschaltverzögerung möglich - nicht veränderbar bzw. mit gewisser Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur.
Re: Thermorelais in Speicherheizung
Also ne Einschaltverzögerung?
Re: Thermorelais in Speicherheizung
Hab sowas mal an einer Maschine gesehen. Dort hat es den Druckschalter zur Überwachung der Ölpumpe überbrückt.
Bei Einschalten ist ja noch kein Öldruck da - logisch.
Bei Einschalten ist ja noch kein Öldruck da - logisch.
Re: Thermorelais in Speicherheizung
Hallo,
das wird sicherlich ein Temperturbegrenzer sein der im Falle des Versagens der Steuerung die letzte Instanz vor dem Vollbrand darstellt.
In meiner Bude waren bis 1988 Speicherheizungen drin. Die AEG Steuerung hat die Aufladung nach Aussentemperatur gesteuert. Der im Ofen verbaute Fühler hat an die Steuerung zurückgemeldet.
Als Sicherheitsthermostat war sowas ähnliches verbaut welches abgebildet ist.
Die Heizungen gingen alle gemeinsam ans Netz. Waren die Öfen leergenuckelt waren ca 30kW auf einmal eigeschaltet. Macht auch nix ist ja nur ohmsche Last. Beim Einschalten des DE wurden die Heizkreise abgeschaltet.
Im Winter gab es auch mal am Tage Freigaben für den Ladekreis. Der Zähler hatte 2 Zählwerke, d.h, es gab nur einen Zähler für die ganze Bude. Die Schaltsignale kamen aus einem Rundsteuerempfänger.
73
Wolfgang
das wird sicherlich ein Temperturbegrenzer sein der im Falle des Versagens der Steuerung die letzte Instanz vor dem Vollbrand darstellt.
In meiner Bude waren bis 1988 Speicherheizungen drin. Die AEG Steuerung hat die Aufladung nach Aussentemperatur gesteuert. Der im Ofen verbaute Fühler hat an die Steuerung zurückgemeldet.
Als Sicherheitsthermostat war sowas ähnliches verbaut welches abgebildet ist.
Die Heizungen gingen alle gemeinsam ans Netz. Waren die Öfen leergenuckelt waren ca 30kW auf einmal eigeschaltet. Macht auch nix ist ja nur ohmsche Last. Beim Einschalten des DE wurden die Heizkreise abgeschaltet.
Im Winter gab es auch mal am Tage Freigaben für den Ladekreis. Der Zähler hatte 2 Zählwerke, d.h, es gab nur einen Zähler für die ganze Bude. Die Schaltsignale kamen aus einem Rundsteuerempfänger.
73
Wolfgang
Re: Thermorelais in Speicherheizung
Die nicht so klar definierte Verzögerung zum "Dithern" der Lastspitze klingt plausibel.
Übertemperaturbegrenzung sicher nicht, das Ding ist komplett autark, hat keine Verbindung zu den Speichersteinen und sitzt neben den Schützen im Schaltkasten. Das kann nichts außer an wenn warm, und warm macht im alten Teil ein 4k-Drahtwiderstand, im Neuen vermutlich ein PTC.
Übertemperaturbegrenzung sicher nicht, das Ding ist komplett autark, hat keine Verbindung zu den Speichersteinen und sitzt neben den Schützen im Schaltkasten. Das kann nichts außer an wenn warm, und warm macht im alten Teil ein 4k-Drahtwiderstand, im Neuen vermutlich ein PTC.