Biete 230V Überspannungsschutz Hutschiene viele vorhanden

Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese

Antworten
Benutzeravatar
Hightech
Beiträge: 11505
Registriert: So 11. Aug 2013, 18:37

Biete 230V Überspannungsschutz Hutschiene viele vorhanden

Beitrag von Hightech »

IMG_1292.jpeg
Hab auch andere und Klasse II für HAK
bastl_r
Beiträge: 1756
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 15:58
Wohnort: Net weit vo Schtuagert

Re: Biete 230V Überspannungsschutz Hutschiene viele vorhanden

Beitrag von bastl_r »

Frage aus Unkenntnis der diesbezüglichen Normenwelt:
Sind die Dinger nach dem Zähler einzubauen?
Wenn ja, hätte ich Interesse an vier Stück(einen für andere Aktivitäten extra)
Evtl auch mehr, je nach Preislage.

bastl_r
Benutzeravatar
Hightech
Beiträge: 11505
Registriert: So 11. Aug 2013, 18:37

Re: Biete 230V Überspannungsschutz Hutschiene viele vorhanden

Beitrag von Hightech »

In der Regel kommen die Überspannungsschutzteile immer nach dem Zähler.
Diese sind Klasse III, also Feinschutz für einzelne Stromkreise wie z.B Stromkreis Büro.
Die machen aber nur Sinn, wenn vorher ein Klasse II Schutz eingebaut ist.

Normalerweise ist der Aufbau:

Hausanschluss
Schutz Klasse I (Bei Freileitungsanschluss oder starker Gefährdung)
SLS
Zähler

Unterverteiler 1 mit Vorsicherung
Schutz Klasse II für alle Phasen und N
Sicherung Stromkreis Raum 1.1
Schutz Klasse III Zuleitung Raum 1.1
Sicherung Stromkreis Raum 1.2
Schutz Klasse III Zuleitung Raum 1.2


Unterverteiler 2 mit Vorsicherung
Schutz Klasse II für alle Phasen und N
Sicherung Stromkreis Raum 2.1
Schutz Klasse III Zuleitung Raum 2.1
Sicherung Stromkreis Raum 2.2
Schutz Klasse III Zuleitung Raum 2.2
bastl_r
Beiträge: 1756
Registriert: Mo 12. Aug 2013, 15:58
Wohnort: Net weit vo Schtuagert

Re: Biete 230V Überspannungsschutz Hutschiene viele vorhanden

Beitrag von bastl_r »

Ahhh
Dann hast Du mich mit deinem Kommentar
Hightech hat geschrieben: So 7. Apr 2024, 22:11 Hab auch andere und Klasse II für HAK
Erfolgreich verwirrt. :mrgreen:

Ich hatte die im Bild für die Hutschiene im Zählerschrank einsortiert und mich über die kleinen Anschlussschrauben gewundert.

Bastl_r
Benutzeravatar
Hightech
Beiträge: 11505
Registriert: So 11. Aug 2013, 18:37

Re: Biete 230V Überspannungsschutz Hutschiene viele vorhanden

Beitrag von Hightech »

Doch, die kommen schon auf die Hutschiene im Zählerschrank.
Benutzeravatar
elektrofreak
Beiträge: 200
Registriert: Mi 21. Aug 2013, 11:17
Wohnort: Nerle

Re: Biete 230V Überspannungsschutz Hutschiene viele vorhanden

Beitrag von elektrofreak »

Was würdest du den pro Stück für die Klasse II haben wollen.

Und geht das überhaupt wenn ich eine UV habe die nur mit 3L + PEN angefahren wird ?
weil gesetzt werden ja normalerweise 4 Stück, 3L + N gegen PE
Benutzeravatar
Hightech
Beiträge: 11505
Registriert: So 11. Aug 2013, 18:37

Re: Biete 230V Überspannungsschutz Hutschiene viele vorhanden

Beitrag von Hightech »

Ich hab auch Klasse II für 3 Phasen
IMG_1304.jpeg
IMG_1305.jpeg
IMG_1312.jpeg
IMG_1314.jpeg
lightwave
Beiträge: 321
Registriert: Do 22. Okt 2020, 22:30
Wohnort: Bad Aibling

Re: Biete 230V Überspannungsschutz Hutschiene viele vorhanden

Beitrag von lightwave »

Je nach Übergangswiderstand hätte ich Interesse an 3-5 Stück.
Antworten