Gas-Therme defekt / kein Warmwasser
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
Gas-Therme defekt / kein Warmwasser
Ich habe ein „kleines“ Problem in meiner,beruflichen,Mietwohnung.
Mo Nachmittag bis Fr Morgen wohne ich da.
Seit gestern ist die Gastherme ausgefallen.
Macht kein Brauchwasser mehr warm.
Heizwasser funktioniert noch…
Firma,durch Vermieter beauftragt,war heute da.
Quasi wirtschaftlicher TT,da von 1991…
Ersatzteil,wenn es das noch geben sollte,
mindestens 2 Wochen.
Neue Gas-Therme :
Mindestens 3 Monate
Ich habe hier noch einen
Vaillant VEN 5/7-5U rumliegen…
(Druckloser Anschluss)
Kann ich das Teil irgendwie dazu bewegen,
daß ich wenigstens duschen kann ???
Passende Küchenspül-Armatur mit so einem
Ausziehen-Schlauch und Brause ist vorhanden.
Ist nur die Frage :
Reicht das Teil auch zum Duschen ???
Würden an der Mischer-Batterie in der Dusche
(Brause-Anschluss) Kaltwasser auf den Vaillant
geben und dann von dem,über Schlauch-Verlängerung
auf die ND-Armatur gehen
Mo Nachmittag bis Fr Morgen wohne ich da.
Seit gestern ist die Gastherme ausgefallen.
Macht kein Brauchwasser mehr warm.
Heizwasser funktioniert noch…
Firma,durch Vermieter beauftragt,war heute da.
Quasi wirtschaftlicher TT,da von 1991…
Ersatzteil,wenn es das noch geben sollte,
mindestens 2 Wochen.
Neue Gas-Therme :
Mindestens 3 Monate
Ich habe hier noch einen
Vaillant VEN 5/7-5U rumliegen…
(Druckloser Anschluss)
Kann ich das Teil irgendwie dazu bewegen,
daß ich wenigstens duschen kann ???
Passende Küchenspül-Armatur mit so einem
Ausziehen-Schlauch und Brause ist vorhanden.
Ist nur die Frage :
Reicht das Teil auch zum Duschen ???
Würden an der Mischer-Batterie in der Dusche
(Brause-Anschluss) Kaltwasser auf den Vaillant
geben und dann von dem,über Schlauch-Verlängerung
auf die ND-Armatur gehen
- Chemnitzsurfer
- Beiträge: 7859
- Registriert: So 11. Aug 2013, 14:10
- Wohnort: Chemnitz (OT Hutholz)
- Kontaktdaten:
Re: Gas-Therme defekt / kein Warmwasser
5l ist etwas wenig, nach den Tabellen die ich online gefunden habe, sollte es min 30-80l sein, da ein normaler Duschkopf ~10-15l / min Durchsatz hat , also du da gut und gerne 5l/min Warmwasser brauchst.
Selbst die DDR Duschwannen mit interner Pumpe und Boiler hatten 30l Boilervolumen.
Gibt es keinen Herd den man "mal eben" abklemmen könnte? Mit Glück ist der Herdanschluss mit B20 abgesichert wo man nen mittleren DLH dranbasteln könnte.
Selbst die DDR Duschwannen mit interner Pumpe und Boiler hatten 30l Boilervolumen.
Gibt es keinen Herd den man "mal eben" abklemmen könnte? Mit Glück ist der Herdanschluss mit B20 abgesichert wo man nen mittleren DLH dranbasteln könnte.
Re: Gas-Therme defekt / kein Warmwasser
Was für eine Gastherme ist das denn ? In meiner alten Mietwohnung in der Therme in der Wohnung war oft ein Sandkorn im Rädchen welches der Wasserdurchfluss detektiert. Das Rädchen war gesteckt in einem Rotguss Teil mit Drahtbügel gesichert. Hab einige male das Ding kurz vorm auf Arbeit fahren "instandgesetzt". Ich hasse kalt duschen. Später hab ich dann rausgefunden dass das Filterdieb durchstochen war.
-
- Beiträge: 4648
- Registriert: Do 19. Mai 2016, 21:13
- Wohnort: Regensburg
Re: Gas-Therme defekt / kein Warmwasser
Eine Brause läßt sich kaum an einer drucklosen Armatur sinnvoll betreiben. Selbst normale Strahlregler sind nicht einsetzbar, da deren Lochblende einen zu großen Strömungswiderstand aufweist. Daher klatscht bei solchen Anwendungen meist ein undefinierter Schnurstrahl in das Becken und spritzt in alle Himmelsrichtungen breit.
Re: Gas-Therme defekt / kein Warmwasser
Also aus eigener Erfahrung.
Ein 3.5kw kleinDLH an einer vernünftigen Zuleitung (Spannungsabfall!) Mit einem Wassersparduschkopf (hab damals den mit der kleinsten l/min Zahl gekauft) reicht zum (nicht mehr unangenehm) Duschen.
