Ich habe die Steuerung meiner Heizungsanlage mit einer UVR1611 neu aufgebaut. Jetzt verrrecken mir reihenweise die damals billig gekauften PT1000 (5€ mit 5m Kabel...) und ich werde gekocht, weil die Steuerung -999° im Heizkreis sieht.
Wo bekomme ich Preiswerte Sensoren her, denen ich auch vertrauen kann?
Zuverlässige und gute PT1000 / KTY10
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
- Mechatronk
- Beiträge: 452
- Registriert: So 28. Feb 2021, 23:47
Re: Zuverlässige und gute PT1000 / KTY10
ntc? bzw kühlerfühler. die halten ja ewig.
- zauberkopf
- Beiträge: 9535
- Registriert: So 11. Aug 2013, 15:33
- Wohnort: gefährliches Halbwissen
Re: Zuverlässige und gute PT1000 / KTY10
Und das zu recht !und ich werde gekocht, weil die Steuerung -999° im Heizkreis sieht.
1. Weil Du keine Plausibilitätsprüfung eingebaut hast.
2. Den falschen Sensortyp genommen hast. Im Fehlerfall muss der 999° anzeigen, und Du kalt Duschen..
Re: Zuverlässige und gute PT1000 / KTY10
Die UVR16x2 hat eine Einstellung für die Sensorüberwachung.
- Chemnitzsurfer
- Beiträge: 7859
- Registriert: So 11. Aug 2013, 14:10
- Wohnort: Chemnitz (OT Hutholz)
- Kontaktdaten:
Re: Zuverlässige und gute PT1000 / KTY10
Bei uns in der Firma kommt afaik hauptsächlich Thermokon PT1000 in den Pufferspeichern zum Einsatz, sind allerdings mit~30€/Stk deutlich teurer wie die no name Teile.
Würde auch die Sensorüberwachung in der Steuerung aktivieren und vll. zusätzlich noch einen Thermostat mit Anlegefühler als STB mit vll. 65°C max verbauen, dass zusätzlich wenn die Puffertemperatur zu groß wird die Freigabe der Heizung unterbrochen wird.
Würde auch die Sensorüberwachung in der Steuerung aktivieren und vll. zusätzlich noch einen Thermostat mit Anlegefühler als STB mit vll. 65°C max verbauen, dass zusätzlich wenn die Puffertemperatur zu groß wird die Freigabe der Heizung unterbrochen wird.