N mit 4-poligem Schütz schalten?
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 23:44
Ich finde im Netz dazu leider keine wirklich belastbaren Infos.
Wenn ich zum Beispiel eine Werkstatt mit einem Schütz spannungsfrei schalten will, schalte ich dann den N über den meist 4-poligen Schütz ebenfalls mit ab?
Dafür spricht, dass das Stromnetz sauber und komplett getrennt ist.
Dagegen spricht, dass ich keinen Schütz finde, der einen voreilenden Lastkontakt für den N hat.
Aber ist das wirklich so relevant?
Theoretisch kann im ungünstigsten Fall der Schützkontakt für den N als letztes Kontaktieren, dann fehlt für einen kurzen Moment der Sternpunkt und bei ungünstiger Kombination aus großen und kleinen Verbrauchern können bis knapp 400 V an einem Gerät anliegen.
ABB gibt beispielsweise 20 ms als Zeit zwischen Steuerspannung anlegen und Kontakte schalten bzw. 7 ms als Zeit zwischen Steuerspannung wegnehmen und Kontakte öffnen an.
Dann können die Unterschiede zwischen den einzelnen Kontakten ja eigentlich nur im einstelligen Millisekundenbereich liegen, konkrete Angaben liefert ABB dazu nicht.
Kann man das als gleichzeitig schaltend betrachten? Machen die eventuellen wenigen Millisekunden ohne Sternpunkt in der Praxis den meisten Geräten nichts aus?
Was sagen die erfahrenen Praktiker dazu?
Andere Frage zum selben Thema:
Wie macht das ein 5-poliger CEE Stecker?
Der Wikiartikel zum CEE Stecker (https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60309) sagt nur, dass PE voreilend ist.
Der Artikel zum Thema Voreilender Kontakt (https://de.wikipedia.org/wiki/Voreilender_Kontakt) behauptet, dass der CEE Stecker in drei Schritten kontakiert: Erst PE, dann N, dann L1-L3.
Ich habe gerade keinen CEE Stecker zur Hand, mir ist aber bislang nicht aufgefallen, dass der N-Kontakt sich irgendwie von L1-L3 unterscheidet - im Gegensatz zum PE, der deutlich dicker und länger ist.
Wenn ich zum Beispiel eine Werkstatt mit einem Schütz spannungsfrei schalten will, schalte ich dann den N über den meist 4-poligen Schütz ebenfalls mit ab?
Dafür spricht, dass das Stromnetz sauber und komplett getrennt ist.
Dagegen spricht, dass ich keinen Schütz finde, der einen voreilenden Lastkontakt für den N hat.
Aber ist das wirklich so relevant?
Theoretisch kann im ungünstigsten Fall der Schützkontakt für den N als letztes Kontaktieren, dann fehlt für einen kurzen Moment der Sternpunkt und bei ungünstiger Kombination aus großen und kleinen Verbrauchern können bis knapp 400 V an einem Gerät anliegen.
ABB gibt beispielsweise 20 ms als Zeit zwischen Steuerspannung anlegen und Kontakte schalten bzw. 7 ms als Zeit zwischen Steuerspannung wegnehmen und Kontakte öffnen an.
Dann können die Unterschiede zwischen den einzelnen Kontakten ja eigentlich nur im einstelligen Millisekundenbereich liegen, konkrete Angaben liefert ABB dazu nicht.
Kann man das als gleichzeitig schaltend betrachten? Machen die eventuellen wenigen Millisekunden ohne Sternpunkt in der Praxis den meisten Geräten nichts aus?
Was sagen die erfahrenen Praktiker dazu?
Andere Frage zum selben Thema:
Wie macht das ein 5-poliger CEE Stecker?
Der Wikiartikel zum CEE Stecker (https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60309) sagt nur, dass PE voreilend ist.
Der Artikel zum Thema Voreilender Kontakt (https://de.wikipedia.org/wiki/Voreilender_Kontakt) behauptet, dass der CEE Stecker in drei Schritten kontakiert: Erst PE, dann N, dann L1-L3.
Ich habe gerade keinen CEE Stecker zur Hand, mir ist aber bislang nicht aufgefallen, dass der N-Kontakt sich irgendwie von L1-L3 unterscheidet - im Gegensatz zum PE, der deutlich dicker und länger ist.