Gerade im Sommer wenn das Leitungswasser noch ein paar Grad wärmer ist.
Aber eigentlich es es doch Job vom Vermieter dafür zu sorgen das irgendwie WW zur verfügung steht?
Das ist ja irgendwie derr Sinn von mieten gegenüber kaufen
Ein 3.5kw kleinDLH an einer vernünftigen Zuleitung (Spannungsabfall!) Mit einem Wassersparduschkopf (hab damals den mit der kleinsten l/min Zahl gekauft) reicht zum (nicht mehr unangenehm) Duschen.
Gerade im Sommer wenn das Leitungswasser noch ein paar Grad wärmer ist.
Aber eigentlich es es doch Job vom Vermieter dafür zu sorgen das irgendwie WW zur verfügung steht?
Das ist ja irgendwie derr Sinn von mieten gegenüber kaufen
Re: Gas-Therme defekt / kein Warmwasser
Hatta nicht.Mit Glück ist der Herdanschluss mit B20 abgesichert
Gasanschluß in der Küche für Herd
Vaillant irgendwas aus 1991Was für eine Gastherme ist das denn ?
Techniker war ja da
Ich habe eine ND-Armatur für eine Küchenspüle liegen. Mit ausziebarem Brauseschlauch.Eine Brause läßt sich kaum an einer drucklosen Armatur sinnvoll betreiben.
Wasser-Weg:
Dusch-Armatur (KW) -> UTG -> ND-Armatur
Da gebe ich dir grundsätzlich Recht !Aber eigentlich es es doch Job vom Vermieter dafür zu sorgen das irgendwie WW zur verfügung steht?
Das ist ja irgendwie derr Sinn von mieten gegenüber kaufen
Bin ja auch selber Vermieter und kenne die Probleme...
Aber was soll die Dame machen,wenn die ET-Beschaffung 1-2 Wochen dauert ?!
Bzw die Lieferzeit für eine neue Therme min 3 Monate beträgt ?!
Duschen kann ich notfalls nach Feierabend in der Firma.
Aber morgens ist das ziemlich unschön und ich kann
ja auch kein Geschirr abwaschen.
-
- Beiträge: 476
- Registriert: Mo 12. Aug 2013, 09:08
Re: Gas-Therme defekt / kein Warmwasser
Ich vermute eine von 2 Ursachen: Durchflussmessung oder Umschaltung heizkreis-wärmetauscher. Letztere lässt sich mit einer Schraubzwinge umgehen, die Durchflussmessung bestimmt auch irgendwie
- Chemnitzsurfer
- Beiträge: 7859
- Registriert: So 11. Aug 2013, 14:10
- Wohnort: Chemnitz (OT Hutholz)
- Kontaktdaten:
Re: Gas-Therme defekt / kein Warmwasser
Kann der Installateur vll. einen Druckfesten Speicher (30l bekommt man für unter 200€) oder einen Frischwasserstation (Wärmetauscher Heizung-> Warmwasser) neben der Therme spaxen?
Re: Gas-Therme defekt / kein Warmwasser
Wenn die Heizung grundsätzlich noch funktioniert kann das ja nicht so viel sein.
Entweder ein Relais defekt oder sicherlich tote Elkos.
Wenn die seit den 90 ern unauffällig funktioniert hat.
Hab vor einiger Zeit eine nicht mehr zu bekommende Brandmeldeanlage in einer Tischlerei wieder repariert.
Ausfallursache waren nur Elkos die keinerlei Kapazität hatten.
Die Firma wollte alles neu machen.
Natürlich nicht sofort sondern mit langer Vorlaufzeit.
Entweder ein Relais defekt oder sicherlich tote Elkos.
Wenn die seit den 90 ern unauffällig funktioniert hat.
Hab vor einiger Zeit eine nicht mehr zu bekommende Brandmeldeanlage in einer Tischlerei wieder repariert.
Ausfallursache waren nur Elkos die keinerlei Kapazität hatten.
Die Firma wollte alles neu machen.
Natürlich nicht sofort sondern mit langer Vorlaufzeit.
Re: Gas-Therme defekt / kein Warmwasser
Naja aber
wenn die Erkennung des Warmwasserbezuges defekt ist dann springt die Therme im Bedarfsfall nicht an.
wenn die Umschaltung defekt ist dann springt sie an drückt aber die Energie in den Heizkreis anstatt in den Wärmetauscher
(außer das ist nur in Serie geschaltet...)
wenn die Erkennung des Warmwasserbezuges defekt ist dann springt die Therme im Bedarfsfall nicht an.
wenn die Umschaltung defekt ist dann springt sie an drückt aber die Energie in den Heizkreis anstatt in den Wärmetauscher
(außer das ist nur in Serie geschaltet...)